本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,,跳閘后,,跳閘線圈仍舊帶電,,查了一下直流電壓,,有237V,,操作機構是老式CD-10型,,內部端子上有兩根線松動,處理后,,合上閘,,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因,。接著又一步一步查找,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,,黃臘管已經燒糊,,線也能看到放電灼傷痕跡。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,,該線是線圈進線,線圈另一根線接到2#線(直流負極),。負極對地電壓155V,,個人以為該接地是跳閘主因。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,,跳閘線圈沒有動作,,溫升也不大,線圈間電壓1.9V,很無語,。請問各位大師怎么看?誠請賜教
小弟剛剛入門什么都在學習中想請教論壇里的老師 施耐德真空斷路器HVX12跳閘線圈其上端串聯信號繼電器0.5A 那它跳閘線圈為電流型的嗎? 還望老師解答感激不盡,。
10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作呀,是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?
設計院將真空斷路器跳閘線圈反接,,將斷路器常閉點串接到斷路器跳閘回路41點上,,具體見附件,請高手看看,,這樣會不會有問題的,?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 編輯 ]
假如發變組保護分為A、B屏,,DL為雙跳閘線圈,,那么在保護出口時,是A屏分別去兩個跳閘線圈,,還是兩個屏分別各去一個跳閘線圈,?請高手指教有關規定。
在現有的變壓器低壓側新增一回饋線,,原保護裝置的保護出口全部都用完了(共4路),,能否把新增的這回饋線跳閘線圈并接在原來的跳饋線的出口處?有沒有相關的規范可供參考,?
我高壓室進線開關(6KV真空開關)在合閘時經常出現這樣的情況:合閘線圈啟動時,,跳閘線圈的鐵芯也跟著跳動,把本來要想啟動的開關又給跳開了,!因此,,經常出現合閘不成功的現象,誰有什么好的解決辦法嗎,?
本單位的真空斷路器里有個合閘保護器的元器件,, 它的功能中有一個是能起到監測電壓的功能(當電壓超出合閘線圈的電壓范圍時,,合閘線圈不得電)。我想了解下這個功能的工作原理和所用的電器元件,,哪位大神能指導下啊
指斷路器具有兩個跳閘線圈?,F(xiàn)在的220kV及以上的斷路器設計有兩個跳閘線圈和兩套不同廠家、不同原理的保護及兩個操作電源,。即:A屏有兩個出口跳斷路器,,也就是有兩個線圈,。B屏的保護同時也有兩個出口,分別作用在兩個線圈,。線路保護:保護一屏去跳閘線圈1,保護二屏去跳閘線圈2,;發變組保護:保護A屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2;保護B屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2,。
情況這樣,,如圖!A21端子通過轉換開關或按鈕進行跳閘,,A24通過斷路器常開接點連跳圈,。A17連正電源,A27連負電源,。故障說明:1.按一下按鈕,,跳圈不動,跳閘回路一直導通導致跳圈燒掉,。2.排除跳圈和輔助接點問題,,因為直接將正電源連至A24,可以將斷路器跳掉,。但我這邊跳閘時A24輸出的也是大概225V的直流電壓,,為什么就跳不掉跳圈呢?3.合閘后我這邊的A24居然有電壓輸出,?現場緊急調試,,而且這個操作回路的板子已經換了兩塊全都是這樣的。真是奇怪,,麻煩各位大俠幫忙解決看看可能是哪里出的問題,。小弟萬分感激!
跳閘線圈電流與跳閘出口繼電器觸點電流關系?一般110KV斷路器跳閘線圈電流多少?10KV KYN開關柜內斷路器跳閘線圈電流多少?另外,什么叫直流電源波紋?
昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,,不管怎么接,,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,,對于同一線圈,,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,,這是為什么,?請高手解答一下
為了實現切斷非消防電源的要求,準備在變電所低配切斷開關,,現已經要求開關廠對開關加裝分勵線圈,,不知道加裝線圈以后是不是就可以通過控制模塊控制開關動作了,?還有哪些其他要求,關于分勵線圈的220V和24V是什么意思,?
對于分勵脫扣與分閘線圈的區別很模糊,,望高手賜教,!:)[ 本帖最后由 shell207 于 2010-11-30 08:26 編輯 ]
發生故障時合閘線圈通電多長時間(按s/ms計)則會燒毀線圈合閘線圈的工作電壓范圍是多少(按%計),也就是說低于多少%會燒毀線圈在線等好心的高手指導
我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,,換一臺備用小車,,合閘線圈再次燒壞。檢查操作電壓正常,,手動分和閘無卡澀現象,,久思不得其解。請教是什么原因,?
請教大家一個問題,,我發現電梯和起重機械上的抱閘線圈都用的是直流電 為什么不用交流電呢?并且電壓大多為110V,,還有220V的,。而該設備本身卻為3相火線,380V用電,?
一般中壓斷路器的分,、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分,、合閘線圈使斷路器動作的,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少,?謝謝,!
真空斷路器手車合閘線圈故障
斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,,其短路保護功能靠電磁線圈實現,。因保護功能完善,維修,、使用方便,,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致燒毀斷路器分閘線圈的四點原因: 分閘機構機械故障,。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,,鐵芯頂不開脫扣機構,,使線圈長時間通電,,導致燒毀。<