  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 10kv 單相斷線(不接地)故障,怎么監視,?

    取a,、c兩相電流CT,加入出線C相某桿塔處引流線斷了,,而遠動后臺機一般只取了a相電流,,那調度人員怎么能知道c相斷線故障呢?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,,不知如何,,請大家指導。

  • 關于接地故障的幾個問題

    1,、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,如你所說,,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢,?

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹?guī)兔o個意見,。,。

  • 10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

  • 10KV線路單相接地故障處理方法初探

    引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,,且查找和處理起來也比較困難,。如果線路長時間接地運行,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,,引起值班人員拉閘停電,,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故,。 傳統處理方法 線路接地時,,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,會推拉確定具體的10KV接地饋路,,然后電話通知供電站查線,。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法。 1.經驗判斷法 一般情況下,,供電站在接到變電站查線通知后,,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),歷史運行情況(原先經常接地)等,,

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地,、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,,單相接地故障更是頻繁發生,。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,,這也是小電流接地系統的最大優點,;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行,。

  • 遇到一起10KV線路接地故障,原因很奇怪,,求解!

    11月12日19時我單位接到調度通知,,一條10KV線路發生接地事故,,相關人員趕到現場,經夜間特尋,,未發現明顯故障,,變電所合閘后顯示正常。第二天凌晨,,又接到調度此線路接地故障通知,。我等趕到現場,此時接到有自維用戶反應其變壓器低壓0.4KV輸出不正常,,我到現場用萬用表測量其a-0為136V,,b-0為138V,c-0為0V,,分析變壓器10KV側只有1相輸入,,缺失2相,后經測量,,變壓器無故障,,被排除。后搖表測量其10KV電纜,,B-C兩相短路并接地,。 問題出來了: 1,B-C兩相短路接地變電所應速斷跳閘,,但是居然堅持了一夜(其為數字變電所),。 2,就算變電所保護定值有問題,,10KV電纜兩相短路,,一夜的時間電纜也會被燒成灰,為什么變壓器二次側還會有電壓存在? 補充一下,,變電所據此電纜大約有7公里的長度,。

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,,PE,、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花,。0. 5A電流的電弧,、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE,、PEN線端子連接不緊密引起火災,。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流,。一旦發生接地故障,,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,,使保護電器不能及時動作,,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 關于10KV電抗器故障問題?

    我所一35KV變電站,10KV裝無功補償器一組,幾天前零序電壓保護動作,懷疑放電線圈或電抗器有問題,進行測試時,發現電抗器三相繞組線圈直流電阻不平衡,A0=72.8mΩ,,B0=25.18mΩ,,C0=25.11mΩ,據此懷疑A相線圈有問題,可是查以前試驗數據,發現也三相不平衡,而且運行至今,請問電抗器三相線圈的直流電阻,是否一定有按規程上說的三相平衡系數不大于2%,電抗器有沒有問題,?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢,?

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!,!

  • 10kV配電線路單相接地的故障及其處理

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地,、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見故障。

  • 采用零序電流互感器檢測10kV線路接地故障的探討

    采用零序電流互感器檢測10kV線路接地故障的探討

    概述 在10kV配電線路上,,由于各種因素的影響,,線路接地現象經常發生。雖然單相接地故障可短時帶接地運行,,但由于當一相接地時,,另兩相對地電壓均升高為線電壓,對線路設備絕緣構成威脅,,且間歇性電弧可能在電網中引起過電壓,出現第二接地點,,從而引起相間短路事故,,因此必須在短時內找出故障點,加以排除,。目前雖有一些國外引進的故障顯示儀等設備,,但都只能顯示短路故障,不能對接地故障點作出反應,。當發生接地故障時,,一般由小電流接地選線裝置判別接地線路,或采用試跳線路等方法查出故障線路,,調度員通知運行單位巡線查找,,如故障點不很顯眼,則須采用逐條拉合支線,,逐一排除,,由于線路長,用戶多,,查找一個故障點,,要較長時間,甚至兩三天,,對供電用戶產生較大影響,。

  • 今天讓10kv線路接地故障弄蒙了,請高手進

    求救,,因昨天晚上下了一夜雨,,調度通知10千伏212線A相實接地。今天10千伏線路212線接地故障查了半天沒問題,,送電正常,。可送了214線路支路開關后,,調度說212線接地,,最后查無問題全部送出。哪位高手給解釋一下,。補充,,開始212顯示接地,查無問題后送電正常了,。然后我送214線分支開關(也是故障自動跳的),,立即顯示212接地了。

  • 10kV線路接地,導致同站內其它10k線路相繼跳閘故障原因,?

    某個110kv變電站為小電流接地系統,,設有接地變,有多條10kv配電線路,,當某一線路接地故障時,,會導致其它若干條線路接連跟著故障,有變電站跳閘的,,有出口柱上斷路器跳閘的,,巡線并無故障可直接合閘,懷疑是站內消弧線圈設置問題,,查閱站內消弧線圈信息如圖,,消弧線圈目前設置為根據脫諧度補償,接地殘流10多安,,詢問廠家答復殘流并不高,,我現在也搞不清楚到底是什么問題,求助幫忙分析,。

點擊加載更多

10kv接地故障

10kv接地故障專題,,為您提供10kv接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv接地故障 相關的專業交流討論,,更多10kv接地故障相關內容請訪問