普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
一座大樓8層,,每層辦公室7間,大用電設備只有空調,最多早上各間泡泡茶,用電量不是很大,,為什么經常跳閘(2,、3個月),最近空調也都沒這么開,,是不是總箱市政進線問題
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),,電表是電子表,,出線用雙極開關,,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,,三相負荷分布應該是A相最大,,B相其次,C相沒用,,是否和這個有關系,?
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,,漏電開關老是越級跳閘,,我現場用的是TN-S系統,3級配電,,逐級保護,,之下就是各個開關箱,機械設備箱,,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),,2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),,A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,,如果在多開4個燈,,漏電就跳!請各位給分析一下原因
1、排除總開關質量問題或接線是否正確。 2,、拉下所有分開關,,合上總開關。順序合各戶分開關,,當出現跳閘情況,,就是該戶有問題。然后在該 進戶開關處以同樣方法查找漏電電器的位置,。 3、如果按上述方法試送后總開關沒有跳,,說明引起跳閘的電器應該間歇使用的,,應當逐戶了解有沒有使用什么電器就跳的情況,。排除這種情況后,,就應該是一些自動間歇運行的電器了,,如冰箱,、空調,、電熱水器等,,那就需要逐個進行排查了,。 測量一下設計漏電量,,如果漏電很大又可以排除是電氣故障原因引起的漏電,,可以將漏電開關漏電整定值調大一級,,如果已經是最大值(500mA)則只能將漏電保護移到下一級了,。 有時跳,,有時不跳,,照明的和插座分開的,,有時分別跳,,把插座全拔了不跳了,,但是你不管插哪個,都是有時跳或不跳,,很難處理,,只有把漏電的部分拆除了。 1,、可能你的線路存在問題,、現在施工放線時不按要求做,、在穿線時,、直接穿,、沒有保護,、使線在穿線時線損傷,。 2,、因照明回路未接接地,、影響
前段時間接到某路燈管理單位電話,,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,,無法合閘,。接到電話第一時間趕到現場處理情況,,到達控制柜通電測試,,智能漏電開關確實無法合閘,,經現場絕緣測量,,黃0.008 綠0.016
本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位
我選的開關相線漏電能跳閘嗎,? 我接了一臺熱水器(380V),,選用開關是3P+N漏電型。上線端接入零線,。我想問一下由于熱水器無零線,所以下端只接入了相線,,零線接口什么沒接,,當相線漏電時該熱水器開關能跳閘嗎?
各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!
現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統,!不清楚有沒有帶PE線,。一回路連了大概14,,15臺電腦,!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,,白天來上班,,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,,然后就拔了幾個電腦的插座,,然后再合開關,就能合上去了,!然后再開電腦就沒事了,,都可以開得了了!請問,?,??是電腦漏電的原因嗎,?這兩天下雨會不會漏電大點呢,?還有其他什么原因,請大家分析解答一下了?。,。 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]
工程中有幾個LED燈具回路出線漏電開關不定期跳閘,,具體情況是這樣的: 1、燈具是LED燈具,、220V電源輸入,,在燈內轉換成DC24V,,每個回路有22盞燈,,每盞36瓦,第一盞燈內裝有信號放大器,; 2,、出線電纜采用ZR-YJV-3*4,,但燈具處采用3*4軟纜,,每盞燈均有駁口,; 3,、出線開關為施耐德雙極16A漏電開關,; 4,、燈具的開關有智能模塊控制,; 5,、跳閘情況是這樣:上述幾個回路不是每次開燈都跳閘(開關沒顯示為漏電跳閘),,每次跳一兩個回路,,開燈瞬間跳,,但重新手動把開關打上去,,沒事,!而且重新合閘后,,回路正常,不會再跳閘,。 想了多種可能,,都解決不了:以為漏電開關太靈敏,?換了開關不行,;換智能模塊?不行,;接線不良,?跟緊開關進出線,,還是不行? 電源線駁口松動會不會引起跳閘,,還是燈具問題,?請各位大蝦指點啊
我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,,故障時,N線電流大于任一相線電流,,判斷為諧波較大,,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,特求助,。
項目概況:從地下室內的配電箱漏電開關引來三相四線制的電纜,,三根火線一根PEN線給雨棚內電單車充電系統供電,每個充電控制器內接入的L1,,N,PE線從1P開關引來,雨棚內的總配電箱內部結構如下圖所示:今天從地下室送電的時候,,發現送不上,就換4P漏電開關成普通的空開,,系統既能送上電了但是請問下各位這樣子做會不會有安全問題,?系統的容量如下圖所示
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起,, 同時具有過載,、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進,、出線樁頭和進線電壓,,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,,檢查是否有內部線路故障,,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電,, 就要換一個新的漏電開關了,。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,,空氣開關動作,。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流,。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電,、短路,。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,就
最近甲方反饋了一個問題:戶內配電箱老是不跳,,跳低壓配電間住宅干線回路總漏電開關500mA,,住宅干線總漏電開關跳閘,這個是什么情況,,希望有高手能出來解答這個問題,!在此先謝謝了~~~
網吧有40臺電腦,,由于機箱本身有點麻手,,我懷疑是機箱漏電。所以經常跳閘,,你打上去后它不是馬上跳,,而是過了一個小時才跳!還望各位高手指教!
漏電開關經常跳閘
漏電開關經常跳閘專題,,為您提供漏電開關經常跳閘相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電開關經常跳閘 相關的專業交流討論,更多漏電開關經常跳閘相關內容請?jiān)L問