1. 接地裝置的接觸面均須光潔平貼,保證良好接觸,并應有防止松動和生銹的措施。 2. 電流互感器的次級線圈應單獨可靠接地,。
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
路燈基礎單獨的接地怎么做,?用一根多大多長的角鋼合適?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢,?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,,如果是圓鋼,露出的部分要怎么做接地,?謝謝大家
知識點:建筑電氣設計規范
這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收,!
電纜線路對接地線安裝的技術要求:(1)電纜接地線與電氣設備連接時,采用螺栓壓接,,每個電氣設備都應單獨與接地干線相連接,,嚴禁在一條接地線上串接幾個需要接地的設備。(2)電纜接地裝置的連接應可靠,,接地線應為整根或采用焊接,。接地體與接地干線的連接應留有測定接地電阻的斷開點,,此點采用螺旋連接,。(3)無條件焊接的場所,可考慮用螺栓連接,,但必須保證其界面面積,;螺栓應采用防松墊圈及采用可靠的防銹措施。
防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地,。建筑多屬于一級負荷,,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,,引下線利用柱頭中鋼筋,,圈梁鋼筋,樓層鋼筋與防雷系統連接,,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,,柱頭鋼筋與接地體連接,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系,。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,,而且還能防止外來的電磁干擾,。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,一般應根據落雷時的反擊條件來確定,。防雷裝置如與電
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長,?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適,?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,,但是安數太大
塔吊接地,既可作為現場臨時用電工程的TN—S接零保護系統的一處重復接地,,又可兼作塔吊本身的防雷接地,。 為了充分體現塔吊接地的雙重意義,塔吊接地應符合下述要求: 1)接地裝置的工頻接地電阻值應不大于10Ω,; 2)接地裝置應有兩處與塔吊軌道作電氣連接,; 3)塔吊軌道兩端應作環形金屬連接; 4)塔吊軌道連接處兩端須跨接金屬線,,連接處應保證電氣連接,; 5)塔吊軌道應作保護接零,即應與保護零線 PE作電氣連接,。
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,過門后又返到墻面,?,?
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎?
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝
知識點:軟接地
一般DCS柜儀表和電氣接地是分開的,,是為了避免干擾,,為什么有的說要一端接地?有的又要兩端接地,?麻煩各位朋友講解下,!謝謝:hug:
我想在老家的房子做一根接地線,,,因為農村電網都是沒有地線的,。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,,但是電表是在路邊,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,,求指教,。