為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
路燈基礎單獨的接地怎么做,?用一根多大多長的角鋼合適,?角鋼直接跟基礎螺栓鋼筋部分焊接在一起呢?還是另外在角鋼上面加個扁鋼或圓鋼之類的金屬,,如果是圓鋼,,露出的部分要怎么做接地?謝謝大家
知識點:建筑電氣設計規范
一般DCS柜儀表和電氣接地是分開的,是為了避免干擾,,為什么有的說要一端接地,?有的又要兩端接地?麻煩各位朋友講解下,!謝謝:hug:
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝
知識點:軟接地
防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地,。建筑多屬于一級負荷,,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,,引下線利用柱頭中鋼筋,,圈梁鋼筋,樓層鋼筋與防雷系統連接,,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,,柱頭鋼筋與接地體連接,,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,,而且還能防止外來的電磁干擾,。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,一般應根據落雷時的反擊條件來確定,。防雷裝置如與電
塔吊接地,,既可作為現場臨時用電工程的TN—S接零保護系統的一處重復接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地,。 為了充分體現塔吊接地的雙重意義,,塔吊接地應符合下述要求: 1)接地裝置的工頻接地電阻值應不大于10Ω; 2)接地裝置應有兩處與塔吊軌道作電氣連接,; 3)塔吊軌道兩端應作環形金屬連接,; 4)塔吊軌道連接處兩端須跨接金屬線,連接處應保證電氣連接,; 5)塔吊軌道應作保護接零,,即應與保護零線 PE作電氣連接。
接地一般可分為保護接地,、防雷接地,、系統(功能)接地、防靜電接地等等,,國家標準中對防雷接地和系統接地有了比較規范的要求,,但對于各種類型的保護接地,在國標中沒能找著比較明確的要求,,請各位幫幫忙,,提供一些資料
接地極的安裝要求及技巧一、接地裝置宜采用鋼材,,接地裝置的導體截面應符合熱穩定和機械強度的要求,,但應不小于下表規格。二,、 接地體頂面埋沒深度不應小于0.6米,,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,,接地體的引出線應作防腐處理,;使用鍍鋅扁鋼時,引出線的螺栓連接部分應補刷防腐漆,。三,、 為減少相鄰接地體的屏蔽作用,垂直接地體的間距不應小于其長度的兩倍 ,,水平接地體的間距應根據設計規定,,不宜小于5米,。四,、 接地體與建筑物的距離不宜小于1.5m,。五、 接地線應防止發生機械損傷和化學腐蝕,,接地線在穿過墻壁時應通過明孔,,穿鋼管或其他堅固的保護套。六,、 接地干線至少應在不同的兩點與接地網相連接,。七、 電氣裝置的每個接地部分應以單獨的接地線與接地干線連接,,不得在一個接地線中串接幾個需要接地部分,。八、 敷設完接地體的土溝回填土內不應夾有石塊,、建筑材料或垃圾等,。九、 明敷接地線的安裝應符合下列要求:(一)便于檢查,;(二)敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修,;(三) 支持件間的
各種類型保護接地對導線線徑有何要求,?一次設備/二次設備保護接地的要求,例如:10kV斷路器和隔離開關的器身接地導線如何選擇?
各位老大,也是偶然才發現的一個極小的問題,,就是接地中提到的,,雙面焊可不可以用單面焊全部代替,n個人包括施工單位和監理公司都說可以,,即單面焊圓鋼搭接到12倍d時,,就可以不雙面焊直接用單面焊代替。我領導說n個人都說沒問題,,但是當他請n+1個人拿出證據出來時,,n+2個人都那不出來哈~~我查了規范,怎么也找不到啊,,現在大伙給找找,,先找GB,再找DB,,或者行規什么的,,注:我是天津的哈,!謝謝!??!
GB 14050-2008 系統接地的型式及安全技術要求
電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,,低壓系統電源接地點的接地電阻2,、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻
大家學習下
武漢合眾電氣設備制造有限公司電源系統 接地電阻的要求: 依據JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》第14章接地與安全:第14.7.5.3條要求,,當機房接地與防雷接地系統共用時,,接地電阻要求小于1Ω。因此對于監控機房和通訊機房接地均應與建筑物防雷地等共用同一接地裝置,,接地電阻要求小于1Ω,。 接地電阻的測試方法。 接地電阻,,如果未經檢驗,,可能導致雷擊引起火災,功率因數問題,,諧波失真,,儀器儀表的關注,對人員和許多其它電氣問題的沖擊,。一些組織和機構有接地安全的標準和建議,,如在以前的文章中解釋。接地木樁和接地連接是一個有效的接地系統的關鍵部件,。 通過土壤電阻率測試:
來源:機電天下 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除