  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護,??傔M(jìn)線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • TN及TT系統的接地故障阻抗

    為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦

  • 直流系統接地故障的分析與處理

    1,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,,電纜多,、長,所處環境較為惡劣,,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷、砸傷,、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接線盒進水,、汽,使直流對地絕緣嚴重下降,。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路,;某些元件有線頭,、未使用的螺絲、墊圈等零件,,掉落在帶電回路上,。 2、直流系統接地故障的危害 <

  • 請教TT系統接地故障問題

    請教大家,,TT系統的接地電阻等于4歐,,設備的接地電阻也等于4歐,,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V,?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V,?

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控、事故照明,、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一,。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護,、控制、信號,、計算機監控,、事故照明、交流不間斷電源等,,對供電的可靠性要求很高,。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一,、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,、外露部分多、電纜多,、且較長,。所以,很容易受塵土,、潮氣的腐蝕,,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地,。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1,、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,,或年久失修,、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷,、如磨傷,、砸傷、壓傷,、扭傷或過流引起的燒傷等,。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮,、接地盒進水,,使直流對地絕緣嚴重下降。 3,、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 直流系統接地故障分析與處理的探討

    發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,它為電力系統的控制,、信號、繼電保護,、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源,。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,,對發電廠,、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。

  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,,為什么故障時候沒有電流,,什么是小電流接地系統?   

  • 如何區分直流系統一點接地故障,?

    直流系統,有的負極對地是0V,,正負極之間電壓正常,;有的負極對地是負電壓,,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常,。請問是什么原因造成的,?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障,?

  • 關于TN-C系統接地故障電流值的整定

    供電系統為TN-C系統,,進線總開關為ABB品牌,型號E1N1000 PR121/P-LSI,,系統計算電流900A,,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備。 不考慮上下級開關參數設定值,。 請問此開關接地故障該如何整定,?

  • 低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地故障保護分析

    低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,,接地形式與接地故障保護息息相關,,有關技術人員一定要按有關國家標準,、規范執行,,做到概念清楚、具體分析,、準確把握,,才能有效地防止觸電和火災發生,提高安全用電水平,。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范,、標準,,基本上等同IEC標準。但是,,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂,、接地做法欠合理、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,,電氣事故時有發生,。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻、電抗或阻抗接地,,而用電設備外露導電部分直接接地,。IT系統供電的

  • 接地故障保護對于TN-S系統是否多余

    總進線的接地故障保護,是指“單相接地”保護,,因斷路器的長延時過流保護,,都在1.2倍額定電流以上,,往往單相接地故障電流在額定值以下,不裝時總開關就起不到保護作用,。我的問題是,,對于TN-S系統,已經有PE線,,設備外殼都接地了,,就算有漏電流,不也是安全的嗎,?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜

  • 關于直流系統接地故障問題解析,,歡迎大家來圍觀

    發電廠,、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,,不受發電機,、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,,為電力系統的控制回路,、信號回路、繼電保護,、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,,它還為斷路器的分、合閘提供操作電源,。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,,但實際應用中,,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。一,、關于直流系統接地1,、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極,。交流電源是無極性電源,,電力

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?