有兩臺變壓器,,所帶容量如下:A:平時三級負荷,,1000KW,;B:平時一級負荷,250KW(主用)C:平時一級負荷,,250KW(備用)D:消防一級負荷,,500KW(主用)另一臺A:平時三級負荷,1000KW,;B:平時一級負荷,,250KW(備用)C:平時一級負荷,250KW(主用)D:消防一級負荷,,500KW(備用)兩臺變壓器的容量是1500kw,還是1250KW請各位賜教
本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 編輯 剛學習做配電,,對于變壓器容量的計算一直有不解,,總結下來有三種計算方式:1,、變壓器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β其中Kd為需要系數,COSφ2為補償后功率因數,,β為變壓器負荷率,,Kp為同時系數(需要考慮同時系數使用)。2,、變壓器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β其中Si為總負荷,,COSφ1為補償前功率因數3、變壓器容量=總負荷*配置系數舉個例子說明下3中計算方式的不同:假設有4棟住宅樓,,每棟50戶,,總共200戶,每戶按8kW計算,,設一生活照明專用變壓器,,求其容量。按第一種:200戶需要系數取推薦值0.45,,COSφ2取0.9,,β取0.8,同類負荷不考慮同時系數,,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA按第二種:假設補償前功率因數為0.7,,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA<
三卷變壓器,進線電壓等級110kV,,出線分別為35kV/10kV,。35kV和10kV側的計算容量均為約5000kVA,則變壓器容量應為多少,?5000還是10000,?
其實變壓器是變換交流電壓、交變電流和阻抗的器件,,當初級線圈中通有交流電流時,,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流),。接下來我們就來看看變壓器容量的計算方式,。常規方法:根據《電力工程設計手冊》,變壓器容量應根據計算負荷選擇,,對平穩負荷供電的單臺變壓器,,負荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———計算負荷容量(kVA),;Se———變壓器容量(kVA),;β———負荷率(通常取80%~90%)。計算負載的每相最大功率:
單相加熱體22個電壓145伏,電流325安,。4臺45千瓦電機,。請個為哥哥姐姐幫忙計算一下變壓器容量。謝謝呀,,謝謝呀,,呵呵呵呵
請教:某國外項目總用電量925KVA,配電方案為設置高壓配電室,兩臺30/5.5KV變壓器,一用一備;設中壓配電室,5.5/0.4KV變壓器1臺,請教高手變壓器容量及配電柜的設計方案,不勝感謝!
某圖紙的負荷統計表如下請問變壓器容量選擇計算負荷那一欄是怎樣得來的,?謝謝?。?!
原有2條舊生產線設備總容量約5000kw,,使用6臺800KVA變壓器。現投建一條新生產線,,生產能力等于原來2條舊線的和,。新線所有設備總容量?100kw,扣除備用設備后總容量?900kw,。設計新線變壓器容量如下:設備有功功率=設備容量 x 需要系數,,總有功功率=∑設備有功功率 x 同期使用系數,總視在功率=總有功功率 ÷ 功率因數(考慮無功補償)變壓器容量=總視在功率 ÷ 變壓器負荷率?,F(xiàn)在我與同事的爭議是“設備有功功率”應如何取值,,請問 “∑設備有功功率” 應直接取5900kw還是取5900kw × 需要系數?另外請問“需要系數”要怎么解釋,?
請問:三繞組變壓器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低,,高中,中低UK% 計算37KV側,,10.5KV側短路電流UK%,,Sn應該取多少
請問下 設備容量Pe(kW)10733.5 同時系數(K0)0.8 需要系數(Kc) 0.7-0.8 功率因數COSO0.75 無功補償 -2400.0 變壓器損耗同時系數(K0)0.9 請問下要幾臺1250KVA的變壓器,,怎么計算,?
已知整流變壓器二次側額定電壓為780v,計算電流為1100A,計算整流變壓器的額定容量。 我是根據圖片中的公式(來自鋼鐵手冊下)得3*0.78*1100 而和參考答案參考不同,。請教我哪里弄錯了,?提前謝謝您的回復。
目前0.4kV低壓負載為120000kW,,功率因數為0.9,,想選配35/10kV的變壓器,不知道該選用多大容量的,,請各位幫忙計算一下,!謝謝!
請問下 設備容量Pe(kW)10733.5 同時系數(K0)0.8 需要系數(Kc) 0.7-0.8 功率因數COSO0.75 無功補償 -2400.0 變壓器損耗同時系數(K0)0.9 請問下要幾臺1250KVA的變壓器,,怎么計算,?
各位高手,請指點一下,,迷茫了都,。新版住宅建筑電氣設計規范JGJ 242-2011第3.4負荷計算以1600kva的變壓器為例算能帶多少戶住宅。最后有一條是這樣的,,不明白為什么最后要x3,,難到一個1600的變壓器能帶單相的2856戶,?,請高手幫忙分析下,,謝謝,。
已知負荷: 1#樓:住宅用電(住戶)504kw;公共用電(電梯,、照明,、風機等)85kw 2#樓:住宅用電(住戶)504kw;公共用電(電梯,、照明,、風機等)85kw 3#樓:住宅用電(住戶)558kw;公共用電(電梯,、照明,、風機等)54kw 商業用電:300kw 打算1、2#樓一個變壓器,;3#和商業一個變壓器 用cad計算負荷時,,有功同時系數kp、無功同時系數kp取多少,;或者大家都是如何計算出變壓器容量的,,求教
小區總共有400個住戶;50個門面;9臺10kw的電梯;9臺7.5kw防排煙風機:4臺30kw的消防用泵.住戶及門面準備按每個5kw計算用電量乘0.5的系數;臺梯用電量也按0.5乘系數;因為防排煙風機和消防泵只在火災時使用,所以不計算用電量.擬采用2臺630KVA的變壓器,。請教各位,這樣計算對嗎,?
現在某小學冬天用電暖器,,電暖器均為單相,加起來的總功率為2000KW,,現要計算用多大的變壓器,,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,,還是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,?因為總負荷時2000,分到每相是667呀,?求高手詳細解答,,謝謝!
配電變壓器長期工作負載不宜大于85%,,如果按照這個對變壓器容量進行選型,,是按照計算容量選,還是補償后的容量選,,依據是什么,?