亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 兩個變壓器能否共用接地,?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。,。∧芊駥⑵浒惭b于臺架上,?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!

  • 接地變壓器的作用是什么?

    一座66變電所,,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?

  • 樓頂變壓器的零線如何接地,?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 關于變壓器出線柜接地刀

    我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,,使用380/208V,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),,有沒有問題?

  • 零線和pe接地的變壓器引出?,?

    請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎,?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,,不對之處,,請各位指教?。?!

  • 變壓器的平衡繞組(消諧)的接地

    有一臺風電場用變壓器,,帶平衡繞組,容量為120MVA,,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,,接法為YNyn0+d11,。要求平衡繞組引出a,、b、c,、x四個套管,,c與x短接后,a,、b,、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓,。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差,。2、避雷器動作,,相當于繞組對地短路,,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,,影響變壓器的安全運行。所以,,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,,而應直接接地。不知我的想法是否正確,。

  • 有關室內變壓器是如何接地的問題

    室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛,?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?

  • 變壓器進線接地該如何接,?

    變壓器進線接地該如何接,?

    如圖,,是不是可以這么連接地線呢?

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,,各自接各自的地,。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確,?

  • 20kV變壓器接地怎么做的,?

    看民規,,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統,。,。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么,?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的,?希望作過20kV的高手,,不吝賜教啊,?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]

  • 變壓器的接地扁鐵怎么這么大的電流,?

    單位有一配電房,,接地網進配電房的總零線扁鐵在配電房內和配電柜底座的槽鋼焊接相連接。配電柜內的零線鋁排在柜內和接地總線連接,。但是 變壓器的底座接地扁鐵也和配電柜的底座槽鋼相焊接,。 問題就出現在:從變壓器底座焊接出來一根扁鐵和配電柜的底座相焊接,這段扁鐵去年冬天高峰用電的時候燒的發紅了,,還支支響,,差點就著火了。前天上午我用電流表 測量了那扁鐵的電流 74安,。這里我要請朋友幫我說說為什么這扁鐵的電流怎么這么大,,甚至 燒紅。

  • 求問一個變壓器室接地的問題

    請問,變壓器室明裝接地的母線的敷設標準或者圖籍,現在我們有一個變壓器室須做接地,找不到相關的規范,,變壓器室為單獨房間,,面積大概為5*7m2.謝謝!有什么要求及注意點,請大家賜教

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地?,F(xiàn)在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,,10個回路,。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢,。我的AC220V主要是照明負荷,。

  • 急求高阻接地變壓器的設計方法

    11KV網絡,三相三線, 想采用接地變壓器實現高阻接地(單相接地故障電流不超過10A),但不知變壓器原/副邊電壓如何選取,變壓器和副邊電阻的容量如何計算,哪位高手能介紹一下?本項目用于船用系統,以前我們都是采用三相三線,中性點絕緣系統,但一直想學學陸地的成熟接地方法.先謝謝各位啦...

  • 關于發電機,、變壓器接地的問題?

    1,。請問發電機變壓器中性點在接地方式,,作用有什么不同,?2,。發電機中性點為什么要接地?3,。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用,?4。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地,?5,。電抗器需要工作接地嗎?謝謝解答!

  • 380/200隔離變壓器接地問題

    請教大家,,有一小廠,,有380,220設備,,也有200.110設備,,采用80KVA 380/200隔離變壓器,二次中性線不接地,,隔離變壓器外殼和用電設備外殼公用同一接地,,這種做法對不對

  • 試驗升壓變壓器初級0接地還是接0

    個位大蝦:小弟請教試驗升壓變壓器初級0接地還是接0。請看圖,,次級二組線包星點六個需不需要并到一起,,需要接地或接0。

點擊加載更多

變壓器接地棒

變壓器接地棒專題,,為您提供變壓器接地棒相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變壓器接地棒 相關的專業交流討論,更多變壓器接地棒相關內容請?jiān)L問