如何檢測空調缺少氟利昂 一.缺氟現象空調器壓縮機連續運轉30分鐘后,,若制冷系統缺氟,會出現以下現象,。1.氣管閥門發干,。用手觸摸無明顯的涼感,。原因是缺氟,導致蒸發器內制冷劑的沸點降低,,使該閥的制冷劑熱度增大,,閥門的溫度升高。2.液管閥門結霜,。原因是缺氟,,導致液管內壓力下降,沸點降低,,使閥門溫度低于冰點,。3.打開室內機面板,取下過濾網,,可發現蒸發器僅少部分結霜,。這是制冷劑不足、制冷面積相應減小的結果,。4.室外機排風無熱感,。原因是制冷劑不足,,導致冷凝壓力及溫度降低。5.排水軟管排水很少或根本不排水,。原因是蒸發器制冷面積減小,,結露面積也減小,凝結水量降低,。6.室外機氣液閥門有油污,。原因是制冷劑與冷凍油有一定的互溶性,制冷劑從漏點溢出后油污附著在漏點周?.從室外機充氟口測量的壓力低于0.45MPA,。原因是制冷劑不足,導致蒸發壓力下降,。另外,,如果液管閥門結霜,說明缺氟嚴重,;只有氣管閥門結霜,,說明略微缺氟或環境溫度過低;兩個閥門都結霜,,說明系統有二次節流現象,。二、防范措施1.連
在日常維修中,遇到一臺春蘭KFR-32GW分體壁掛式空調制冷效果差,,經測系統少氟需補氟,,但在該空調上沒有加液咀......。[email protected]
機房空調氟利昂壓縮機常見的故障及排除方法與氨機基本相同,。此外還遇到一些其他故障如下:(1)吸氣溫度過高原因:機房空調制冷劑不足或泄漏,;蒸發器內制冷劑不足;膨脹閥開度過小,。排除:檢漏(連接和焊縫處有油跡)和消除漏點,;補充制冷劑;調整供液量,;加大閥的開度使吸氣溫度比蒸發溫度高10~15℃,。(2)吸氣壓力過高原因:機房空調制冷劑過量;熱負荷過大,;膨脹閥開度不當,;感溫包安裝不牢;壓縮機排量減少,;油分離器回油失靈,。排除:放出多余制冷劑,;調整負荷;調整閥的開度,;感溫包重新包扎,;檢查排氣閥片,并對其修復或更換,;檢查修復自動回油或暫用手動回油,。(3)吸氣壓力過低原因:機房空調制冷劑不足;冰塞,;蒸發器結霜太厚,;臟堵或含油太多;膨脹閥開度太??;感溫包泄漏;供油管上的閥門,、出液閥開度?。浑姶砰y故障,;過濾器堵塞,。排除:充注制冷劑以滿足要求;換干燥過濾器,,除去系統中水分,;應定期除霜;淸洗去污或把油放出去,;凋整膨脹閥開
論文簡介:空調器制冷系統常見故障的形式有冰堵,、臟堵或漏氣,這些故障會引起空調制冷不好或不制冷... 投稿網友:xuri1025 上傳時間: 2013-07-06
氟利昂系統的除霜討論,希望大家發表自己的看法,。
大家好 我是學生 想問下機組充注氟利昂過多的后果會怎么樣 以模塊機為例 報高壓 為什么報高壓 是不是氟利昂過多蒸發壓力提高,、蒸發溫度也升高,致使吸氣溫度升高,,造成機組報高壓,。是這樣的嗎?先謝謝了
我們在修空調的時候會發現,,R22空調的低壓壓力一般是在0.5個壓力。R410的制冷劑壓力一般在0.9個壓力,,R32的會高一點,,也就0.95左右,。這背后的原因是什么呢? 一,、我們空調要想制冷,。就盡可能的讓制冷劑蒸發溫度變低。但是為了不讓蒸發器表面結霜,,影響換了效率,,所以制冷劑蒸發溫度應該保持在0度以上。蒸發器兩側一般有
我想拜個專業安裝氟利昂冷庫的師傅 學習一下有些技術和配電箱等技術 有意請聯系我 qq877795569 當然天下沒有免費的午餐哈哈
如何消除氟利昂液面上的泡沫?一臺滿液式中央空調水源熱泵主機,,調試中發現蒸發器內的氟利昂液面上有一層約50-100MM厚的泡沫,,嚴重影響機組的運行。過熱度調大一點,,回油困難,引射泵抽回來的全是泡沫,;過熱度調小一點,,則壓縮機機頭結霜。幾乎找不到平衡點,。頭一次遇到此類故障,,也不知道泡沫從何而來。同時生產,、安裝的其他幾臺主機均無此故障,。請高手指點。
在制冷界,冷庫結霜是個很敏感的問題.如何解決好除霜問題直接影響冷庫運行的情況和運行成本.常見的水沖霜和電除霜都有利弊,但用時太長,直接影響庫溫的波動.在氨系統中手動熱氣除霜已很成熟,我現在在做一套全自動的氟利昂系統熱氣除霜,希望大家多給點建議!!謝謝!
JB 7659.1-1995氟利昂制冷裝置用貯液器
由于是極地館的壓縮機,所以管道走向很復雜,,漏點很難找,,請問這種鹵素的側漏器好用嗎?
夏天相信很多朋友都喜歡有空調冰箱的環境,,在房間里吹著空調吃著剛從冰箱拿出來的西瓜,,非常涼爽?,F(xiàn)在幾乎家家戶戶都有空調和冰箱,它們給大家的生活帶去了很多的便利,,但在另一方面也存在一定的危害,,下面工采網詳細分析一下。
當?shù)貢r(shí)間1月18日,,印度海軍“蘭維爾”號驅逐艦(INS Ranvir)在孟買海軍造船廠發生內部艙室爆炸事故。印媒最新消息顯示,,現已造成3人死亡,,11人受傷。爆炸原因很可能是由于氟利昂泄漏造成的,。
請問各位大蝦一下設計利用氟利昂機組冷卻合適嗎,?現有一套設備,冷卻水流量為11m3/h,冷卻功率為40kW,入口溫度為38℃,,可以用氟利昂機組冷卻嗎,?另外還有一套設備,冷卻水流量為15m3/h,,冷卻功率為120kW,,入口溫度要求25℃,應該怎樣設計這兩套設備的制冷系統,?都用一套氟利昂機組冷卻可行嗎,?
看到很多人把普通冰柜改到-80度,經查詢采用自復疊系統,,有懂這方面的專家嗎,,大家一起討論下
低溫冷庫供液管喘振,比澤爾單機雙級壓縮機帶中間冷卻器,,丹佛斯膨脹閥,,供液管爬高十米左右,有三臺,,單獨運行,,一拖一,其中一臺供液管老是振動,,哪位大神給分析一下,!萬分感激涕零!
這里有一臺速凍機氟利昂的,,隧道單凍機,機器在降到低溫過程中供液管路有強烈的撞擊聲,,供液管都發顫,,挺嚇人的?供液電磁閥正常不知是什么原因,?請各位指教,,謝謝
JB7659.1-1995氟利昂制冷裝置用貯液器
各位有做過氟利昂系統中應用重力供液的嗎?我只找到了氨的系統設計相關的東西,,應該可以參考,,但是在計算氣分桶徑的時候,他是按照壓縮機的輸氣系數和理論吸氣量的乘積來求的,,可是我只知道機組相關的制冷量啊,,功率啊之類的,應該怎么取???
空調氟利昂
空調氟利昂專題,為您提供空調氟利昂相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調氟利昂 相關的專業交流討論,,更多空調氟利昂相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題