亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷接地電阻什么時候可以進行測試?

    防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,,接地電阻什么時候可以進行測試,?謝謝。

  • 電氣裝置接地電阻的要求

    電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1,、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,,低壓系統電源接地點的接地電阻

  • 請問各位:防雷接地電阻到底是多少?

    我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,,接地電阻為1歐姆,。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,,都沒有提到這個!請問,,這個墊子到底是幾歐姆,?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝

  • 接地電阻的要求及測試方法

    武漢合眾電氣設備制造有限公司電源系統 接地電阻的要求: 依據JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》第14章接地與安全:第14.7.5.3條要求,,當機房接地與防雷接地系統共用時,,接地電阻要求小于1Ω,。因此對于監控機房和通訊機房接地均應與建筑物防雷地等共用同一接地裝置,接地電阻要求小于1Ω,。 接地電阻的測試方法,。 接地電阻,如果未經檢驗,,可能導致雷擊引起火災,,功率因數問題,諧波失真,,儀器儀表的關注,,對人員和許多其它電氣問題的沖擊。一些組織和機構有接地安全的標準和建議,,如在以前的文章中解釋,。接地木樁和接地連接是一個有效的接地系統的關鍵部件。 通過土壤電阻率測試:

  • 關于一級防雷接地電阻的阻值問題

    據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!

  • 有關單獨防雷接地電阻的問題

    新人,,請教一下:1,、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,10歐和30歐,,這兩個值是分別用于什么環境的,?2、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢,?就是說,,這兩個數字確定下來的原理是什么?

  • 檢修電源箱接地電阻要求

    檢修電源箱接地電阻要求是多少,?我公司接到一個防雷接地檢測報告,,里面要求檢修電源箱接地電阻不大于4歐姆。而我們以前一直按照10歐姆設計的,。

  • 關于防雷接地電阻測量的季節修下系數

    在防雷接地測試中,。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數。不知是出自那個規范,?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少,。

  • 防雷接地電阻值多少是安全的?

    接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,,大型地網應采用接地阻抗設計。對于高壓和超高壓變電所來說,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據,;還應選用輕便、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,,以保障人身,、設備的安全,利于電力系統的安全運行,。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,,設備不同要求不同: 1、在1kV以下中性點直接接地系統中,,接地電阻小于或等于4Ω,,重復接地電阻小于或等于10Ω; 2,、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,,一般規定接地電阻為4Ω。因此,,根據實際安裝經驗,,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻,; 3,、工作接地(接零保護)、保護接地:在380/220V低壓系統中,,接地電流很小,,一般不超過幾安,所以規定接電阻不大于4Ω,,當容量在10

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊,?另外,,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,還有30歐姆的,,到底應該是多少???

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程,!謝謝啦!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試,!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶??!

  • 接地電阻柜是如何命名的,?

    接地電阻柜是如何命名的,? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量、信號處理,、控制等功能。 綜合起來,,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。

  • 接地電阻柜是如何運作的,?

    有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,,如電腦,,人機界面、感應器等,,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,,過電流大,,耐沖擊。重要的感抗值,,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,變頻電源,,繼電器,,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻的測試技巧及要求的說明

    接地電阻的測試技巧及要求的說明

    導讀:接地電阻所具備傳統的輔助地極測接地電阻的功能和無輔助地極測量的獨特功能,,不僅改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段,,而且在無需打輔助地極,也無需將接地體與負載隔離的情況下,,實現了在線測量,。下面就帶大家一起來了解有關接地電阻的一些常識。 一,、什么是接地電阻,? 接地電阻就是電流由接地裝置流入大地再經大地流向另一接地體或向遠處擴散所遇到的電阻,它包括接地線和接地體本身的電阻,、接地體與大地的電阻之間的接觸電阻以及兩接地體之間大地的電阻或接地體到無限遠處的大地電阻,。接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模,。在單點接地系統,、干擾性

  • 防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    防雷地網安裝與接地電阻測試的探討分析

    接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異,。系統的接地工程主要由接地體,、連接線組成接地網絡,其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率,、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡,。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一,、接地材料的分類與選擇 不同的行業,,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,,主要有銅板,、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同,。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題,。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<

  • 電氣系統對接地電阻的要求

    一,、確定系統與設備接地電阻的允許值

  • 室外安防監控接地電阻到底要求小于多少歐姆?

    室外安防監控接地電阻到底要求小于多少歐姆?哪位能幫俺解答這個問題,?請說明理由和初步的解決方案.A: 1B: 4C: 10D: 30

  • 求救,五樓的房間要求接地電阻小于1歐姆

    請高手們幫忙,急啊!!已裝修好五樓的一個房間要求接地電阻小于1歐姆.0地電壓.房間里有精細設備,給個施工方案吧,房間里應該做些什么?怎么做?拜托!!

點擊加載更多

防雷接地電阻要求

防雷接地電阻要求專題,,為您提供防雷接地電阻要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地電阻要求 相關的專業交流討論,,更多防雷接地電阻要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度