變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.多點接地故障的排除
運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周嚹電場內,,如果不接地,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,,在外加電壓的作用下,,當該電位超過對地放電電壓時,就會出現放電現象,。為了避免變壓器的內部放電,,所以鐵芯要接地。
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度,。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,帶電的繞組與油箱之間存在電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中,。由于電容分布不均,場強各異,,如果鐵芯不可靠接地,,則將產生充放電
請教變壓器鐵芯夾件單獨接地的問題 請教老師傅們兩個問題 1. 很多變壓器的鐵芯夾件是與油箱連接,,通過油箱接地,為什么有些變壓器夾件卻單獨通過套管引出接地呢,?有什么作用呢,? 2.套管用電流互感器,譬如兩個互感器,,兩檔變比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 為什么要用連接片分別將1s1 1s2 2s1 2s2 連接起來呢,? 謝謝
一座66變電所,,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?
1.鐵芯正常時需要一點接原因 變壓器正常運行時,,帶電繞組與油箱之間存電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。電容分布不均,,場強各異,,鐵芯不可*接,則將產生充放電現象,,破壞固體絕緣和油絕緣強度,,鐵芯必須有一點可靠接。 鐵芯由硅鋼片組成,,為減小渦流,片間有一定絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),,片間電容極大,,交變電場中可視為通路,鐵芯中只需一點接即可將整疊鐵芯疊片電位箝制電位,。 當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接時,,則接點間就會造成閉合回路,它鍵鏈部分磁通,,感生電動勢,,并形成環路,產生局部過熱,,燒毀鐵芯,。 變壓器鐵芯一點接,,才是可*正常接。即鐵芯必須接,,且必須是一點接,。 鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,
請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。,。∧芊駥⑵浒惭b于臺架上,?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度,。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.多點接地故障的排除
請教大家,圖中所示,,變壓器鐵芯引出線是否有問題,?廠子里有兩臺一用一備630KVA變壓器,,運行時感覺聲音異常,負載在60%左右,,后來檢查變壓器,,變壓器中性線與低壓電氣柜中地排與N排相連。
如圖,,是不是可以這么連接地線呢?
現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,,各自接各自的地,。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確,?
我廠有一套電子設備,,使用380/208V,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題,?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
有一臺風電場用變壓器,,帶平衡繞組,容量為120MVA,,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a,、b、c,、x四個套管,,c與x短接后,a,、b,、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地,。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,,會引起高壓和低壓側的電壓波動,,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差,。2,、避雷器動作,相當于繞組對地短路,,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,,影響變壓器的安全運行。所以,,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,,而應直接接地。不知我的想法是否正確,。