亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 氟利昂制冷壓縮機常見故障之問答

    氟利昂制冷壓縮機常見故障之問答

    一,、壓縮機在運轉中突然停機: 原因有: (1)吸氣壓力過低,,低于壓力繼電器的低壓下限值; (2)排氣壓力過高,,引起高壓繼電器動作斷電,; (3)油壓過低,油壓繼電器動作繼電,; (4)電動機過載,,熱繼電器動作繼電; 排除方法: (1)檢查原因,,屬于管道堵塞的要暢通管道,,如系統制冷劑不足就補充; (2)檢查冷凝器的冷卻量或冷卻風量,; (3)檢查輸油系統管道和油泵,; (4)檢查電源電壓是否偏低或冷負荷過大;

  • 氟利昂制冷壓縮機常見故障之【九問九答】

    本帖最后由 zdnygj_hh 于 2014-3-14 13:26 編輯 搜集了些關于壓縮機常見的問題及解決方法,,特地跟大家分享分享:) 一,、壓縮機在運轉中突然停機: 原因有: 排除方法: (1)吸氣壓力過低,低于壓力繼電器的低壓下限值,;

  • 機房空調氟利昂制冷壓縮機故障分析與排除

    機房空調氟利昂壓縮機常見的故障及排除方法與氨機基本相同,。此外還遇到一些其他故障如下:(1)吸氣溫度過高原因:機房空調制冷劑不足或泄漏;蒸發器內制冷劑不足,;膨脹閥開度過小,。排除:檢漏(連接和焊縫處有油跡)和消除漏點;補充制冷劑,;調整供液量,;加大閥的開度使吸氣溫度比蒸發溫度高10~15℃。(2)吸氣壓力過高原因:機房空調制冷劑過量,;熱負荷過大,;膨脹閥開度不當;感溫包安裝不牢,;壓縮機排量減少,;油分離器回油失靈。排除:放出多余制冷劑,;調整負荷,;調整閥的開度;感溫包重新包扎;檢查排氣閥片,,并對其修復或更換,;檢查修復自動回油或暫用手動回油。(3)吸氣壓力過低原因:機房空調制冷劑不足,;冰塞,;蒸發器結霜太厚;臟堵或含油太多,;膨脹閥開度太?。桓袦匕孤?;供油管上的閥門,、出液閥開度小,;電磁閥故障,;過濾器堵塞。排除:充注制冷劑以滿足要求,;換干燥過濾器,,除去系統中水分;應定期除霜,;淸洗去污或把油放出去,;凋整膨脹閥開

  • 氟利昂制冷壓縮機常見故障之九問九答

    一、壓縮機在運轉中突然停機: 原因有:         (1)吸氣壓力過低,,低于壓力繼電器的低壓下限值,; (2)排氣壓力過高,引起高壓繼電器動作斷電,; (3)油壓過低,,油壓繼電器動作繼電; (4)電動機過載,,熱繼電器動作繼電,;  排除方法: (1)檢查原因,屬于管道堵塞的要暢通管道,,如系統制冷劑不足就補充,; (2)檢查冷凝器的冷卻量或冷卻風量; (3)檢查輸油系統管道和油泵,; (4)檢查電源電壓是否偏低或冷負荷過大,; 二、排氣壓縮過高 原因有: (1)水冷冷凝器冷卻水量不足或風冷冷凝器的冷卻風量不足,; (2)冷凝器管簇表面水垢過厚或油污太厚,,造成散熱困難,; (3)制冷系統內有空

  • 【九問九答】氟利昂制冷壓縮機常見故障

    【九問九答】氟利昂制冷壓縮機常見故障

    一、壓縮機在運轉中突然停機: 原因有: (1)吸氣壓力過低,,低于壓力繼電器的低壓下限值,; (2)排氣壓力過高,引起高壓繼電器動作斷電,; (3)油壓過低,,油壓繼電器動作繼電; (4)電動機過載,,熱繼電器動作繼電,; 排除方法:

  • 關于制冷壓縮機漏氣的問題

    問2個小白問題:1、如果壓縮機運行過程中,,低壓側是負壓(低于大氣壓),這樣如果有漏點就會吸入空氣,。如果吸入空氣到一定量,,然后某種原因使高壓測堵塞,會不會導致壓力溫度過高,,冷凍油燃燒爆炸,?2、空調用的壓縮機,,給熱水器用,,是否容易出現什么問題?熱水器是芬尼的,,冷媒r134a,,冬季運行溫度在最低是5度。

  • 制冷壓縮機的分類及其應用

    制冷壓縮機的分類及其應用

    制冷壓縮機 是 空調系統 的核心部件,,通常稱為制冷機的主機,。科學 技術 的進步,,新式空調系統不斷出現,,推動了制冷壓縮機制造技術的不斷進步。從目前制冷壓縮機的 發展趨勢 來看,,結構緊湊,、高效 節能 以及微振低噪等 特點 是空調壓縮機制造技術不斷追求的目標。下面對制冷壓縮機做一個概述,。 壓縮機作用

