有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A,。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關。非常麻煩,。敬請高手分析解決
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載,、短路、欠電壓的情況下保護線路安全,。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量,! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方,、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A,。 因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小,。 電線燃燒了空氣開
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常,。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下。
代做工程預算.造價(yusuanw
有兩路進線電源,,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,,母聯柜分?!請大家分析分析?/p>
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常,!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。。,。,。。,。,。。,。?!急急急,!
今天遇到一個問題,,公司辦公大樓隔幾分鐘就跳一次,,跳了之后馬上又自動合上了。有時候又可以管半個小時后再跳,。很頻繁,,經過檢查,也沒發現有漏電的地方,,又沒超負荷,。檢查了半天也沒找出原因~~~~之前一直沒出現過這種情況,求助下~~~~
剛裝修好的房子,,沒接任何電器,,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),,但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,,兄弟們幫幫我,,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
100A的總開,二級63A,三級40A,下接一些普通用電,一臺老式空調功率1300W左右,空調一用會跳100A的總開,請問是原因引起的,偶想了很久就是沒明白
一臺鍋爐配電,現在進線使用3P+1N漏電斷路器,,當啟動循環電機的時候就跳閘,,負載就是兩臺臺循環電機是大功率設備,其他都是單片機控制,,電機是好的,,線路也很正常的,奇怪?。,。?!,,將斷路器的N脫開單獨將進線與出現連接吧正常(其實這個時候也沒有漏電保護功能了),不太明白什么原因,,不過還是以正常生產為主吧,,所以拿出來希望高手給以幫助解釋一下吧,謝謝?。,。?/p>
有一臺低壓柜,一臺柜子裝了4個變頻器,施耐德ATV71的35KW,都是塑殼斷路器下口直接掛著變頻器,變頻下口接電機,當4臺變頻同時投入的時候總閘就跳,把4臺變頻的一次接地端拉之后掉就都正常運行,4臺變頻的接地端同時接在接地排上,是否感應電流在接地端反映出來,致使接地電流過大而跳閘的呢??而且有一臺變頻投入時候,另外3臺變頻的指示燈都會發亮,亮度不明顯.請各位高手指教,如何解決為好!!
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),,電表是電子表,,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘,。該住宅樓現在沒有完全入住,,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,,C相沒用,,是否和這個有關系,?
2008年8月25日20點50分,值班電工與車間操作工去起一臺6KV315KW的高壓電機,,按下按鈕后,,電機哼了一聲,燈泡閃動,,緊接著全廠停電,。后查保護器故障內容,35KV總進線斷路器過流1跳閘,,動作電流2000A,,定值是1427A,0秒。 完成全廠送電后,,全力以赴查問題,,當時故障現象是:高壓開關柜速斷過流跳閘掉牌,總進線跳閘,,伴有燈光閃動,,后來咨詢上級110KV變電站值班人員,當時有一下低壓接觸器突然聲音很高,,然后消失,,接著,我公司負荷消失,。根據現象,,我們初步判斷是短路,當時用高壓搖表測電機絕緣20M歐,,電纜23M歐,沒有問題,。直流電阻測試儀檢測,,三相平衡。第二天,,查電纜線路,,沒有故障。我們真是納悶,,明明是短路,,就是查不出故障點,后來,,我們又查了開關柜,,接地開關未打上。 沒有問題,,再次試車我們沒有膽量,,于是電機拉至電機大修廠進行檢測,,無問題,并且將電機空轉了10分鐘,,電機故障排除,。電纜進行絕緣處理,空試線路,,正常,,也排除。真是邪乎,! 既然無問題,,干脆再試一次,于是,,將進線保護退出,,現場啟動電機,一次成功,。 現在的問題是既然跳了,,肯定有故障,但是現