亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹?guī)兔o個意見,。,。

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢,?

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 請教,!接地故障保護怎么做,?

    請教,!接地故障保護怎么做?

    1.接地故障和短路的區別,?2.下面這個強條如何實現,?

  • 關于接地故障保護問題的探討

    核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線,、PEN線,,或相線與燈柱、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線,、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災,、線路損害等事故,。

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到

  • 請教大家關于接地故障保護的問題

    小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的,。,。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),,然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣,。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎,?沒有變比嗎,?

  • 請教:接地故障保護怎么做。,。,。

    一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢,?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的,? 消防設備如排煙風機,,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧,?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器,?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎?

    知識點:接地故障電流

  • 請教:低壓接地故障保護的問題

    現在手里有個項目,,變壓器為1250kVA,,C級絕緣,低壓側額定電流1804.27A,。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,,額定電流為2500A,配Micrologic6.0A,,具有長延時,、短延時、瞬時三段保護,,外加接地故障保護(剩余電流型,,采集A、B,、C,、N三相電流的矢量和作為接地故障電流)。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,,采用TN-S系統,,低壓側標稱電壓220/380V。我的做法:長延時整定2250A,,16s,;短延時7500A,0.4s,;瞬時20000A,;如發生單相接地故障(相與地短路),其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,,第588頁,取可靠系數為1.3,,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,取為500A,,0.4s,;若相與PE線短路,則接地故障電流更大,且遠大于500A的整定值,,可使斷路器跳閘,。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求。若還要保護人身安全,,需按《

  • 為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定,?

    為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,,電流和時間如何整定,?

  • 低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,,接地形式與接地故障保護息息相關,,有關技術人員一定要按有關國家標準、規范執行,,做到概念清楚,、具體分析、準確把握,,才能有效地防止觸電和火災發生,,提高安全用電水平。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范,、標準,,基本上等同IEC標準。但是,,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂,、接地做法欠合理、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,,電氣事故時有發生,。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻、電抗或阻抗接地,,而用電設備外露導電部分直接接地,。IT系統供電的

  • 關于接地故障保護的幾個重要問題

    知識點:接地故障保護

  • 求助各位大蝦一個關于接地故障保護的問題

    本人在設計一個項目時,有一個2.37KW的三相負荷,本人電纜為VV22-4X10的電纜,,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求,。請問各位大蝦選多大電纜合適,,怎樣計算。

  • 接地故障保護對于TN-S系統是否多余

    總進線的接地故障保護,,是指“單相接地”保護,,因斷路器的長延時過流保護,都在1.2倍額定電流以上,,往往單相接地故障電流在額定值以下,,不裝時總開關就起不到保護作用。我的問題是,,對于TN-S系統,,已經有PE線,設備外殼都接地了,,就算有漏電流,,不也是安全的嗎?

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,,(不是漏電保護?。┤绻牵趺磳嵤┍Ｗo(hù)措施,?斷路器怎么整定,?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝

點擊加載更多

接地故障保護模塊

接地故障保護模塊專題,,為您提供接地故障保護模塊相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地故障保護模塊 相關的專業交流討論,更多接地故障保護模塊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度