其實變壓器是變換交流電壓,、交變電流和阻抗的器件,,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,,使次級線圈中感應出電壓(或電流),。接下來我們就來看看變壓器容量的計算方式。常規方法:根據《電力工程設計手冊》,,變壓器容量應根據計算負荷選擇,,對平穩負荷供電的單臺變壓器,負荷率一般取85%左右,。即:β=S/Se 式中:S———計算負荷容量(kVA);Se———變壓器容量(kVA),;β———負荷率(通常取80%~90%),。計算負載的每相最大功率:
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
現有一配電室,高壓總進線電纜jyv120mm,,高壓總進線容量1600kva,,有三臺出線柜(其中一臺備用),現運行兩臺各自容量為800kva,,現在兩臺的出線容量不夠用,。想要增容,在總進線不變的請的情況下,,選多大的變壓器(干式)合適,?有什么可以參考的依據嗎?
各項用電量如表所示,,有功功率合計303.5kw,、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81,, 經無功補償將功率因數調至0.97,,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,,變壓器容量應該選擇多少,。
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
有一個問題一直困擾至本人,,單位二路35KV進電,,每一路變壓器容量為2萬KW,總容?萬KW,,但現在的情況是,,園區里的七、八個單位的近30臺10KV變壓器的容量相加大大超過4萬KW總變壓器的容量,,這會產生什么不良后果,,目前從供電局負荷監控儀上看實際使用的容量約在8000KW左右,有二,,三個單位現在還沒有真正用電只是空載,,如這幾個單位也全部正式用電的話實際容量還會上升,,但到底會上升對少還不知道,對于10KV變壓器容量大大超過35KV變壓器的總容量到底會不會產生什么不良的情況,,請大家能有個較為客觀的分析和回答,。謝謝!
最近面試一家公司,,問了一個問題,。面積為250000方的住宅體,估算需要多少臺的容量變壓器,,因為本人對高壓不太熟悉,,所以當時就沒有回答出來,所以·······如果是一個商業體,,需要的變壓器又是多少呢,?(均是需要如何估算變壓器的臺數,不需要設計的計算公式)感謝,,指導討論,。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,,請問國家在這方面有何標準,?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
我有一個客戶想把一臺400KVA,、一臺500KVA的變壓器并聯使用,,請問各位仁兄可以嗎?如果可以請問有沒有什么弊端,,如果不可以為什么,?
一商業網點電氣改造,最大月用電量發生在春節那個月,,數年最大月用電量月平均值是11萬度?,F(xiàn)在要進行配電設施改造,問如果是油變選多大容量的,?如果是干變選多大容量的,?給出理由來。
負荷資料如下:一層商業用電:Pjs=100kW二層商業用電:Pjs=100kW三層商業用電:Pjs=76kW四層商業用電:Pjs=76kW~~十五層商業用電:Pjs=76kW公共設備(主電源):Pjs=126kW公共設備(備用電源):Pjs=126kW消防用電(主電源):Pjs=209kW消防用電(備用電源):Pjs=209kW-------------------------------以上是該工程的部分負荷資料,希望能和大家淘論一下計算變壓器容量的方法,。這個到底應該怎么算呢,?
廠里一臺變壓器為500KVA,今天拿到電費單,實際用量才200KVA,力調費用10000元,請問如果是不是只能更換變壓器來實現功率因數調高!
大家好`~~一直有個問題,沒明白`~說來慚愧```就是變壓器的[[[[容量]]]是個什么意思 `~~而且它的單位KVA更是不太明白`~~ 變壓器的容量,,是不是說它的視在功率啊 ````還有是不是額定電壓X額定電流就等于變壓器的額定容量了 ````我廠是臺500KVA的變壓器~~``有3臺22KW的鼓風機,,可以直接啟動嗎 ~~~`現在我們用自藕變壓器啟動`~~~我想請教`~直接啟動不可以嗎`~請各位大師指教````
一個住宅小區,共10棟房子,分5個施工單位承建施工,每個施工單位負責二棟房子,房子為框剪結構,18層,不帶地下室,10棟房子同時施工,請問施工變壓器容量選擇多大?
做了一個工程,,選了一臺1250KVA變壓器及一臺1600KVA變壓器,,設了聯絡(非并列運行),審圖的說兩臺不同容量變壓器不能聯絡,,查看了所有規范,,沒有找到相關條文,郁悶啊,,哪里有這樣的規定.
目前我們公司設備全部投入使用時電流可以達到300A,但并不包括另外一些設備所存在的沖擊電流,,(電梯,,空壓機等頻繁起動的用電設備。)現在變壓器要進行增容,,是否能以電流的大小為依據來選擇變壓器容量的大小,。請各位賜教。(現在公司所用的變壓器是100KVA,,那該增加一個容量為多大的變壓器才能達到最高的使用效率,,另一方面也不存在容量不夠用的現像發現呢?)特急,!加急,!急的不得了!
高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀?,?個人認為有點小,,不過有人說有!請大家發表一下意見??!
干式變壓器容量