  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防,、設備用房和車庫,。地上一至三層為商務辦公,,四至十九層為大開間辦公,。地下三層為裙房,,長71.9M,寬34.5M,,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,,按一般性高層民用建筑,應為三類,,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會,、展覽、博覽,、體育,、商業,、影劇院,、醫院、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑,。

  • 防雷檢測的方法和要求有哪些

    防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測,。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,,但該建筑物已超過規定的檢測周期,;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體,。接閃器的金屬桿,,稱為避雷針,。接閃器的金屬線,,稱為避雷線或架空地線,。接閃器的金屬帶,、金屬網,稱為避雷帶,。所有接閃器都必須經過接地引下線與接

  • 對防雷接地的接地要求是什么,?

    防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地,。建筑多屬于一級負荷,,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,,引下線利用柱頭中鋼筋,圈梁鋼筋,,樓層鋼筋與防雷系統連接,,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,柱頭鋼筋與接地體連接,,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系,。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,而且還能防止外來的電磁干擾,。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,,一般應根據落雷時的反擊條件來確定。防雷裝置如與電

  • 防雷接閃器的安裝高度及規范要求

       一,、防雷接閃器的安裝高度是多少,? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),,接閃器的安裝高度應遵循以下原則:

  • 一般工業廠房是否都按三類防雷設計?

    因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,,那是否說明可以按三類設計,,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。

  • 房屋金屬門窗的防雷接地要求

    房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米,?請各位大蝦指點!

  • 浪涌保護器的地線有防雷的強條要求嗎,?

    公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求,。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,,這些要求有強條嗎,?

  • 電氣防雷防靜電安全要求

    雷電和靜電有很多相似之處,但也有不同,。雷電與靜電電荷產生和聚集的方式不同,、存在的空間不同、放電能量相差甚遠,、防護措施也有很多不同,。 一、防雷安全要求雷電的種類較多,,按危害方式分為直擊雷,、感應雷和雷電侵進波,按外形分為線形,、片形和球形三種,。 1.雷電的危害雷電的危害分為電作用的破壞、熱作用的破壞,、機械作用的破壞,。 (1)電作用的破壞:雷電數十萬至數百萬伏的沖擊電壓可能毀壞電氣設備的盡緣,造成大面積停電,。 (2)熱作用的破壞:巨大的雷電流通過導體,,在極短的時間內轉換成大量的熱能,使金屬熔化飛濺而引起火災和爆炸,。 (3)機械作用的破壞:巨大的雷電流通過被擊物時,,瞬間產生大量的熱,使被擊物內部的水分或其他液體急劇汽化,,劇烈膨漲大量氣體,,致使被擊物破壞或爆炸。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各類建筑物防雷措施應采取防直擊雷和防雷電波侵進的措施,。建筑物可利用基礎內鋼筋網作為接地體,;可利用外緣柱內外側兩

  • 住宅防雷的環型接地網埋深規范有要求嗎,?

    一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,,設計埋深為自然地面下1米,但施工單位施工時,,埋深深度有3米了,,監理說不行,,請問大家行不?

  • 對三類防雷建筑物設計中的疑問

    小弟剛畢業再一家大型設計院工作,,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,,僅憑經驗而設計,。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了?,F(xiàn)在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,,謝謝~~~

  • 關于“仿古建筑”防雷的要求

    急啊,,馬上就要做一個仿古建筑的度假村啊,做電氣設計,,其中包括做防雷設計,,以前從沒接觸過這類建筑,,不知道在防雷方面有沒有特殊的一些要求啊,,不可能說和一般的建筑同等考慮吧。感覺無從著手啊,,防雷規范上也沒有具體的一些說明,!望同行們不吝賜教,多提點意見啊,,也希望大家能多接觸些,,多學習點共同進步!

  • 消防聯動控制箱內是否有防雷要求,?

    單層廠區內的消防聯動控制箱中的電路板老是被雷擊壞,設備供應商說他們提供的設備從來不裝防雷裝置的,,請問這方面是否有規范要求,!

  • 關于防雷接地新規范新要求

    今天跟設計院電話聯系,聽設計人員說設計規范新要求,,柱內鋼筋采用螺紋連接的,,不再需要做防雷跨接,不知道有沒有新的施工規范,,在其中有明確要求啊,。知道出處的能提供資料的編號。沒有明確的資料,跟監理也扯不清楚,,總不能去買本設計規范來吧,,辦技術洽商,設計院可能不會簽字,,麻煩。 在論壇搜索了哈,,也沒有搜索到相關方面帖子。 另外說明哈,,是重慶地區哈,。

  • 三類防雷建筑總等電位做法

    三類防雷建筑總等電位做法

    我們公司有一三類防雷建筑,,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,,但是設計師不同意,,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,,也不節約,。

  • 移動基站防雷接地安裝的技術要求

    1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,,是各種通信系統設備的保護地,、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,,嚴禁使用裸導線布放,。 2 接地裝置和安裝

  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地,。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器,。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等,。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的

  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎,?

    各位大俠好!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷,。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做,?非常感謝!?。,?!

  • 玻璃幕墻安裝防雷銅導線要求

    玻璃幕墻安裝防雷銅導線要求

    產品介紹 品牌:雅杰電子 名稱:幕墻防雷銅導線 材質:T2紫銅(含銅量99.95%以上) 型號:按客戶要求定做 包裝:100條/包 銅導線可采用截面16mm2,20mm2,,25mm2,,35mm2,50mm2進行加工定制,。  定制需要提供長度(總長,,線長,孔距)*截面*孔徑  價格根據規格按行情計價,,論條計算 用途:用于電纜橋架接地,配電箱接地,,電器接地,樓房接地 價格:根據具體規格報價,,量大價更優 交期:3天,,數量大視實際情況而定

  • 弱電系統的防雷保護工程技術要求

    弱電系統的防雷保護資料庫內容->防雷接地工程解決方案(技術資料) 防雷工程步驟一,、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1,、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。2,、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地,。3,、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天,、大地電阻率大于100Omegamiddotm,,電力線應在避雷線的25deg角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,,如圖所示,。為確保安全,,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器,。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲,。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形,。4、當電力變壓器設在站內時,,其高壓電力線應采用電力電纜從地下進站,電纜長度不宜小于200m,,電力電纜與架空電力線連接處三根相線應加裝氧化鋅避雷器,電纜兩端金屬外

點擊加載更多

三類防雷要求

三類防雷要求專題,,為您提供三類防雷要求相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三類防雷要求 相關的專業交流討論,,更多三類防雷要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三類防雷設計

建筑防雷裝置