1.引言 近年來,,隨著現代高壓,、超高壓輸電網絡的建設,,電力系統正朝著大容量,、高壓大電流方向發展,,而用于電流測量的傳統的電磁式電流互感器已無法滿足其要求,,在大電流下鐵心磁路下易飽和,,對測量結果產生較大的誤差,。而羅氏線圈互感器,,具有測量范圍寬、精度高,、無磁飽和,、體積小等優點,正逐步取代傳統的電磁式電流互感器,,在電力系統中具有廣闊的應用前景,。
怎么測制冷設備線圈的好壞?
知識點:電機定子線圈 更換新線圈一般包括線圈拆除,、 繞制,、 嵌線、 接線,、 絕緣處理等幾個步驟,, 應嚴格遵循低壓電機制造工藝。 1) 詳盡記錄繞組原始數據,。 首先應認真查看線圈跨距,、 并聯路數、 接線方法,,再拆換舊繞組,。 盡量詳細記錄電機原始數據, 包括銘牌數據 (功率,、 電壓,、 電流、極數等),、 鐵心數據 (定轉子鐵心內外徑,、 槽數、 槽型,、 鐵心長度等) 和繞組數據
本單位的真空斷路器里有個合閘保護器的元器件,, 它的功能中有一個是能起到監測電壓的功能(當電壓超出合閘線圈的電壓范圍時,,合閘線圈不得電)。我想了解下這個功能的工作原理和所用的電器元件,,哪位大神能指導下啊
我公司剛做的配電箱,進線斷路器加了分勵線圈接消防控制柜,但安裝驗收的說分勵線圈不能長期帶電,要我們在配電箱的電源指示回路并一個中間繼電器,在分勵線圈回路串中繼的一個常開觸點.說是不讓分勵線圈長期帶電.我認為可以不加中繼,現在很困惑,請大家幫幫?
一線圈,,接通直流電源瞬間,其電流如何變化:應該是電流從0經過一段時間到達穩定值吧,。那么這個“一段時間”怎么計算呢,?
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個,、三個、四個線圈,,有什么區別,?謝謝解讀
調匝式消弧線圈正常運行,,忽然自己開始調匝,接地殘流顯示升高,,脫諧度升高,,而后自己恢復到以前狀態,整個過程系統并無異常,,想問下是什么原因引起,,難道是控制器自己誤發指令?
今天看樣本,,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,,我想如果接反的的話會有什么后果? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎,?我看樣本上沒特殊標明呀,!
圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來,。將來有緊急情況的話線圈工作,,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電,。我是新人,,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來。 還望大家知無不言:)
三相電和單相電的計量用電表 一般負載電流超過多少要用互感呢?比如說負載100A的 三相電 選擇多大的互感和電表 比較合適呢,?謝謝
請教:星形接法電機缺相,,相當于線電壓加在兩相串聯的線圈上,三角形接法電機缺相相當于一相線圈加線電壓另外兩相線圈串聯加線電壓,,每相線圈電壓為線電壓或二分之一線電壓,,怎么就會燒壞呢?空載會燒嗎,?
針對單位行車上CJ12-150交流接觸器因為聲音較大而無奈,,最近廠商更換了一個線圈上面有個消聲節電接觸器的裝置,,不知道什么原理和內部構造,希望得到高手的賜教,,謝謝??!
我站35KV系統為單母線分段系統,兩段母線各帶一條35KV線路,,其中I母線路長65km左右,,II母線路長30km左右,近期在I母投入消弧線圈,,兩母線并列運行,,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,其余兩相在20.50KV以上,,檢查發現I母PT三相保險燒毀,,II母PT保險正常,更換保險后,,B相電壓仍然偏低,,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,消弧裝置檔位也在6檔,、10檔,、11檔的不斷變化。母聯斷開后,,II母B相電壓恢復正常,,I母B相電壓略有回升,但依舊偏低在20.10KV左右,,其余兩相在20.45KV左右,。退出消弧線圈后電壓恢復正常。求教各位達人,,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題,?
為了實現切斷非消防電源的要求,準備在變電所低配切斷開關,,現已經要求開關廠對開關加裝分勵線圈,,不知道加裝線圈以后是不是就可以通過控制模塊控制開關動作了?還有哪些其他要求,,關于分勵線圈的220V和24V是什么意思,?
兩段母線,每一段母線上經接地變帶有一個消弧線圈,,現在兩段母線并列運行,,兩組消弧線圈能否都投入?如果能夠投入,,在兩組消弧線圈間是否會產生環流,?
我站35KV系統為單母線分段系統,兩段母線各帶一條35KV線路,,其中I母線路長65km左右,,II母線路長30km左右,,近期在I母投入消弧線圈,兩母線并列運行,,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,,其余兩相在20.50KV以上,檢查發現I母PT三相保險燒毀,,II母PT保險正常,,更換保險后,B相電壓仍然偏低,,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,,消弧裝置檔位也在6檔、10檔,、11檔的不斷變化,。母聯斷開后,II母B相電壓恢復正常,,I母B相電壓略有回升,,但依舊偏低在20.10KV左右,其余兩相在20.45KV左右,。退出消弧線圈后電壓恢復正常,。求教各位達人,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題,?
昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,,不管怎么接,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起,。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,,對于同一線圈,改變電流方向,,線圈產生的力的方向相反,,這是為什么?請高手解答一下
請教下各位.關于分勵線圈的問題.是不是分勵線圈是否要在達到一點容量的情況下才可以動作,也就是說必須要流過多少電流才可以動作.這個問題我很納悶,因?yàn)槭且粋€朋友問我的,我不知道怎么去回答他,我想應該是只要滿足分勵線圈的電壓的話,就應該不用去考慮電流問題吧,還有就是分勵線圈在二次接線中是不是必須要串聯斷路器的常開輔助點,,理由是分勵線圈不可以長期通電.俺還是個新手,,如有什么對之處還請個位多多指教`.謝謝``