  • 制冷裝置用各種壓縮機標準

    GBT 10079-2001活塞式單級制冷壓縮機

  • 《制冷壓縮機》電子教案

    《制冷壓縮機》電子教案

  • 關于制冷壓縮機的供應商

    剛剛從學校畢業的新手,,對制冷市場不太熟悉,,大家分門別類把市場上最常見的壓縮機品牌集中起來,便于學習和聯系漢鐘,,比澤爾丹麥丹佛斯大金臺灣復盛,, 谷輪,三洋

  • 壓縮機與冷風機一對一的氟利昂系統

    學生一直是學習氨系統的(泵供液),,但是由于工作需要,,現在剛剛接觸壓縮機與冷風機一對一的氟利昂系統。很多問題搞不明白,,希望各位前輩同行給予指點和幫助,。學生主要有以下幾個問題:(系統的冷凝溫度+50℃,蒸發溫度-28℃/-10℃,,為高低溫兩用,。)1、系統供液高度最大能達幾米,?也就是貯液器出液口距離供液管最高點位置之間的垂直高度最高能有幾米,?現在的小機組放置于庫外的地面,地面比冷庫的地面高度低一米,,庫房凈高7米,,供液管從庫房頂部引入冷風機進液口,現在兩者之間的垂直距離達到了8.5米左右,。2,、供液電磁閥距離膨脹閥之間的距離有沒有要求?現在的系統兩者之間的距離達到20米以上,,是不是會很不好,?電磁閥關閉之后,供液管還有很多的液態制冷劑,。3,、緊跟第二個問題,學生又想知道,,供液距離最遠能有多遠,?按照大家的經驗給個大致的數值就可以。4,、高溫膨脹閥可否用于拉低溫,?

  • 制冷劑泄露對壓縮機的影響

    阿鼎老師及各位同仁請幫助如果系統制冷劑泄露,對壓縮機影響(只有OLP,,無其他保護,,壓縮機死循環)高溫OLP動作就不用說了例如對漆包線,,接觸器,真空拉弧,,油等等謝謝

  • 制冷壓縮機的逆循環問題

    大家好,!我準備建一個100多平米,零下18度的冷凍庫,,蒸發器用排管做,,準備做一個氟沖霜的系統,現在有一個疑問,,想請教大家一下:我用的是比澤爾的40P壓縮機,,單機,想將吸氣管與排氣管連接,,標記為C,D,正常運行時為A,B,,壓縮機從蒸發器吸氣,高壓排到冷凝器,,A和B處于開啟狀態,,C和D處于關閉狀態,需要沖霜時,,C和D打開,A和B關閉,,壓縮機從冷凝器吸氣,,高壓排到蒸發器內,試問這樣是否能行得通,?

  • 小型制冷壓縮機核心分析

    眾所周知,,壓縮機是制冷系統的核心和心臟。壓縮機的能力和特征決定了制冷系統的能力和特征,。某種意義上,,制冷系統的設計與匹配就是將壓縮機的能力體現出來。因此,,世界各國制冷行業無不在制冷壓縮機的研究上投入了大量的精力,,新的研究方向和研究成果不斷出現。壓縮機的技術和性能水平日新月異,。1 壓縮機的高效節能研究 壓縮機是制冷系統的核心耗能部件,,提高制冷系統效率的最直接有效手段是提高壓縮機的效率,它將帶來系統能耗的顯著降低,。同時這樣還能避免僅在系統上采取措施(如一味加大換熱器面積等)所造成的材料消耗的大量增加,。近年來,隨著世界上能源緊缺形勢的日益嚴重,,各個國家越來越重視節能工作,、對耗能產品的效率提出了越來越高的要求,。由于各種損失諸如摩擦、泄漏,、有害傳熱,、電機損失、流動阻力,、噪聲振動等的存在,,壓縮機工作時實際效率遠低于理論效率。因此,,從理論上講,,任何能夠降低任意一種損失的措施都能夠提高壓縮機的效率。這一客觀事實導致了對壓縮機的節能研究范圍廣,、方向寬,,研究課題與研究成果多種多樣。 目前國際上對壓縮機的節能研究工作主要集中在幾個方面:研究潤滑特性,、

  • 制冷壓縮機之維護保養方法

    1,、經常檢查電機內有無雜物甚至導電物體,線圈有否被損壞,,定子,、轉子有否摩擦,否則電動機啟動后會使電機燒壞,; 2,、注意恒溫恒濕試驗箱壓縮機和所屬設備和環境的衛生。定期將壓縮機冷凝器上的灰打掃一下,。因為灰塵積累太多會導致設備出現超壓或不制冷的故障產生,; 3、觀察機身油池的油面和注油器中的潤滑油是否低于刻度線如低時應及時加足(用油尺的須停車檢查),; 4,、認真檢查恒溫恒濕試驗箱各級氣缸和運動機件的動作聲音根據“聽”辨別它的工作情況是否正常,如果發現不正常的聲音立即停機檢查,; 5,、所用潤滑機要沉淀過濾。冬季與夏季壓縮機油要區別使用,。 6,、若為水冷式壓縮機若斷水后不能立即通入水要避免因冷熱不均發生氣缸裂紋。在冬季停車后要放掉冷卻水以免氣缸等處凍裂,;風冷的壓縮只要室內溫度不忽冷忽熱即可,,廠家建議最好是放罷在標準的實驗室,配有空調,,溫度可以常期恒溫在25-28度為宜,。 7,、用手感受下檢測高低溫交變濕熱試驗箱十字導軌處吸排氣伐蓋等處溫度是否正常; 8,、檢查恒溫恒濕試驗箱冷卻水溫度,、流量是否正常; 9,、檢查

  • 螺桿制冷壓縮機的原理與構造

    螺桿制冷壓縮機的原理與構造

    本帖最后由 榮昌制冷 于 2016-1-5 16:01 編輯