10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作呀,是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?
設計院將真空斷路器跳閘線圈反接,將斷路器常閉點串接到斷路器跳閘回路41點上,,具體見附件,,請高手看看,這樣會不會有問題的,?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 編輯 ]
昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,,不管怎么接,,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,,對于同一線圈,,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,,這是為什么,?請高手解答一下
我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,換一臺備用小車,,合閘線圈再次燒壞,。檢查操作電壓正常,手動分和閘無卡澀現象,,久思不得其解,。請教是什么原因?
指斷路器具有兩個跳閘線圈。現在的220kV及以上的斷路器設計有兩個跳閘線圈和兩套不同廠家,、不同原理的保護及兩個操作電源,。即:A屏有兩個出口跳斷路器,也就是有兩個線圈,。B屏的保護同時也有兩個出口,,分別作用在兩個線圈。線路保護:保護一屏去跳閘線圈1,保護二屏去跳閘線圈2,;發變組保護:保護A屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2,;保護B屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2。
斷路器是一種負荷開關,,具有短路和過載保護功能,,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,,維修,、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛,。 導致燒毀斷路器分閘線圈的四點原因: 分閘機構機械故障,。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,,使線圈長時間通電,,導致燒毀,。<
一般中壓斷路器的分,、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分、合閘線圈使斷路器動作的,,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少,?謝謝!
真空斷路器手車合閘線圈故障
有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,,造成合閘線圈先通電,合閘不成功,,合閘線圈一直得電,。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]
如題:斷路器分合閘線圈的涌流怎么測量?一般示波器只能測電壓,,無法測電流,。如果要計算的話怎么計算?線圈參數如下:340W,35.5歐姆,,DC220V,。通斷電瞬間的涌流怎么測量,怎么計算,?
發個小白問題,耽誤大家時間了,。我這用的是ZN73A-12/D... 的真空高壓斷路器它里面的合分閘線圈是不是同一個線圈,?看網上為什么有的人把合分閘線圈說的像是2個不同的線圈呢?大神小神們指點指點我吧
某站220kV旁路開關于99年6月更換為某廠生產的SF6斷路器,在此后的運行操作中多次發生合閘線圈燒毀故障,嚴重影響了電網的安全運行,。為此,專門對該型SF6斷路器所配的液壓機構進行了解體檢查,發現了導致合閘線圈燒毀的根本原因,。 1 故障現象 運行人員發現,該斷路器操作時,在控制室手動合閘,只B相合到位,另外兩相均未動,檢查時發現合閘線圈已燒毀。現場手動分,、合閘都能順利進行以前的斷路器動作電壓也在合格范圍內,。線圈更換后也能電動分、合閘,并非每次合閘都燒線圈,。
1 故障現象 某廠3500kV·A礦熱爐,,在過電流和正常停電過程中,,真空斷路器不能分閘,,時常出現真空斷路器線圈及中間繼電器觸頭燒毀現象,。停運檢查直流輸出電壓正常(DC220V),認為分合閘操動機構不靈,。重新調整操動機構,,作手動分閘實驗正常。投運兩班后,,故障現象再次出現,,具體時間在前夜班20時40分。值班電工發現中間繼電器吱吱發響,,觸頭發紅,,分閘線圈散發濃煙,說明故障現象并未排除,。
斷路器是一種負荷開關,,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現,。因保護功能完善,,維修、使用方便,,斷路器在電力系統應用廣泛,。 導致斷路器分閘線圈燒毀的原因主要有以下四種: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,,使鐵芯卡澀,,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,,鐵芯頂不開脫扣機構,,使線圈長時間通電,導致燒毀,。 行程和輔助開關觸點調整不當,。在調整斷路器參數時,會改變斷路器分閘的初始狀態,,而輔助開關分閘位置的初始狀態未做相應調整,,這將導致輔助開關不能正常切換分閘回路,使分閘線圈燒毀,。 保護控制裝置故障,。分閘指令是由保護控制裝置發出的,若裝置內的分閘繼電器出現故障,,或分閘控制回路輔助開關觸點動作行程較大,,造成分閘指令不能及時退出,就會使分閘線圈長時間帶電而燒毀,。 分閘回路電阻偏大,。分閘線圈回路絕緣降低,,或是控制回路線徑過小造成電阻偏大,使得分閘控制回路電壓降較大,,導致電壓達不到線圈分閘電壓的動作值,,使分閘線圈長時間帶電燒毀。
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊,。
各位高手,最近遇到個難題,,我這邊一個售樓處,,一共三層,三樓未投入使用,。是從臨時箱變引入電源,。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳,。昨晚單獨送一樓電,,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,,二樓的電也不跳,。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘,。初次遇到這種問題,。請各位高手指點一下!感激不盡,!
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V,。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳。現在跳DW17 是沒原因 求解,?,??,?,???,?,??,??,?,?
壓縮機功率7.5kw,,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,,配電選用微斷D32A帶漏電保護,,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,,不帶漏電保護就能夠正常工作,。請問大家,這是什么原因造成的,,難道是漏電電流小了30MA
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,?;幼骶@示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,,為何越級,?是諧波作用的結果嗎?其機理如何,?