如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
喜歡的朋友歡迎下載,!
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線,。
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒,。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
我知道這些叉叉是防雷,。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,,形成0電位點(比如變壓器),。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,。可以分為工作接地,、防雷接地和保護接地,。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內,。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線,? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線,? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋,?還是梁面主筋,? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?