現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫胦個意見,。,。
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現,?
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線、PEN線,,或相線與燈柱,、金屬管線、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱,、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視,。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,,或相線與燈柱,、金屬管線、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱,、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視,。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故,。
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
小弟初次到這里還請大家多關照,,以后我會經常來的。,。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),,然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行,?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎,?沒有變比嗎?
一說接地故障保護,,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,,它的接地故障保護如何實現的,? 消防設備如排煙風機,,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧,?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
知識點:接地故障電流
現在手里有個項目,,變壓器為1250kVA,C級絕緣,,低壓側額定電流1804.27A,。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,額定電流為2500A,,配Micrologic6.0A,,具有長延時、短延時,、瞬時三段保護,外加接地故障保護(剩余電流型,,采集A,、B、C,、N三相電流的矢量和作為接地故障電流),。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,采用TN-S系統,,低壓側標稱電壓220/380V,。我的做法:長延時整定2250A,16s,;短延時7500A,,0.4s;瞬時20000A,;如發生單相接地故障(相與地短路),,其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,,第588頁,,取可靠系數為1.3,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,,取為500A,0.4s;若相與PE線短路,,則接地故障電流更大,,且遠大于500A的整定值,可使斷路器跳閘,。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求,。若還要保護人身安全,需按《
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定,?
低壓配電系統接地是一項復雜,、事關安全的工程,接地形式與接地故障保護息息相關,,有關技術人員一定要按有關國家標準,、規范執行,做到概念清楚,、具體分析,、準確把握,才能有效地防止觸電和火災發生,,提高安全用電水平,。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性,。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范,、標準,基本上等同IEC標準,。但是,,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂、接地做法欠合理,、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,,電氣事故時有發生。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻,、電抗或阻抗接地,,而用電設備外露導電部分直接接地,。IT系統供電的
知識點:接地故障保護
本人在設計一個項目時,有一個2.37KW的三相負荷,,本人電纜為VV22-4X10的電纜,,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),,審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求,。請問各位大蝦選多大電纜合適,怎樣計算,。
總進線的接地故障保護,,是指“單相接地”保護,因斷路器的長延時過流保護,,都在1.2倍額定電流以上,,往往單相接地故障電流在額定值以下,不裝時總開關就起不到保護作用,。我的問題是,,對于TN-S系統,已經有PE線,,設備外殼都接地了,,就算有漏電流,不也是安全的嗎,?
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?
1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護?。┤绻?,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定,?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝
接地故障保護
接地故障保護專題,為您提供接地故障保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地故障保護 相關的專業交流討論,,更多接地故障保護相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題