如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
對于配電柜中的防雷接地模塊,,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,,N線為工作零線,對否,?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地),?本人一菜鳥,求解,!
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線,? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋,?還是梁底主筋?還是梁面主筋,? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線,?
利用柱筋作為防雷引下線時,,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,,但質檢站的人說不行,。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接,。請大家幫幫忙指教指教?。多謝!
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1,、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻,。 2,、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3,、我以前做低層住宅時,,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱,。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,,請你詳細的說說:承臺板,、做引下線的柱子主鋼筋、測試點,、斷接卡這幾者間的關系,。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,,如此就不存在斷接卡了,,這樣理解對不對呢?
近來地下室底板施工,,避雷引上線是利用28的鋼筋,,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,,我施工隊伍說不用,,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,,請各位大蝦指教,!
請教大家: 在電子廠房中,,包括高層樓房,防雷接地,,電氣接地,,防靜電接地,,這些接地能否都接到一起,?還是要分開接地,如果分開,,哪個接地與哪個接地能接到一起,?哪個接地不能接到一起?(是TN-S系統) 在線等回答
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?
我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,,無法打接地極,,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接,?
現在有一獨立10KV配電房,,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,間距為5m,。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,,尺寸為5X17m
現有一會所長47米,寬37米,高7.5米.緊靠有一15米高的長6米,寬8米建筑物.地區平均雷暴日為59.4d/a.經計算其會所的雷擊次數為0.0582次/a小于0.06次/a.請問該會所是否要做防雷設計?為什么?
在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師,、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題,。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容,?非常感謝,!
避雷接地裝置套定額的時候.其中1、避雷網以10M為單位,,他的長度數量應怎么計算,,有什么依據嗎,?2,、安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋他的長度應怎么計算,?3,、引下線的長度是不是按樓高計算的,?4,、引下線的斷接卡子怎么計算5,、接地跨接線的數量怎么確定,?