發電機正常運行時,勵磁回路對地之間有一定的絕緣電阻和分布電容,,它們的大小與發電機轉子的結構,、冷卻方式等因素有關,。當轉子絕緣損壞時,,就可引起勵磁回路接地故障,,常見的是一點接地故障,,如不及時處理,還可能接著發生兩點接地故障,。勵磁回路的一點接地故障,,由于構不成電流通路,對發電機不會構成直接的危害,。對于勵磁回路一點接地故障的危害,,主要是擔心再發生第二點接地故障。因為在一點接地故障后,,勵磁回路對地電壓將有所增高,,就有可能再發生第二個接地故障點。 發電機勵磁回路發生兩點接地故障的危害表現為: 1,、轉子繞組一部分被短路,,另一部分繞組的電流增加,這就破壞了發電機氣隙磁場的對稱性,,引起發電機的劇烈振動,,同時無功出力降低。
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹?guī)兔o個意見,。,。
接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,,PE,、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花,。0. 5A電流的電弧,、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE,、PEN線端子連接不緊密引起火災,。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,,接地故障電流需通過PE線返回電源時,,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧,、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
1,、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷,。 2、尋找線路接地故障時,,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分,;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水,、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭,、未使用的螺絲,、墊圈等零件,掉落在帶電回路上,。 2,、直流系統接地故障的危害 <
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線,、PEN線,,或相線與燈柱、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,,或相線與燈柱、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災,、線路損害等事故,。
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,因中性線基本為地電位,,故障電流甚小”,。麻煩哪位知道的給在下說說。提前謝謝您的回復,。
請教大家,,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V,?如果地電位為0,,那中性點電位就是-110V?
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制,、信號、計算機監控,、事故照明,、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多、電纜多,、且較長,。所以,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2,、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
智能開關什么時候才開接地故障?,?三極定系四極開關要開,?同埋接地故障的電流系點樣定的?有公式來計算嗎,?請高人指點指點~~~
一說接地故障保護,,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,,它的接地故障保護如何實現的,? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現,?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧,?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器,?哪位達人清楚的,,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]