一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離,。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路,。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合,。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用,。所謂保護人身安全,,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,,比如將220V的交流電壓變
有一裝機容量為12MW的熱電廠,,10KV外供負荷若干條,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器,。請問有必要嗎?隔離變壓器有什么作用呢,?
各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,,檢修旁路入口有個隔離變壓器,,不知道干什么的?請大師們討論討論,?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝,!
油浸式變壓器廠家建議變壓器買家,處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次,。 保養步驟:(1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,拉下隔離開關,在手把上懸掛相應的標示牌,。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,,確認在斷開位置后合上接地刀,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌,。 (3)進入油變壓器室,,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,然后拉開高壓隔離刀,,再檢查外殼,、瓷瓶及引線有無變形現象,有破損的應進行更換,,油位是否正常,,如有漏油現象,應更換膠墊,,檢查硅膠是否有效,,如有變色或嚴重失效,應立即更換,。 (4)重新緊固引線端子,、銷子、接地螺絲,;進入線螺絲,,如有松動,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,,用干凈的布條擦去灰塵,抹上凡士林,,換上新的彈簧墊圈,,緊固螺絲。 (5)檢查變壓器周邊照明,、散熱、除塵設備是否完好,,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵,。 (6)檢查變壓器高壓側負荷開關,確保操作靈活,,接觸良好,,傳動部分作潤滑處理。 (7)用2500V的
處于運行或停運的變壓器每年例行保養一次,,停止運行的變壓器在投入使用前增加保養一次,。那油浸式變壓器保養步驟是怎樣的呢?下面就為大家介紹下油變的保養步驟,。 (1)斷開待保養變壓器低壓側斷路器,,拉下隔離開關,,在手把上懸掛相應的標示牌。 (2)斷開變壓器高壓側的負荷開關,,確認在斷開位置后合上接地刀,,并完成開關的安保險和懸掛相關標識牌。 (3)進入油變壓器室,,首先應用高壓驗電器確認該臺變壓器是否在停電狀態,,然后拉開高壓隔離刀,再檢查外殼,、瓷瓶及引線有無變形現象,,有破損的應進行更換,油位是否正常,,如有漏油現象,,應更換膠墊,檢查硅膠是否有效,,如有變色或嚴重失效,,應立即更換。 (4)重新緊固引線端子,、銷子,、接地螺絲;進入線螺絲,,如有松動,,應拆下螺絲用細平銼輕銼接觸面,用手觸摸無任何凹凸不平的感覺后,,用干凈的布條擦去灰塵,,抹上凡士林,換上新的彈簧墊圈,,緊固螺絲,。 (5)檢查變壓器周邊照明、散熱,、除塵設備是否完好,,并用干凈的布擦去變壓器身及瓷瓶上的灰塵。 (6)檢查變壓器高壓側負
變壓器油檢測項目1)凝固點,;(2)含水量,;(3)界面張力;(4)酸值,;(5)水溶性酸堿度,;(6)擊穿電壓;(7)閃點;(8)體積電阻率,;(9) 介損(10) 色譜分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 變壓器油的檢測項目及試驗意義 1 外觀:檢查運行油的外觀,,可以發現油中不溶性油泥、纖維和臟物存在,。在常規試驗中,,應有此項目的記載。 2 顏色: 新變壓器油一般是無色或淡黃色,,運行中顏色會逐漸加深,,但正常情況下這種變化趨勢比較緩慢。若油品顏色急劇加深,,則應調查是否設備有過負荷現象或過熱情況出現,。如其他有關特性試驗項目均符合要求,可以繼續運行,,但應加強監視,。 3 水分:水分是影響變壓器設備絕緣老化的重要原因之一。變壓器油和絕緣材料中含水量增加,,直接導致絕緣性能下降并會促使油老化,,影響設備運行的可靠性和使用壽
現場離低壓配電間比較遠,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,,所以加了隔離變壓器,是否還需要加穩壓器,?
運行變壓器油維護與管理
音頻變壓器,,也稱為低頻變壓器,,是工作在音頻范圍的變壓器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅鋼片鐵芯,,以純銅線繞制,,具有溫升低、功率足,、漏磁小等特點,,在家電音箱設備、安防監控設備,、無線電通信,廣播系統等被廣泛使用,。 音頻變壓器的工作原理 電源變壓器是一個在固定頻率上工作的,,如50HZ、60HZ、400HZ等,。而音頻變壓器是在一個較寬的頻帶上,,如10HZ至20000HZ的音頻范圍內。電源變壓器的漏電感L0與分布電容C0,。在電源變壓器中是可以忽略不計的,,而在音頻變壓器中,尤其在高頻端則成為決定其電氣指標的主要因素,。因而在對線圈進行結構設計時,,需要采取一定的措施減少漏感和分布電容。 音頻變壓器是音頻放大器中的一個組成部分,,所以在進行音頻變壓器設計時,,
知識點:變壓器斷路器
同事問了個問題,把咱難住了,,請教各位.問題是:變壓器為什么必須引出中性線,?{指的是低壓側}.不引出不行嗎? 我給他的解釋是:不引出中性線,,我們家里怎么用電啊,,因為家庭用電都是220v的,那個中性線就是零線.不知這樣回答正確與否,,請各位老師指教.
我今天看到別人在對變壓器油進行耐壓實驗,6.3KV--110KV的變壓器里面的25#油在油杯中,調壓器指針到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就擊穿了,他們說油不怎么行,要用濾油機過濾. 想請教一下各位前輩,油絕緣耐壓實驗施加的是不是交流電壓? 他們實驗的結果是不是2W5到3W?還有就是老式的6.3KV--110KV的變壓器里面的油應該打到多少電壓才算合格!6KV的電纜耐壓實驗是不是施加直流電壓, 要輸出直流電壓時,是不是把實驗用變壓器輸出樁頭那里的那個連桿螺絲轉出來就行了呢?希望各位路過的前輩指點:time: :time: :time:
各位,,我對瓦斯保護的概念很模糊,,在這里求助各位高手!最好能講的能盡量詳細點,。
RT~變壓器平衡線圈有什么作用,,類似三繞組變壓器么,?平衡線圈的容量大小怎么定〉?一般采用什么接線組別,?平衡線圈繞組可以帶負荷么,?
控制變壓器都是互耦繞制的嗎,,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V?)嗎,? 另外,,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,,靠人工控制閥門,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),,電磁閥是24V AC,,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,一個是德力西的BK50,,說明書上寫的是互耦繞制的,;還有個是機床變壓器,繞法不清楚),,我準備用BK50合適嗎,? ▲▲還有,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎,?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕)? 現在是擔心的要死,,也不知道還有其他危險沒有,? 高手幫忙提點意見啊,!
準備上一臺10/0.4的1600kVA變壓器,,油浸式,,室內安裝與原來1臺1600的變壓器并列運行,前提阻抗肯定要一致,,廠家報出兩種價格,,全鋁和全銅的。問問大家,,全鋁的損耗要稍微大點,,過載能力、穩定性,、安全性,、造價相比全銅的,哪個好點,?