亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常,。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 鋼筋網不能跳閘,?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘,?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載,、短路、欠電壓的情況下保護線路安全,。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量,!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方,、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A,。   因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦,?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A,。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關,。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 關于空開跳閘的問題,,急急急?。。,?!

    兩個單p的c10空開并聯,分別連兩個掛壁空調,,當我推其中任何一個空開的時候,,所連的空調正常使用,但是兩個一起推上去之后,,兩個空開就都會跳,?哪位大神可以解釋下,。

  • “家?!碧l原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,,這是因為保護器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA時將自動跳閘,,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因

  • KYN28柜過負荷跳閘的凝問

    本帖最后由 何躍進 于 2014-12-27 17:13 編輯 校區內有幾臺變壓器,其中一臺10KV出線柜控制一臺500KVA變壓器,,互感器30/5,。前天清晨7點跳閘(近一個多月,跳閘三次,,都是過負荷,,在白天觀察兩次低壓側電流為500A左右),綜保顯示過負荷電流為6.45A,,整定電流為6.8A,,按說在清晨負荷很小,整定也很大,,不知什么原因,,請各位大俠分析一下

  • 師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 編輯 不是讓大家學習的,讓幫忙分析的 一,、生活區NI區2號變低壓側4NI2開關保護定值 額定電流:In=1250A 長延時電流: Ir=0.9*In=1125A 長延時時間:Tr=8s 短路短延時電流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延時時間(反時限):Tsd=0.4S 瞬時保護電流:Ii=6

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器、電磁爐,、洗衣機,、抽油煙機,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 在線求教越級跳閘的問題

    今天我公司35KV變電站發生10KV母線故障,,10KV母聯開關瓷瓶處落鳥造成母線短路,。兩臺主變跳閘,一臺顯示故障為差動速斷,,另一臺顯示為高后備過流工段動作,。請問為什么低后備沒有動作而是高后備與差動動作。運行方式 兩臺主變并列運行,,低后備保護投復壓過流 高后備投復壓過流,。10Kv有PT 35kv無PT。差動投差速 比率差動,。在線求教高手是什么原因造成了越級跳閘,。

  • 關于變壓器超溫跳閘的問題

    這是臺800KVA箱變,接了微機保護,,一直是超溫跳閘,,現在沒有接任何負荷,哪怕剛好把閘合上,,結果最多一分鐘就跳,,如果不接溫控器,不跳,,以為溫控器壞了,,但是把溫控器換了,接上還是跳,,溫控器我們設定是150度跳閘,現在把超溫跳閘退了,,不跳閘,,接上負荷能使用,現在已經兩天了,,還在正常使用中,,請專家幫忙診斷一下,,這究竟是什么問題,是不是微機保護換了,?但是原來的廠家已經垮了,,找不到同一品牌了,而且現在我們技術有限,,怕改線奈不何

  • 關于跳閘不符合邏輯的問題

    一220KV變電站用35KV電容補償柜,,保護裝置為南瑞PCS系列產品,正常運行,; 由于其它站故障原因,,導致此220KV站全站失壓; 此電容保護在全站失壓3S后裝置內部有電流保護跳閘,,設置為5.8,,跳閘值為6.2;而裝置內部的低電壓動作為動作(低電壓時限為0S); 現在疑問是:1,、全站失壓應該低電壓動作,,而保護裝置 無報文?                    2,、既然全站已失壓,,3S后為什么電流保護又動作? 求指點

  • 漏保上班跳閘,,再合閘后正常

    我們工廠測試電路板車間,每天早晨上班開機,,漏保跳閘,,重新送電后又沒問題,用其它設備正常,,開測試平臺都會出現上述問題,,求教是什么問題

  • 負載一用總開漏保就跳閘

    現場接線情況:總電箱1BAP01,箱中總開關為4P漏保,,兩個分開關為3P塑殼,,分別管1B6AL1和1B4AL1,兩個箱子的總開關均為3P塑殼,,在1B4AL1總開關上端跳線至1B4AL2,,零線地線從1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 現場試驗情況:1B4AL1和1B4AL2內分開關推閘,,1BAP01總開關不動作,,一用負載(例如一個手電鉆)總開關瞬間跳閘;1B6AL1內負載使用正常; 1B4AL1內將跳到1B4AL2的零地線全部拆掉(認為已將B4AL2從線路中切除),,1B4AL1內一用負載(例如一個手電鉆)總開關瞬間跳閘,; 1B4AL1內將1B4AL1所有出線負載的零地線拆掉,零地排上只保留主線的零地線,,(認為已將B4AL1從線路中切除),,1B4AL2內負載使用正常; 請問這種情況下是哪里出現問題了,? 我分析是1B4AL1內的出線有問題,,零線地線混接了,但是如果這樣相當于1B4AL1零排接地了,,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的,,為什么1B6AL1內負載使用正常?

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 關于施耐德漏保跳閘問題

    銀行電源箱施耐德漏保跳閘,,漏保是cvs100f,,查線發現ups的零線帶電,有電位差,,ups的供電開關是3p的,,ups供電負荷一大就跳,怎么解決公里,,主開關漏保已換新的,,跳閘依然存在,不定時跳閘,,而且合不上,,要復位好多次,漏電流已調到0.5倍,,求大俠賜教

點擊加載更多

跳閘了怎么辦

跳閘了怎么辦專題,,為您提供跳閘了怎么辦相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與跳閘了怎么辦 相關的專業交流討論,,更多跳閘了怎么辦相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

機箱跳閘

箱變跳閘