  • 對防雷接地的接地要求是什么,?

    防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地。建筑多屬于一級負荷,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,,引下線利用柱頭中鋼筋,,圈梁鋼筋,樓層鋼筋與防雷系統連接,,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,,柱頭鋼筋與接地體連接,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系,。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,,而且還能防止外來的電磁干擾,。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,一般應根據落雷時的反擊條件來確定,。防雷裝置如與電

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 房屋金屬門窗的防雷接地要求

    房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米?請各位大蝦指點,!

  • 移動基站防雷接地安裝的技術要求

    1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,,是各種通信系統設備的保護地、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網,。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,,嚴禁使用裸導線布放。 2 接地裝置和安裝

  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接,。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的

  • 關于防雷接地新規范新要求

    今天跟設計院電話聯系,,聽設計人員說設計規范新要求,,柱內鋼筋采用螺紋連接的,不再需要做防雷跨接,,不知道有沒有新的施工規范,,在其中有明確要求啊。知道出處的能提供資料的編號,。沒有明確的資料,,跟監理也扯不清楚,總不能去買本設計規范來吧,,辦技術洽商,,設計院可能不會簽字,麻煩,。 在論壇搜索了哈,,也沒有搜索到相關方面帖子。 另外說明哈,,是重慶地區哈,。

  • 住宅防雷的環型接地網埋深規范有要求嗎,?

    一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,,設計埋深為自然地面下1米,但施工單位施工時,,埋深深度有3米了,,監理說不行,請問大家行不,?

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分

  • 關于防雷接地和共用接地要求,,求大神相助

    現在有一棟民用住宅,,中層帶電梯?;靥钋白龇览捉拥販y試,,結果小于1歐姆,達到設計要求,?;靥詈笞鲭娤浣拥?,大概2-3歐姆,做人工接地極,,用三根鍍鋅扁鐵垂直2.5M,,結果電阻值還是下不去,請問大神,,共用接地大于一歐姆小于四歐姆是否可以接受?

  • 電力企業系統運行對防雷接地的要求

    防雷接地系統應該有較低的接地電阻,,因為接地電阻越小過電壓值越低,理想值為零,,但實際是做不到的,。《電力系統通信站防雷運行管理規程》要求調度通信設備與生產調度大樓內的電力設備,、建筑物防雷接地共用接地網,,接地電阻小于1歐姆。變電所電氣裝置的接地電阻根據最大短路電流計算得出,,供電所/營業所的接地電阻在共用接地網的情況下接地裝置的接地電阻值必須接入設備中要求的最小值確定,。對于同一場所的所有設備接地(交流工作接地、直流工作接地,、防雷接地,、信號接地、保護接地等)均應共用一個接地網,。變電所,、調度大流信息機房都要良好的接地系統,在此不再詳述,。針對供電所/營業所大部分都沒有接地的情況,,

  • 通信局點防雷接地方式及要求

    眾所周知,雷電對通信設備的危害很大,,如果防雷措施不得當,,就會導致設備遭受雷擊,,從而引發重大事故,。因此,對交換設備而言,,防雷接地有著舉足輕重的意義,。 1 雷電基本知識 1.1 雷電產生的條件 雷電是一種自然現象,,它是由雷云產生的,,形成雷云必須具備以下3個條件:即空氣中含有足夠的水蒸氣;大氣中的空氣形成溫度差,,以使潮濕的空氣形成強大的上升氣流,;沒有破壞或妨礙強烈而持久的上升氣流形成的因素,。 1.2 雷電過電壓的形成 對于通信設備而言,雷電過電壓的來源主要有以下幾種: (1)感應過電壓,。感應過電壓是指雷擊建筑物或其近區時,,瞬態空間電磁場造成設備的損壞。感應過電

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 有線廣播系統對防雷與接地的要求

    (1)單獨設置專用接地裝置,,接地電阻不應大于4Ω,; (2)接至共用接地網,接地電阻不應大于1Ω,; (3)工作接地應構成統一點接地,。

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 光伏電站的防雷與接地裝置技術要求

    知識點:光伏發電站防雷技術

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?