請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎,?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,,不對之處,,請各位指教!??!
請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,,然后在引到接地網,,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象,?誰能幫我分析下什么原因,?我該怎么處理?謝謝了,。
一座66變電所,,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用,?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),,我想問能否共用接地!??!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。,。?/p>
我單位有1#,2#,3#變壓器分別是1250KVA兩臺及1600KVA一臺(10000/400)現在因為1#變壓器的容量不夠,所以從3#變壓器上拉電纜至車間用,只有相線!沒有零線,但是負載需用零線,我想問的是可以從1#變壓器上借用嗎?求教高手!!!
施工工地TN-S供電系統零線帶電,現在想測量低壓端接地是否不良,,但是零線帶電100多伏,,不知道能不能帶電測量接地電阻?,!求專家指導,!如果是接地不良導致零線帶電,是否做重復接地就能解決問題,?,!
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地,。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,,單獨做接地么?廠商的說法是否正確,?
如圖,是不是可以這么連接地線呢,?
室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛,?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢,?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
我廠有一套電子設備,使用380/208V,,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題,?
有一臺風電場用變壓器,,帶平衡繞組,容量為120MVA,,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a,、b,、c、x四個套管,,c與x短接后,a,、b,、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓,。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差,。2、避雷器動作,,相當于繞組對地短路,,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行,。所以,,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地,。不知我的想法是否正確,。
兩臺變壓器的零線能公用不,,后果是什么?問了好多人都說不能,,但又說不出原因,。請教各位大蝦
看民規,,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。,。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么,?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,,怎么計算的?希望作過20kV的高手,,不吝賜教?。縖 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.多點接地故障的排除
有2個問題不是特別清楚,,想請教各位老師,,希望一起討論下。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么,?2.光伏電站在35kV系統中,,接地變(小電阻消弧)對零序保護的動作有無影響,?