某一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點,?我這種理解是否正確?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助,。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,,帶接地故障運行時間,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失。
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕,、多雨天氣,。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h,,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,,可能
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),,此系統為直接接地系統,;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),,此系統為不接地系統,;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點,?,??,?
包括電壓,、電流的變化,電容電流的流向,,故障點電流的計算,,尤其是那個向量圖,雖然查了書,但是還是不懂,,腦子愚笨,希望大家能圖文解答,,相信同樣有許多新手想知道這個答案,,期待大家的幫忙
10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,多發生在潮濕,、多雨天氣,。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿,、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的,。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,,燒壞設備,,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要,。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,,這時故障相的電壓降低,,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,,但達不到線電壓,。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,,發出接地信號,。
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護?。┤绻?,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定,?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝
搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少,? 為什么,? 零序電流一般多少?電容應該取多少,?如何選?。?希望大家多多幫忙,?
對于小電流接地系統,,如何快速查找單相接地故障,現在我來給大家介紹一些簡單可行的方法,。 1,、人工查找方法 如果變電站內沒有安裝接地選線裝置,線路上也沒有安裝接地故障指示器或者短路接地二合一故障指示器,,也沒有很好的接地故障探測儀,,那就只好采用人工查找的笨辦法了。查找步驟如下:
知識點:故障電流
小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。在該系統中,,如發生單相接地時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,且系統絕緣又是按線電壓設計的,,所以允許短時運行而不切斷故障設備,從而提高了供電可靠性,。但是,,若一相發生接地,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,特別是發生間歇性電弧接地時,,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍,。這種過電壓對系統的安全威脅很大,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障,。因此,,值班人員應迅速尋找接地點,并及時隔離,。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,,“x x千伏母線接地”光字牌亮,,個性點經消弧線圈接地的系統,常常還有“
在江蘇省電力公司編的《電力系統繼電保護原理與實用技術》第81頁說一個NM為單電源線路,,N側有電源,,M側為負荷,當不計負荷電流且M側母線變壓器為中性點直接接地時,,那么線路上A點單相接地時,,C1M=0,M側沒有正序電流(不計負荷電流),、負序電流,,只有零序。這句話怎么理解,?這種情況只是在M側空載時的結論嗎,?
各位高手: 我單位是中性點不接地的10KV系統,從10KV總配到下面幾個10KV分站的電纜有的是2根約900m長的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并聯,,有的是6根約500長的240mm2電纜并聯,,請問它們的單相接地故障電容電流是不是單根電纜的2倍或6倍? 多謝,! [email protected]
農村電網改造工程的實施,,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率,。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行,。 1單相接地故障的原因
在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流,? 在中性點接地的系統中,,如發生單相接地,產生的電流叫單相短路電流,,而非單相接地電容電流,? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念? 在下如下理解是否正確,?謝謝您的回復,。
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色),。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),,我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復。