事件一:2012年5月4日,在今年春耕生產大忙時節,對電力變壓器實施盜劫的3名犯罪嫌疑人被江安縣人民檢察院批準逮捕,。 據悉,,該變壓器是2010年四川省農業綜合開發建設項目之一,服務新窩頭村1000多戶村民,。2011年3月投入使用后,,此變壓器保證了村里新屋基和新田灣兩個提灌站農田提水灌溉用電的需要。變壓器被盜后造成全村1400余畝農田在今年春耕時節不能提水灌溉,,給7個農業生產組的春耕生產帶來極大的損失,,影響惡劣。事件二:龍虎網訊 昨天,,江寧區湯山派出所接到村民報案,,稱建設社區殷家邊村村口的一臺正在運行的電力變壓器于前一天夜間被盜,現在整個村子電力已經全部中斷,。直接影響人們的生產生活,。我司經過長期的研究生產出一款電力變壓器防盜報警器,該報警器是利用GSM短信息數據傳輸模式及語音功能平臺完成智能報警數據遠程傳輸及控制,,主要用在電力系統的配電網電力線,、變壓器等供電設備和線路的防剪斷、防盜竊,、防破壞,。主機采用全密封鋁壓鑄外殼,防水性能好,,具有功能實用,、質量優良、工作穩定可靠等特點,,適應野外各種環境使用,,廣泛應用于電力、石油,、礦山等
變壓器是開關電源的關鍵器件,,詳細了解并掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的,。電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備,。 電老虎平臺認為只有做好保養才能讓您電力變壓器始終保持最好的狀態,。 下面就來說說電力變壓器要定期保養。 ①,、油樣化驗——耐壓,、雜質等性能指標每三年進行一次,,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。 ②,、高,、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,,三相平均值之差不應大于2%,,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。 ③,、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次,。
電力變壓器為什么要預充磁,?其實,變壓器的預充磁過程是電力系統投入運行前的一項重要準備
各項用電量如表所示,,有功功率合計303.5kw,、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81,, 經無功補償將功率因數調至0.97,,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,,變壓器容量應該選擇多少,。
能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號,?10代表什么,?6.3代表什么?
簡要說明:本書共8章,,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點,、干式電力變壓器技術與制造工藝,、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗,、干式電力變壓器安裝與運行維護,、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,,本書還引用了一些技術經驗和典型案例,。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況,、技術特點,、制造工藝,、選型要求、安裝,、運行,、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝,、運行和維護人員及相關科技工作者參考,。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
大家好:加氣站項目,,裝機容量:760KW,,運行容量:390KW,計算有功功率375KW,,其中最大電動機為壓縮機電動機,,額定電壓380V,額定功率280KW,,求教:電力變壓器額定容量選630KVA合適還是800KVA合適,,如有依據或計算依據再好不過了,先謝謝啦
干式變壓器在規定的使用環境和運行條件下,,主要技術數據一般都都標注在變壓器的銘牌上,。主要包括:額定容量、額定電壓及其分接,、額定頻率,、繞組聯結組以及額定性能數據(阻抗電壓、空載電流,、空載損耗和負載損耗)和總重,。 A、額定容量(kVA):額定電壓.額定電流下連續運行時,能輸送的容量,。 B,、額定電壓(kV):變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓.為適應電網電壓變化的需要,變壓器高壓側都有分接抽頭,通過調整高壓繞組匝數來調節低壓側輸出電壓. C、額定電流(A):變壓器在額定容量下,允許長期通過的電流. D,、空載損耗(kW): 當以額定頻率的額定電壓施加在一個繞組的端子上,,其余繞組開路時所吸取的有功功率。與鐵心硅鋼片性能及制造工藝,、和施加的電壓有關. E,、空載電流(%): 當變壓器
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:36 編輯 韓 愛 芝 摘要:提出了電力變壓器的綜合防需措施,并給出了故障實例,。 關鍵詞:變壓器;繞組;措施
,、出口短路對電力變壓器的影響電力變壓器的短路故障主要是指變壓器的出口短路、變壓器內部引線或繞組間對地短路,,以及變壓器相與相之間發生的短路而導致的故障,。根據統計,,出口短路故障對電力變壓器正常運行產生的影響最頻繁,也最為嚴重,,甚至有的地區有一半以上的變壓器事故是由短路故障電流沖擊直接引起的,,并且這種情況在多地區有增長的趨勢。變壓器出口短路故障將會給人們帶來十分嚴重的損失,,尤其是變壓器低壓出口短路所引起的故障或者事故,,通常需要對繞組進行部分或者全部更換。短路電流引起絕緣過熱故障,,主要是因為電力變壓器在突然發生短路時,,可能會導致額定值數十倍的短路電流同時集中通過高、低壓繞組,,使其瞬間產生極大的熱量,,導致電力變壓器嚴重發熱。一旦過載的短路電流超過電力變壓器的承受能力,,使其熱穩定性變差,,嚴重損傷變壓器的絕緣材料,從而引起次年工程變壓器擊穿或者損毀的事故,。電力變壓器的出口短路主要有三相短路,、兩相短路、兩相接地短路以及單相接地短路等幾種主要的形式,,其中,,單相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,,兩相短路故障次之,,另外兩種短路故障發生的幾率
變壓器的容量是在負荷統計的基礎上選定的。由于負荷預計不容易做準,,—般按預計的最大負荷選擇,。這樣選的結果,往往容量設置偏大,,給電力系統的運行帶來不利影響,。若按經濟運行選擇,就是利用變壓器的銅損與鐵損相等的條件,,導出變壓器的最大經濟負載率及變壓器額定容量與最大負荷比,。由于實際運行負荷不一定就是負荷統計出的最大負荷,,且負荷是隨機的,,運行效率是變動的,其經濟運行效益很難實現,。 當前在配電系統中正在利用新型低損耗變壓器替換高能耗變壓器,,單鐵損一項就降低大約40%,。由于配電變壓器數量大,負荷變動也大,,其經濟效益是十分顯著的,。 應該成為選擇配變壓器容量的主要依據。
:D電力變壓器原理及故障分析
智能電力運維云平臺 智慧變壓器-變壓器高低壓進出線三相接頭位置安裝6只無線測溫傳感器,,與高壓出線柜上安裝的安全云表配套,,即可實現變壓器電氣接頭溫度的綜合監測與平臺上傳;并外貼1張電子身份證標簽,結合手機APP,,即可實現變壓器整體智能化與管理云端化,。 典型圖紙:
知識點:電力變壓器參數大全
10KV/0.4KV干式電力變壓器,傳統的安裝方法是為變壓器單獨設置一個房間,,與低壓柜分開,。近年來,商家不斷推出帶罩型電力變壓器,,因防護等級達到IP20以上,,所以有不少設計院將變壓器與低壓柜并列在一起,這種方法大大節省母線或電纜,,得到不少人的認可,,而事實真的是這么好嗎?現請大家對這個問題進行探討,。
請教:電力變壓器的保護是依據什么呢?有些書介紹只變壓器過流保護選額定電流的1.5-3倍,定時限時間為0.7秒,這樣選能躲過變壓器剛投運時的浪涌嗎?