廠里有一電機用變壓器,1次進線是10KV,2次是660V,容量是630KVA,請問用兩根3*95的電纜連接到電機開關柜 可行嗎?另請問變壓器2次端電流應該怎么計算呢?
比如說1000KVA的變壓器,,低壓側額定電流是1440A左右,,但是我看240MM2的電纜才過不到500個電流,,可他們卻用240的電纜連接,到底是怎么回事呀,?[ 本帖最后由 wyz2433 于 2010-8-8 14:43 編輯 ]
想請問高壓柜出線(變壓器高壓進線)的電纜怎么選擇,,變壓器的阻抗都是6%,設計院的設計不論是1250KVA,、1600KVA,、還是2000KVA的高壓柜出線都是選擇ZR-YJV-8.7/15kV-3x95的,是怎么計算出來的,?另外高壓柜的上的真空斷路器的分斷能羪一是31.5KA,,這個在國家圖集里面查到1250KVA的對應30KA,1600KVA對應的38.4KA,,2000KVA對應的是48KA,,這個難得我理解錯了?新手請教,,謝謝,!附其中一個高壓柜的圖片,。
變壓器容量為2000KVA,低壓側電流是2886A,,該選擇多大電纜連接到低壓柜,?4(1*630)可否?(設計原因無法用母線橋,,距離有12米)
我工廠里有個250KVa的變壓器,低壓380V,需要埋地,我要選多大的電纜.銅芯線.[ 本帖最后由 minglqiong 于 2010-4-14 12:48 編輯 ]
我現有一臺200KVA變壓器,,三臺75KW羅茨鼓風機,采用軟啟動,。正常使用2臺風機,,變壓器到配電柜使用3*150+1*95電纜。配電柜到風機采用3*50+1*30電纜,。距離20米之內,,請教各位高手指點一下,這樣配置有問題嗎,?萬分感謝,!
求教!??! 1600KVA的變壓器低壓到配電柜20M出線如果采用VV-1*300的電纜,,應該每相大約是幾根,,N相是幾根?,?,??,?VV-1*300的電纜的技術參數是環境溫度25度允許載流量空氣中敷設700A
做一個小學,,引一路10KV(400~500KVA)市政電源,為整個紅線范圍內所有建筑(包括幼兒園等)供電,。小學我算了一下,,設備容量是1000KW,需要系數取0.5,計算容量是500KW,這還不含幼兒園的,,引一路10KV(400~500KVA)是不是指變壓器一臺,大小為500KVA呢,?怎么感覺不夠用,?初次涉及高壓進線,謝謝指導
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,,功率因數0。45,,變壓器多大,?若做電容補償,250W高壓鈉燈,,如何做,?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,,賜教
10KV負荷開關和真空斷路器630A是最小的 那怎么選擇高壓電纜呢 根據計算電流 還是根據真空負荷開關的表示電流,?請大俠們賜教
小區裝變壓器四棟樓小區,每棟100戶,,按每戶七個千瓦,,配兩個美式箱變,該用多大的,?每棟樓一路進線,,變壓器出線該用多大的電纜,?知道的幫幫忙哈,,不勝感激?;蛘哂懈玫姆桨柑峁┑?,可以聯系下
10KV配電變壓器一次電纜怎么選好點,, 變比10/0.4電纜選用 YJLV22-3*???, ,;例如1000KVA變壓器,,按照理論值計算跟實際選用有點差距
兩臺800的變壓器,,是小區的物業專變,,雙路電源進線,低壓設聯絡開關,,聯絡處用4級刀開關和4級斷路器,,兩臺變壓器低壓進線處需要4級刀開關和4級斷路器?,?,?急,希望高手指點,,還有兩臺變壓器的接地系統是不是同一個,??,?假如兩臺變壓器是同一個電源來的,,并列運行,那聯絡處和進線處要不要4級呢,?急,,希望高手指點
施工現場有十幾棟樓,,甲方項目部進駐現場,關于臨時用電中變壓器和電纜的選擇及供電的方式一般都是當?shù)氐碾娏Σ块T負責嗎,?如果甲方自己施工,,這部分內容應該如何做呢?望施工達人指教一二 謝謝,!
電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,,630KVA的變壓器,250KVA的變壓器,,200KVA的變壓器,,160KVA的變壓器,315KVA的變壓器,,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,,選多大的合適呢?謝謝了
1. 低壓柜進線的設備容量是怎么得出來的,? 是所有設備額定功率相加還是,?還有計算電流時如何得來的? 2.看看這些數據之間的關系,,麻煩懂的大哥給我把它們之間的關系理一下,! 變壓器計算: 同時系數: 0.9 安裝功率 有功功率 需要系數 功率因數 無功功率 視在功率 1805 1117 0.62 0.83 751 1346 1805 1117 0.62 0.90 210 變壓器經濟運行取85% 1346/0.85=1583 所以選1600KVA變壓器
現弄個工程,室內沒位置,,變壓器放于室外箱變,,低壓一回室內配電室,二次接近2000A,電纜怎樣選 ,?,??,?供電距離大約100米,,變壓器為干式。
從分接箱引一回10kV電纜去一個800kVA的臺架,。到底給用多大的電纜呢,?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的電纜,上司說不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的,。我查了一下電纜的載流量,,50的電纜在空氣中的載流量是181A,地下的載流量是218A,。就用181A來算,,10*181*1.732*系數=3134*系數。就算系數是0.5,,也有1567KVA了啊,。為何非得用120的呢? 而且他自己給我算了一個公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就說,,你看,,應該用120吧?,?…………,,我都暈了,。這什么公式?。?/p>
請教各位: 現有一臺10/0.4KV 2500KVA的變壓器,高壓側計算電流為144A,。如果直接按此選用高壓電纜,,可選用YJV-8.7/10kV-3x50,此電纜載流量為165A,;但實際選用時一般都選用YJV-8.7/10kV-3x95電纜,,而此電纜載流量達到了255A。由于高壓電纜還有短路電流熱穩定校驗的問題,,所以應當根據變壓器高壓側短路電流進行熱穩定計算出此處要求的最小電纜截面是多少,,如果大于50截面,就應當根據熱穩定要求修正,;跪求各位,,不知有沒有哪位高手可以提供下詳細的計算過程,多謝了,。
這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢,?
變壓器進線電纜選擇