一臺UPS,,一路交流220V輸入,一路直流220V輸入,,輸出交流220V,,若兩路電源同時輸入,則直流系統會發直流接地報警信號,,若單送任一路則無報警,,且UPS輸出正常。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題,。
1,、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,如你所說,,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢,?
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫胦個意見,。。
接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災,。接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,,所以接地故障電流比較小,,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧,、電火花,。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火,。 (2)由PE,、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,,只在發生接地故障時才通過故障電流,。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能
冷庫系統在投入使用之時,,難免會遇到各種各樣的故障報警,,對于這些故障,如果能夠提前掌握故障的原因,,故障報警發生的位置的話,,那么,那么便可以及時地對其進行維修,,消除這些故障,。以下是為用戶總結的冷庫系統常見的故障報警以及故障原因,希望這些內容可以幫助到有需要的用戶,。 冷庫維修故障一:配電箱沒電或者是顯示屏不亮 出現這種故障,,用戶應當及時的檢查一下冷庫的專用閥,看看其是否失靈或者是斷開,,如果專用閥顯示正常,,庫燈照常亮起,但是壓縮機卻不工作的話,,則很有可能是壓力控制器跳開,,急停按鈕不完整。 冷庫維修常見的故障報警 冷庫維修故障二:冷庫制冷效果差或者是不制冷 這種故障多半是因為冷庫的冷凝器出現的問題,,比如冷凝器上面積滿的灰塵,,通風效果不是很好。除此之外,,還有可能是冷風機的積霜過厚,,制冷劑泄漏,冷庫密封不是很完好,。 冷庫維修故障三:冷庫系統的門關不嚴密 冷庫維修如果冷庫系統的門關閉不嚴時,,那么很有可能是調節庫門上的合頁和門鎖以
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?
報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,,是接PE線還是接專用接地線,。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了,?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
大家都知道兩總線如果有接地的話很容易燒壞回路板,,但是現有的設備如短路隔離器只能應對短路而引起的故障。如果有接地的話它是不會動作的,,也就會把回路板燒壞,,回路板一壞整個系統差不多也就癱瘓了。所謂的安全系統真的安全么,?,??:我就遇到過這種情況,,有一個工地用的是海灣的設備,,再送電之前我都查過沒有接地的,再送上電以后過了兩天設備注冊不上了,,也沒有報回路故障,,我把線子摘下來一量有接地的,等我處理好以后在接上回路直接沒有輸出電壓了,。廠家來人一看是回路板燒了!,!我就很郁悶了,,他為什么不報故障呢!??! 現在是調試時壞了那還好說,如果以后壞了那算誰的責任呢?大家都知道坐在監控室的 又有幾個懂行的呢,?,??如果真發生火災了那這套系統還能起到作用么,?,??如果有在有接地 的情況下就動作的模塊也就不回出現上述的情況了??!
市面上智能型綜合消諧KLMP系列產品,,包含流敏型一次消諧器(PTC),、微機型智能消諧及錄波裝置等,將一次消諧器與二次消諧裝置的優勢結合,,進行優勢互補,。流敏型一次消諧器由流敏型元件組成,正常運行時為低阻狀態,,當發生PT鐵磁諧振時快速呈高阻狀態,,利用其物理特性破壞諧振條件,從而實現快速消除諧振過電壓的目的,,流敏型一次消諧器能夠實現連續快速消諧,,諧振過電壓幅值越大,消諧時間越短,,克服了壓敏型(電壓型)一次消諧器不能徹底消除諧振過電壓的缺點,。
1.接地故障和短路的區別,?2.下面這個強條如何實現?
急求,,新修壓縮機安裝后,,在通電調試時發現出現油壓傳感器故障保護,經過代換壓力變送器及連接線均無好轉,!急,,謝謝師傅們多多解圍。故障代碼有:30(scpm電路板失去通訊),、34(EXV板失去通訊)18(油壓傳感器故障),。根據故障代碼意思已經查找了電路板直接通訊問題,并沒發現異常,,電路板通訊正常(紅燈約2秒閃一次,,綠燈會不規則的閃),請問下我應該還要從哪里下手排查,,其中印象中好像發現一個問題,,EXV電磁閥在通電時好像沒有動作的感覺。這樣是不是不正常的表現,,本機在維修時斷電時間比較久約3個月左右補充內容 (2013-2-5 09:33):應該都還沒有明白我的意思吧,?是維修后的新機頭安裝后,,抽完真空,加滿油(15~16L)左右,。冷媒加之5公斤左右時以加不進,,準備開機加入冷媒時,此時故障報18油壓傳感器故障,。壓縮機根本沒有開啟過呢,。維修之前是壓...根據大家幫帜數據需求,更是為了方便大家幫肘?,對故障準確型的判斷,。今特地又跑到客戶現場做了數據統計,機組型號30HXY-110A.故障:新修好的壓縮機安裝到機組,,抽完真空,、加完冷凍油
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
《火災自動報警系統設計規范》5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。對于這兩條規范,,有個疑問,,目前的設計大多都是共用接地體,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,,并與樁基焊接,。那么,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,,有意義嗎?為什么不能用豎向鋼筋,?不知道對這規范理解有沒有錯,,請高手指點。
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱,、金屬管線,、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱,、外殼、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱,、金屬管線,、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視,。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災,、線路損害等事故。
1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,電纜多,、長,,所處環境較為惡劣,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷,、砸傷,、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等,。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水、汽,,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠,、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭、未使用的螺絲,、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上。 2,、直流系統接地故障的危害 <
1,、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2,、尋找線路接地故障時,,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路,;3)檢查分支量
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”,。麻煩哪位知道的給在下說說,。提前謝謝您的回復。