請教:新建樓房,安裝容量為1500KW,,計算負荷為1250KW,,要選用多大容量變壓器(同時使用率按70%),如何計算,? 另外還想問一下,,對于干變,平時負荷控制在變壓器容量的多大百分比合適,?短時間超載,最大能超多少是比較安全的? 各位網友,,請多指教,,謝謝!
44KW電機數臺,,最多同時啟動6臺,,配電變壓器容量應該怎么選擇?有計算公式嗎我是按《工業與民用配電設計手冊》P271,,不頻繁啟動時最大電流允許為變壓器額定電流的4倍,,P273,允許全壓啟動的鼠籠型電動機最大功率,,不經常啟動時為0.3倍變壓器額定容量,,最終選的800KVA的配電變壓器
各項用電量如表所示,有功功率合計303.5kw,、無功功率合計221.6kw,、視在功率377.3kva計算功率因數0.81, 經無功補償將功率因數調至0.97,,補償后計算視在功率為313.3kva,,請各位老師指導一下,變壓器容量應該選擇多少,。
現有一配電室,,高壓總進線電纜jyv120mm,,高壓總進線容量1600kva,有三臺出線柜(其中一臺備用),,現運行兩臺各自容量為800kva,,現在兩臺的出線容量不夠用。想要增容,,在總進線不變的請的情況下,,選多大的變壓器(干式)合適?有什么可以參考的依據嗎,?
目前我們公司設備全部投入使用時電流可以達到300A,但并不包括另外一些設備所存在的沖擊電流,,(電梯,,空壓機等頻繁起動的用電設備,。)現在變壓器要進行增容,是否能以電流的大小為依據來選擇變壓器容量的大小,。請各位賜教,。(現在公司所用的變壓器是100KVA,那該增加一個容量為多大的變壓器才能達到最高的使用效率,,另一方面也不存在容量不夠用的現像發現呢,?)特急!加急,!急的不得了,!
一個住宅小區,共10棟房子,分5個施工單位承建施工,每個施工單位負責二棟房子,房子為框剪結構,18層,不帶地下室,10棟房子同時施工,請問施工變壓器容量選擇多大?
這個是項目上面遇到的一些負荷運算的問題,里面各個負荷都給出來了,,左邊的紅數字是負荷運算的結果,。但是有一個疑問,圖中的算法是計算所有PE 然后乘以一個集中的需要系數,,得到計算負荷Pjs,。但我覺得應該是拿各種負荷已經計算出來的Pjs相加才得到總的Pjs。想請問一下各位,,那種方法正確,。或者說,,怎么選這個變壓器的容量呢,?630KVA?800kva?多謝,!
大家好:加氣站項目,,裝機容量:760KW,運行容量:390KW,,計算有功功率375KW,,其中最大電動機為壓縮機電動機,額定電壓380V,,額定功率280KW,,求教:電力變壓器額定容量選630KVA合適還是800KVA合適,如有依據或計算依據再好不過了,,先謝謝啦
變壓器的容量是在負荷統計的基礎上選定的,。由于負荷預計不容易做準,—般按預計的最大負荷選擇,。這樣選的結果,,往往容量設置偏大,給電力系統的運行帶來不利影響,。若按經濟運行選擇,,就是利用變壓器的銅損與鐵損相等的條件,,導出變壓器的最大經濟負載率及變壓器額定容量與最大負荷比。由于實際運行負荷不一定就是負荷統計出的最大負荷,,且負荷是隨機的,,運行效率是變動的,,其經濟運行效益很難實現,。 當前在配電系統中正在利用新型低損耗變壓器替換高能耗變壓器,單鐵損一項就降低大約40%,。由于配電變壓器數量大,,負荷變動也大,其經濟效益是十分顯著的,。 應該成為選擇配變壓器容量的主要依據,。
我是做配電柜的,我們的進線柜往往要跟變壓器相連,于是用戶往往要求我們根據負載大小推薦變壓器大小,再把電容柜的容量計算出來,往往我們都是大概的估算一下,哪位能提供一下確切的計算方法,先謝了!
各位大俠: 小弟對只標明了變壓器容量而未標明主母排的圖紙很是納悶,,因為不知道母排要選多大,有人建議根據低壓進線柜斷路器的整定電流值選擇母排,,但是很多時候圖紙上的進線斷路器電流明顯選的太大了,,到最后還得改小。那么,,如果排除考慮進線柜斷路器電流,,單單根據變壓器容量,能選出低壓側母排的規格嗎,?小弟會計算變壓器的計算電流,,那么低壓側的母排電流要達到變壓器計算電流的多少倍?謝謝,。
公司里有一臺2KVA-380/220的控制變壓器,基本沒有感性負載,其輸入實際電流為4A左右,輸出為7A左右.一次側安裝了5A的NFB,二次安裝了10A的NFB,但還是燒了絕緣,一次側NFB也跳了.現在就是找不到原因,不知道容量是不是太小了,想請教一下高手.還想請教一下該如何選.
在有接觸器 繼電器控制的回路中要選擇控制變壓器的大小,,譬如只有一個接觸器和一個繼電器控制一臺電機運行(接觸器變壓器不會同時啟動),那么所選擇控制變壓器的容量為100VA還是20VA.具體在選擇控制變壓器的容量應遵循什么原則,?接觸器線圈 吸合功率 70W 保持功率8W繼電器線圈 吸合功率 75W 保持功率13W
如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的,。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些!
歡迎大家參考,!
如果負荷容量過大,,用兩臺變壓器帶不起來,,用三臺的話每臺占總負荷的百分比是多少,我只查到用兩臺應每臺占60%~70%,,沒有三臺的容量的選取方法,。另外如果短路電流過大,需要采用串電抗器的方法減小短路電流,,應如何實現,,如接在哪里,容量如何選取,,有什么要特別注意的地方,,謝謝
控制變壓器容量如何選擇負載接的是指示燈,AD11-22/380V 選用的是BK250-1000/380請問250是容量,,如何選取的,?
一大學新建實驗大樓,設計公司是這么估算負荷,,選擇變壓器容量的,,請問合適否?: 該實驗大樓建筑面積約30000平米,,主要用于機械專業,、交通運輸專業以及電子專業使用,(動力設備主要包括舉升機,、機加工機床,、數控機床、空壓機,、蝸輪機等)動力負荷1500KW,,照明負荷1100KW,設計步驟是: Pe=1500+1100=2600KW,,(取需要系數Kx=0.3,,同時系數Kt=0.8,cosΦ=0.85)所以Pjs=Pe*Kx*Kt=2600*0.3*0.8=624 KW ,,Qjs=Pjs*tanΦ=387 Kvar ,,Sjs=734 KVA因此,選擇一臺800 KVA的干式變壓器,。 本人認為,,此設計單位計算過程中,需要系數取的過小,,負荷計算結果不合適,。在此請教各位。謝謝,!