為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我國普遍采用TN低壓配電系統,從變壓器中性點引出的線叫中性線,,又叫零線,,主要作用有,用來接單相220V的負載,,傳載單相電流和三相不平衡電流,。減小負載的中性點電位漂移。 在TN-C TN-C-S中還有接地和接零保護的功能,。 N線的阻抗在毫歐級上,其負載中性點不平衡電壓是N線電流在N線阻抗上的壓降,其值很小,即使三相負荷嚴重不平衡,,也足以將負載中性點電位鉗制在電源中性點電位上。 而接地電阻在歐姆級上,比N線阻抗要大幾百倍,根本就沒有可能將負載中性點電位鉗制到電源中性點電位上,。 1,、 所以N線斷后,當三相負荷嚴重不平衡時,,負荷中性點發生嚴重偏移是必然的,。 (低壓柜每路出線都會從零排上引出一根零線,在加上到了末端再分支,,系統中有無數零線,,若某處零
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,,線路全長1500米,,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做,?這樣做可以嗎,?
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:47 編輯 ]
一個變壓器,YY地,,我通常是變的二次側中性點,,走2路線,一個是低壓柜內的零母線,,一個是直接用電纜接地,。有錯嗎?如果我用低壓柜內的A相和零母線,,接個220V的照明燈,,有錯嗎?如果沒錯,,不是說:所謂的工作零線是可以接地的,?我干的是箱變,變壓 器和低壓柜1墻之隔,。解釋,,解釋!??!什么叫工作零? 火線,,零線中的零線,?
請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
在工地施工時,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花,。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因,?如何解決問題,?謝謝!
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎,?
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,,可以么?
請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎,?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,不對之處,,請各位指教?。?!
一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎,。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,,很急?。。。,。?/p>
礦山供電接地危害(討論)按規程礦山井下供電是嚴禁中性點接地的,,固井下電網低壓系統都是三相三線制,,設備外殼單獨接地。本人知道在中性點非直接接地的電網中發生單相接地時,,三相電壓仍然可以保持對稱,,對負荷的供電沒有影響,一般允許繼續運行1--2小時,,不必立即拉閘,。但接地相相電壓為0,其它兩相相電壓升高1.732倍,。對電纜及設備絕緣有影響,。本人對接地運行還有以下問題,希望能得到討論或指教,。問題1,、中性點非直接接地的電網中發生單相接地時,一般允許繼續運行1--2小時,,不必立即拉閘,。是特制高壓(6000V及以上)系統,還是包括400V的低壓供電系統,。同時在400V的低壓供電系統中允許的運行時間又是多少呢,?問題2、我認為要同時發生兩相或三相接地就會發生短路故障,,是否如果接地點距離交大就不會發生短路呢,?問題3、中性點非直接接地的低壓電網中發生接地時還有哪些危害,。
遇到過一個問題,,一個育嬰店,帶洗澡的那種,,地面潮濕,,一個照明電路,,估計是紅線破皮了,外面總配電箱總跳閘,,連著的幾個店鋪都跳那種,。本來是火線接在一個單極空開上的,跳閘的時候是這個單極空開不跳,,室內總空開(雙極不帶漏保)也不跳,,只有上級總電箱空開跳閘,然后我把這個照明電路接到一個漏保上面,,按照正常紅線當火線,,藍線當零線接法,只有漏保跳閘,。然后紅線當零線,,藍線當火線,漏保不跳,,其他也不跳,。不過一個多月了吧偶爾有一次總閘跳了,而分路漏保沒跳,,這是什么原因呢,?這些空開問題困擾我好久了,大神們解答一下吧
1.接地電阻不得大于4歐,,不得大于10歐,。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢!2,,工作零線可以重復接地嗎,?我看書一會可以,一會多不得,,換上我理解錯了,,如圖
接地線在施工時被鏟斷,,一直沒整修,。接地和接中性線可能是連一塊的,沒有220伏電壓,。也一直這么用著,。請問有哪些危害,?請高手指教。
請教同仁們,,一個臨時的380v,,220v配電箱!,!假如把外殼的保護接地與電纜的工作接地接到一起,,會有哪些危害呢!????,?(供電電纜為3相4線制,,無零線)
一零一火進帶漏電保護的開關,照明回路,,火線進開關,,開關斷開。在安裝燈具的時候,,零線碰到了吊頂的龍?,漏保跳閘了。漏保動作電流30mA,。零線從變壓器出來已經接地了,,為什么經過漏保接地就會有電流呢?求大神指點
沒有接地線的插座,,對于三腳插頭的“電器”來說,既不影響使用,,也不會影響其壽命,。只是萬一發生漏電時,會傷害到“人”,。也許幾十年都不會漏一次電,,如果漏一次就有可能致命。 家庭中插座不接地線是有安全隱患的,。在使用上,,用電器不接地線是可以使用的,并且絲毫不影響用電器的性能,。一旦你家的用電器漏電,,那么就會有人身觸電的危險,。而接了地線的,如果用電器發生漏電,,漏電電流就會從地線中流向大地,,超過一定的漏電流,家里的漏電保護器就會跳閘,,避免人身觸電事故的發生,。 現在的家用電器越來越多,沒有人可以保證每一個產品都是絕對的安全,,任何電子產品都有出故障的那一天,,所以為了安全著想,我們只能添加更多的保護措施來防止事故的發生,。 城市樓房一般都有接地線,,這是在建房時就已經做好的措施。而現在農村家庭很多都沒有這方面的意識,,家庭電路只有兩根線,,一根火線一根零線,一旦有漏電的用電器,,很容易發生事故,,所以為了安全,還是接上地線最好,。家庭安裝地線可以用鍍鋅鋼管或者鍍鋅鐵架埋入地下兩米,,然后引線接入配電箱上的接地端子上,再和每個插座的地線孔連接就好了,。 對