  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接,。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地,。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,,電纜內芯線在進站處應加裝保安器,。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的

  • 請教大家一個機房防雷接地的問題

    現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,,前提是地線要真接地。,。我給弄糊涂了,,請指教

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止?,F(xiàn)在,,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的,。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力,。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針,、避雷帶,、引下線、接地極等等,,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 對防雷接地的接地要求是什么,?

    防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地。建筑多屬于一級負荷,,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,,接閃器采用針帶組合接閃器,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,引下線利用柱頭中鋼筋,,圈梁鋼筋,,樓層鋼筋與防雷系統連接,,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,,柱頭鋼筋與接地體連接,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系,。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,,而且還能防止外來的電磁干擾。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,,一般應根據落雷時的反擊條件來確定,。防雷裝置如與電

  • 實例講解機房防雷接地,,很全面

    對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多,。

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 房屋金屬門窗的防雷接地要求

    房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米,?請各位大蝦指點!

  • 網絡機房的防雷接地該怎么設計和施工,!

    請教一下,,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,,用到些什么防雷設備,?有用過OBO的嗎?大約多少錢,!機房面積是74坪QQ:472247855

  • 關于防雷接地新規范新要求

    今天跟設計院電話聯系,,聽設計人員說設計規范新要求,柱內鋼筋采用螺紋連接的,,不再需要做防雷跨接,,不知道有沒有新的施工規范,在其中有明確要求啊,。知道出處的能提供資料的編號,。沒有明確的資料,,跟監理也扯不清楚,總不能去買本設計規范來吧,,辦技術洽商,,設計院可能不會簽字,麻煩,。 在論壇搜索了哈,,也沒有搜索到相關方面帖子。 另外說明哈,,是重慶地區哈,。

  • 移動基站防雷接地安裝的技術要求

    1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,是各種通信系統設備的保護地,、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網,。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,,嚴禁使用裸導線布放。 2 接地裝置和安裝

  • 住宅防雷的環型接地網埋深規范有要求嗎,?

    一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,設計埋深為自然地面下1米,,但施工單位施工時,,埋深深度有3米了,監理說不行,,請問大家行不,?

  • 機房防雷接地工程設計方案

    機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2,、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3,、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5,、驗收方法6,、工程設計進度表7、材料匯總表8,、工程報價匯總表9,、提供的服務10、企業簡介11,、參考工程1,、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,使高端云層

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?

  • 關于防雷接地和共用接地要求,,求大神相助

    現在有一棟民用住宅,,中層帶電梯?;靥钋白龇览捉拥販y試,,結果小于1歐姆,達到設計要求,?;靥詈笞鲭娤浣拥兀蟾?-3歐姆,,做人工接地極,,用三根鍍鋅扁鐵垂直2.5M,結果電阻值還是下不去,,請問大神,,共用接地大于一歐姆小于四歐姆是否可以接受?