亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么選擇進入變壓器高壓電纜

    10KV負荷開關和真空斷路器630A是最小的 那怎么選擇高壓電纜呢 根據計算電流 還是根據真空負荷開關的表示電流,?請大俠們賜教

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常,。 希望有高手來分析分析。

  • 求助:如何根據變壓器容量選擇合適的高壓電纜進線截面,?

    請教各位: 現有一臺10/0.4KV 2500KVA的變壓器,高壓側計算電流為144A,。如果直接按此選用高壓電纜,,可選用YJV-8.7/10kV-3x50,此電纜載流量為165A,;但實際選用時一般都選用YJV-8.7/10kV-3x95電纜,,而此電纜載流量達到了255A。由于高壓電纜還有短路電流熱穩定校驗的問題,,所以應當根據變壓器高壓側短路電流進行熱穩定計算出此處要求的最小電纜截面是多少,,如果大于50截面,就應當根據熱穩定要求修正;跪求各位,,不知有沒有哪位高手可以提供下詳細的計算過程,,多謝了。

  • 疑問,關于高壓電纜的選擇問題

    我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV,、6/10kV,、8.7/10、8.7/15,、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

  • 關于高壓柜到變壓器高壓電纜熱穩定校驗

    高壓柜到變壓器這段高壓電纜如何校驗熱穩定,,公式里有個允許通過的短時耐受電纜的短時耐受時間,應該如何選擇

  • 1250KVA變壓器得用多大平方的高壓電纜,?

    《1250KVA變壓器,額定電流72.5A ,,電流很小,。因此,1250KVA變壓器高壓供電電纜選擇,,電纜的過流能力不是考慮的因素,,主要考慮電纜的電壓損失、經濟電流密度和熱穩定能力,,絕對不會選擇16平方的銅導線或25平方鋁導線的,。在廣東,供電局要求高壓電纜的最小截面不小于70平方,,因此你按當?shù)毓╇娋忠蟮淖钚〗孛鎭磉x擇就可以了,,肯定滿足你的載流量要求,也能滿足熱穩定要求,。注:什么是電纜熱穩定能力,?發生短路時,短路電流流過電纜,,電纜不會發生永久性,、不可逆故障,因此對電纜提出最小截面的要求,。電纜熱穩定計算比較復雜,,需要知道電網的數據,,要先計算短路電流,還跟繼電保護開關動作時間有關,?!?上面的信息是在百度上看到的,特來 請教大家,,上面說的有道理嗎,大家平時都是怎么選擇的,,在此謝過,!

  • 關于變壓器2次側電纜的選擇

    廠里有一電機用變壓器,1次進線是10KV,2次是660V,容量是630KVA,請問用兩根3*95的電纜連接到電機開關柜 可行嗎?另請問變壓器2次端電流應該怎么計算呢?

  • 如何根據變壓器的大小選擇電纜,?

    比如說1000KVA的變壓器,,低壓側額定電流是1440A左右,但是我看240MM2的電纜才過不到500個電流,,可他們卻用240的電纜連接,,到底是怎么回事呀?[ 本帖最后由 wyz2433 于 2010-8-8 14:43 編輯 ]

  • 關于高壓母線及高壓電纜的選擇問題

    為什么在同一個10KV的配電系統中,,高壓電纜與高壓母排的選擇截面相差這么大,,比如,一臺500KVA的箱式變,,10KV側,,高壓母排用銅母線40*4,算截面是160mm,,而高壓到變壓器的電纜用25mm的也可以,,這個問提真想不通,請教高手

  • 依據動穩定條件如何選擇高壓電纜?

    依據電纜的動穩定條件,高壓電纜如何選擇?

  • 請教10kV高壓電纜選擇的問題

    請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,,那這個電路電流如何確定?,?,?還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么,??,?如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢?,?,?,?

  • 變壓器如何選擇高低壓電纜

    電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,630KVA的變壓器,,250KVA的變壓器,,200KVA的變壓器,160KVA的變壓器,,315KVA的變壓器,,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,選多大的合適呢,?謝謝了

  • 山坡地如何選擇高壓電纜?

    電壓10KV,,坡度23%,,長度53米。問如何選擇電纜,?電纜采用穿鋼保護管埋地敷設,,53米電纜只是在坡度23%地段,兩端各建一座電纜井,。井中安裝電纜固定架,,防止電纜下滑移動。 在選擇電纜時,,應注意哪些問題?選擇什么型號電纜,?謝謝!

  • 變壓器高壓電纜應該用多大的,?,??

    哪有變壓器容量和高壓電纜對照表呢 按配三里1000容量以下用25平方電纜就行了 銅排用50*5的 這也差太多了吧 這個銅排指的是變壓器本體的銅排還是高壓柜銅母線,?別的地方還有高壓這方面的資料嗎,?

  • 入戶高壓電纜選擇要求有哪些,?

    做過二十多個工廠,,供電局的好像無一另外的選擇YJV22-8.7/15KV-3*240作高壓入戶線,而根本不管負荷大小,,真有點莫名其妙?。?誰能知道這其中的秘密嗎,?

  • 10KV變壓器和高壓電纜安裝后的檢測費用問題

    有這么一回事;我公司安裝幾臺10KV變壓器和10KV高壓電纜,。當初招標文件上只寫了變壓器和電纜安裝,。沒有寫檢測。如今變壓器和電纜安裝完畢后,,要檢測后才能上電,。但是安裝單位說招標文件上沒有。檢測費用他們不應該出,?這樣對嗎,?我記得有一個規范上講10KV變壓器安裝就要檢測。應該安裝單位來組織檢測,。請高手幫我找出理由來讓安裝單位來出這個檢測費用,。不勝感激。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-1-7 09:02 編輯 ]

  • 【討論】250kVA專用變,桿上引下高壓電纜能否直接變壓器

    做一個小縣城的250kVA專用變,,在新建配電室外三十米開外的10kV水泥桿上裝柱上開關引下高壓電纜,,當?shù)毓╇娋值娜苏f高壓電纜直接接到變壓器室(為省錢,用油變),,然后再做低壓母線到低壓盤柜,。我還真沒有這樣子搞過,以前至少要求在變壓器室安裝一套墻上負荷開關,,后面統計要求安裝高壓柜,,如果沒有經過高壓柜,個人感覺相當不安全,。 但是各種規范書,,找不到答案:高壓電纜進配電室,有沒有強制要求先進高壓柜,?

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 高壓柜到變壓器的電纜誰負責,?

    各位老師好!我是電氣行業新人一枚,,我公司前幾天簽訂了一個高低壓柜以及變壓器設備合同(含母線橋),。目前在簽訂技術協議的時候,甲方堅持認為高壓柜出線到變壓器連接電纜由我公司負責,,但是公司這邊技術支持以及售后同事都給我說,,這是施工單位的活兒,。(合同的確沒寫這段電纜) 現在我該給甲方如何解釋,這是行業慣例還是有安裝規范,?或者說是出于何種理由,,設備廠家不負責這一段電纜的供貨及安裝。求各位前輩指點,!謝謝了,!

點擊加載更多

變壓器高壓電纜選擇

變壓器高壓電纜選擇專題,為您提供變壓器高壓電纜選擇相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變壓器高壓電纜選擇 相關的專業交流討論,,更多變壓器高壓電纜選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度