  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,,分別是照明、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全,。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量,!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方,、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A,。   因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小,。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘,?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A,。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 多開4個燈,漏電開關為何就跳閘呢,?

    有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,,如果在多開4個燈,,漏電就跳,!請各位給分析一下原因

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,,未作接地線,未留插座,,都是與應急燈直接連接的,。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,,多數都是在夜里,,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家:1,、40A空開跳閘除了過流還有什么原因?。總€人認為出現短路的可能不太大,,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊,。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2,、此應急回路安裝時確實有點問題,,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),,還有應急照明燈應該與插座連接,,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎,?請高手解答,,不勝感激!

  • 跳閘的原因還有解決的方案

    (1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,,造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電,、短路,。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,,就是該分路有故障,,應斷開這一路,合上其他分路送電,。查出故障分路的問題后,,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高,。這是非常危險的,,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓,。千萬不可強行合上低壓斷路器,,否則輕則燒壞電器,重則引發火災,。

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢?

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題,?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器,、電磁爐、洗衣機,、抽油煙機,,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • KYN28柜過負荷跳閘的凝問

    本帖最后由 何躍進 于 2014-12-27 17:13 編輯 校區內有幾臺變壓器,,其中一臺10KV出線柜控制一臺500KVA變壓器,,互感器30/5。前天清晨7點跳閘(近一個多月,,跳閘三次,,都是過負荷,,在白天觀察兩次低壓側電流為500A左右),綜保顯示過負荷電流為6.45A,,整定電流為6.8A,,按說在清晨負荷很小,整定也很大,,不知什么原因,,請各位大俠分析一下

  • “家?!碧l原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,,這是因為保護器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA時將自動跳閘,,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因

  • 師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 編輯 不是讓大家學習的,讓幫忙分析的 一,、生活區NI區2號變低壓側4NI2開關保護定值 額定電流:In=1250A 長延時電流: Ir=0.9*In=1125A 長延時時間:Tr=8s 短路短延時電流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延時時間(反時限):Tsd=0.4S 瞬時保護電流:Ii=6

  • 關于變壓器超溫跳閘的問題

    這是臺800KVA箱變,,接了微機保護,一直是超溫跳閘,,現在沒有接任何負荷,,哪怕剛好把閘合上,結果最多一分鐘就跳,,如果不接溫控器,,不跳,以為溫控器壞了,,但是把溫控器換了,,接上還是跳,溫控器我們設定是150度跳閘,,現在把超溫跳閘退了,不跳閘,,接上負荷能使用,,現在已經兩天了,還在正常使用中,,請專家幫忙診斷一下,,這究竟是什么問題,,是不是微機保護換了?但是原來的廠家已經垮了,,找不到同一品牌了,,而且現在我們技術有限,怕改線奈不何

  • 關于空開跳閘的問題,急急急?。,。?!

    兩個單p的c10空開并聯,,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,,所連的空調正常使用,,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會跳,?哪位大神可以解釋下,。

  • 在線求教越級跳閘的問題

    今天我公司35KV變電站發生10KV母線故障,10KV母聯開關瓷瓶處落鳥造成母線短路,。兩臺主變跳閘,,一臺顯示故障為差動速斷,另一臺顯示為高后備過流工段動作,。請問為什么低后備沒有動作而是高后備與差動動作,。運行方式 兩臺主變并列運行,低后備保護投復壓過流 高后備投復壓過流,。10Kv有PT 35kv無PT,。差動投差速 比率差動。在線求教高手是什么原因造成了越級跳閘,。

  • 關于施耐德漏保跳閘問題

    銀行電源箱施耐德漏保跳閘,,漏保是cvs100f,查線發現ups的零線帶電,,有電位差,,ups的供電開關是3p的,ups供電負荷一大就跳,,怎么解決公里,,主開關漏保已換新的,,跳閘依然存在,不定時跳閘,,而且合不上,,要復位好多次,漏電流已調到0.5倍,,求大俠賜教