為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜啊,?請大家幫胦個意見,。。
接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災,。接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,,所以接地故障電流比較小,,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧,、電火花,。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火,。 (2)由PE,、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,,只在發生接地故障時才通過故障電流,。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧,、電火花卻能
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢,?
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災,。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!,!
《變壓器故障與監測》-王曉鶯等(2004年).rar
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,,當發現有接地時,,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷,。 2,、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分,;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路,;3)檢查分支量
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,,外露部分多,,電纜多、長,,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,,或年久失修、嚴重老化,?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水,、汽,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭,、未使用的螺絲、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上,。 2、直流系統接地故障的危害 <
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線,、PEN線,或相線與燈柱,、金屬管線,、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視,。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,,它包括相線與PE線、PEN線,,或相線與燈柱,、金屬管線、水面等的短路,。接地故障保護適用于I類電氣設備,,所在場所為正常環境,。室外照明中帶電的燈柱、外殼,、管線等可能帶有故障電壓,,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害,。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,,應引起足夠重視,。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故,。
在下沒有理解下面圖片中提到的“發生中性線碰外殼接地故障,,因中性線基本為地電位,故障電流甚小”,。麻煩哪位知道的給在下說說,。提前謝謝您的回復。
請教大家,,TT系統的接地電阻等于4歐,,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,,故障電流大概等于220÷8=27.5A,,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,,那中性點電位就是-110V,?
知識點:直供電發電工程
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制,、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多,、電纜多、且較長,。所以,,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格,、絕緣性能低,或年久失修,、嚴重老化,。或存在某些損傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
智能開關什么時候才開接地故障,?,?三極定系四極開關要開?同埋接地故障的電流系點樣定的,?有公式來計算嗎,?請高人指點指點~~~
一說接地故障保護,,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢,?還是舉例吧:一般的排風機,,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,,它的接地故障保護又是如何實現,?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器,?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
接地故障監測