為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里,。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,,此問題是否就可以認為迎刃而解了,?
大家都知道兩總線如果有接地的話很容易燒壞回路板,但是現有的設備如短路隔離器只能應對短路而引起的故障,。如果有接地的話它是不會動作的,,也就會把回路板燒壞,回路板一壞整個系統差不多也就癱瘓了,。所謂的安全系統真的安全么,??,?:我就遇到過這種情況,,有一個工地用的是海灣的設備,再送電之前我都查過沒有接地的,,再送上電以后過了兩天設備注冊不上了,,也沒有報回路故障,我把線子摘下來一量有接地的,,等我處理好以后在接上回路直接沒有輸出電壓了,。廠家來人一看是回路板燒了?。∥揖秃苡魫灹?,他為什么不報故障呢?。?! 現在是調試時壞了那還好說,,如果以后壞了那算誰的責任呢?大家都知道坐在監控室的 又有幾個懂行的呢?,?,?如果真發生火災了那這套系統還能起到作用么?,?,?如果有在有接地 的情況下就動作的模塊也就不回出現上述的情況了!,!
《火災自動報警系統設計規范》5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。對于這兩條規范,,有個疑問,目前的設計大多都是共用接地體,,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,,并與樁基焊接。那么,,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,,有意義嗎?為什么不能用豎向鋼筋,?不知道對這規范理解有沒有錯,,請高手指點。
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?
審圖意見:未設計火災報警系統專用接地線,,不符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3條規定,。我的做法:消防值班室內的柱上預埋了接地鋼板,沒有按規范條文說明的做法從接地體單獨引導線,。自己認為這條規范本身就有問題,,該如何回復,?
一10KV微機保護配電所配電所,,后臺機不停顯示“一段母線接地”報警,然后自動復歸-報警-復歸,,不停顯示,。一段母線無接地現象,是假接地,、誤報警,。怎么辦啊,?
一臺UPS,,一路交流220V輸入,,一路直流220V輸入,輸出交流220V,,若兩路電源同時輸入,,則直流系統會發直流接地報警信號,若單送任一路則無報警,,且UPS輸出正常,。請大家分析一下可能是哪部分電路出了問題。
最近我們所經常發生接地現象,,只報警,,不跳閘,電壓表C相有失壓,,只是閃一下,,又恢復正常, 后來A相也偶爾出現此問題,,是否與三相負載不平衡有關,?請回復[email protected]
前幾天,電機本體的清掃了轉子碳刷,完了就來轉子一點接地牌,開始還能復歸,后來復歸不了了.我們保護的查了二次回路,也沒什么問題.就是不知道轉子一點接地報警為什么消不了?哪位對這個比較熟悉,請賜教,謝謝!!
JGJ/T16-92第24.9.5:消防用電設備電源不應裝設漏電保護,,當線路發生接地故障時,宜設單相接地報警裝置請問,,單相接地報警裝置應該怎么設,?是不是采用不斷開只報警的漏電斷路器,?如果是,該斷路器應該設在哪一端,,是總配電箱出線端還是消防配電箱進線端,?
我們電廠的10.5kv廠用電Ⅰ段和Ⅱ段獨立運行,經過廠變后分別帶400vⅠ段和Ⅱ段,,昨天小電流接地選線裝置報警10.5kv母線Ⅰ段接地,,Ⅰ段進線斷路器上的帶電顯示c相指示燈不亮,過了十幾分鐘后,,由400vⅠ段提供電源的1號直流充電屏報絕緣異常和蓄電池電壓異常(1號直流充電屏也為我廠中控室計算機逆變電源屏提供直流電),,我想問下大家幾偄銌栴}:1母線接地為什么會引起直流系統報警?2.直流充電屏交流進線有一相接地對充電屏的正常工作有什么影響,?3.有沒有可能是二次上的異常導致以上現象比如ct pt的接線松動等造成以上現象(因為我們用搖表測了下從隔離變到Ⅰ段進線斷路器電纜的絕緣電阻正常,,而且運行人員也說當時Ⅰ段的三相電壓正常)? 謝謝大家,![ 本帖最后由 yixian5092 于 2012-3-6 09:42 編輯 ]
根據火災自動報警系統設計規范GB50116-98關于消控中心接地明確如下:在消防控制中心設置專用接地干線,,接地干線采用銅芯絕緣導線,。線芯截面不少于25mm2,接地干線通過專用接地板引至聯合接地體,。 采用鍍鋅鋼管穿接地干線(單股銅芯絕緣導線)是否合適,?有人說鋼管作為保護管不合適?,?,??請高手指教
我們單位目前有個工程,,圖紙設計控制器接地極與控制室內電話接地極公用,接地電阻《1歐姆,,我想問一下地線是讓控制器外殼接地,,防止控制器外殼帶電,那接地極是起什么作用的,,請哪位大俠具體詳細的解釋一下 謝謝
我們設計圖紙上是 電源線D:24V直流電源線干線NH-BV-3X4-SC25但施工單位反映沒有24V還做接地的,請問各位大神火災自動報警的電源線到各消防末端設備,,此線需要接地嗎,,消防模塊或末端設備(需要接電源的)有接地線安裝的位置嗎?,?
6kV系統,,經消弧線圈接地,所有配出線路接地零序保護整定值為一次3A,,0s,,動作于報警。110kV/6kV變電站有一條6kV配出線路因下游電機接地跳閘(約持續30分鐘)而造成線路接地,,這時,,110kV站這條6kV配出線路所掛6kV I段母線所帶的所有6kV配出線路都來零序保護動作報警。這一般是什么原因,?每條6kV線路都有外置零序互感器(在電纜層),,電纜接地正確,電纜接地線穿過零序互感器后再接地,。
2007/6/5,,#1地區變停電檢修,主6KV由雙母線倒為單母線運行,。原來每條母線各帶一個自動跟蹤消弧補償/接地選線裝置,,運行方式沒有隨母線運行方式改變而改變,,兩臺都是自動狀態,。上午10點,網控主控室來“6KV#5母線接地選線裝置外部故障”牌,。檢修人員到就地檢查發現裝置本身有報警“ML1并列,,1號檔位到底”??吹絻膳_自動跟蹤消弧補償/接地選線裝置檔位都為0,,實際上接地補償?shù)扔谕顺隽恕O旅媸茄b置界面顯示數據:6KV#4母 線圈檔位 0 脫諧度 -147.4% 接地容流 20.1A 位移電壓 101.6V 接地感流 49.7A 母線電壓 5953.1V 接地殘流 -29.6A 回路電流 0.937A6KV#5母 線圈檔位 0 脫諧度 -55.1% 接地容流 32A 位移電壓 88.5V 接地感流 49.4A 母線電壓 6107.4V 接地殘流 -17.4A 回路電流 0.870A(界面最底一行顯示的報警)ML1并列,,1號檔位到底隨后查出“ML1并列,,1號檔位到底
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
市面上智能型綜合消諧KLMP系列產品,,包含流敏型一次消諧器(PTC),、微機型智能消諧及錄波裝置等,將一次消諧器與二次消諧裝置的優勢結合,,進行優勢互補,。流敏型一次消諧器由流敏型元件組成,正常運行時為低阻狀態,,當發生PT鐵磁諧振時快速呈高阻狀態,,利用其物理特性破壞諧振條件,從而實現快速消除諧振過電壓的目的,,流敏型一次消諧器能夠實現連續快速消諧,,諧振過電壓幅值越大,消諧時間越短,,克服了壓敏型(電壓型)一次消諧器不能徹底消除諧振過電壓的缺點,。