國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度。對于鐵芯,、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身,、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解啊,?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教,!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1,、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!
1.鐵芯正常時需要一點接原因 變壓器正常運行時,,帶電繞組與油箱之間存電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中,。電容分布不均,,場強各異,,鐵芯不可*接,則將產生充放電現象,,破壞固體絕緣和油絕緣強度,,鐵芯必須有一點可靠接。 鐵芯由硅鋼片組成,,為減小渦流,,片間有一定絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),片間電容極大,,交變電場中可視為通路,鐵芯中只需一點接即可將整疊鐵芯疊片電位箝制電位,。 當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接時,,則接點間就會造成閉合回路,它鍵鏈部分磁通,,感生電動勢,,并形成環路,產生局部過熱,,燒毀鐵芯,。 變壓器鐵芯一點接,才是可*正常接,。即鐵芯必須接,,且必須是一點接。 鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,,
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
維修中的英國礦用變壓器
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
燃燒、耐熱,、環境適應試驗
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別,?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少,?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝??!~~~~
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的,?請賜教,不勝感激,!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
現在變壓器的價格怎么樣,?誰有這方面的資料嗎謝謝
干式變壓器安裝問題,,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料,。
跪求干式變壓器殼體的圖紙?。?!要外殼機械圖紙,, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉??!救命圖阿,![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
如圖所示,,在08D800-3圖集中,,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,,這個d1這個尺寸究竟是取多少?。吭撛趺慈“,??
干式變壓器的正常過負荷能力?,?,?