為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞、變換電磁能量的主要部件,。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,占變壓器總事故中的第三位,。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地、鐵芯接地監視,,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度。然而,,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成。現對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹,。 1.多點接地故障的排除
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到相當高度,。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.鐵芯正常時需要一點接地的原因: 變壓器正常運行時,,帶電的繞組與油箱之間存在電場,,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。由于電容分布不均,,場強各異,,如果鐵芯不可靠接地,則將產生充放電
運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,,如果不接地,,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,在外加電壓的作用下,,當該電位超過對地放電電壓時,,就會出現放電現象。為了避免變壓器的內部放電,,所以鐵芯要接地,。
請教變壓器鐵芯夾件單獨接地的問題 請教老師傅們兩個問題 1. 很多變壓器的鐵芯夾件是與油箱連接,,通過油箱接地,為什么有些變壓器夾件卻單獨通過套管引出接地呢,?有什么作用呢,? 2.套管用電流互感器,譬如兩個互感器,,兩檔變比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 為什么要用連接片分別將1s1 1s2 2s1 2s2 連接起來呢,? 謝謝
變壓器的繞組和鐵芯是傳遞,、變換電磁能量的主要部件。保證它們的可靠運行是人們所關注的問題,。統計資料表明因鐵芯問題造成故障,,占變壓器總事故中的第三位。制造部門對變壓器鐵芯缺陷已引起重視,,并在鐵芯可靠接地,、鐵芯接地監視,以及保證一點接地方面都進行了技術改進,。運行部門也把檢測和發現鐵芯故障提到 相當高度,。然而,變壓器鐵芯故障仍屢有發生,,其原因主要是由于鐵芯多點接地和鐵芯接地不良造成?,F(xiàn)對兩種故障情況的判斷及處理方法作一介紹。 1.多點接地故障的排除
請教大家,,圖中所示,,變壓器鐵芯引出線是否有問題?廠子里有兩臺一用一備630KVA變壓器,,運行時感覺聲音異常,,負載在60%左右,后來檢查變壓器,,變壓器中性線與低壓電氣柜中地排與N排相連,。
1)變壓器鐵芯多點接地故障處理 變壓器鐵芯多點接地故障,在多數情況下是由于懸浮物在電磁場作用下形成導電小橋造成的。遇到這種情況時,采用電容放電沖擊法即可處理,。電容充放電電路圖中,電路中電容C 為50MVar 左右,直流電壓放電器輸出的電壓大約1kV,。使用方法是:首先把雙向開關K 合到觸頭1 側, 對電容C 充電, 充電后快速把開關K合到觸頭2 側對變壓器鐵芯故障點放電,反復進行幾次故障即可排除。如果是其他性質的接地故障,用電容放電沖擊法則很難排除,一般需吊罩檢查處理,。 2)變壓器鐵芯油道短路故障處理
今天上午看了篇文章,,其中有一點談到由于鐵芯毛刺或懸浮物引起的(鐵芯多點)接地故障時,說這時可以用電容放電法進行處理,。其中的電容放電法是怎么一回事,?它消除上述故障的原理是什么,?望各位前輩不吝賜教!謝謝,!
某變電站110kV變壓器為廣州伊林變壓器的產品,,運行中最大負荷時鐵芯接地電流接近3A,負荷降低時降至1.5A,,不知道是否為負荷影響,,還是巧合?懇請知情者告之,,不勝感激?。?/p>
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
日前發現一變壓器鐵芯接地電流呈周期性變化,趨勢如下:2.2mA→1.4mA(22:12)→0.6mA(1:40)→0.2mA(2:11)→1.2mA(3:54)→2.2mA(5:59),,每天如此,。該變壓器為一三繞組(500/220/35kV)變,查了負荷變化情況,,500和220側幾乎沒變化,,35側帶民用電和一些小企業用電,不知影響有沒有這么大,,另外也不知還有沒有其他情況影響呢,?急請高手作答,謝謝,!
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保。不知道這是否符合規范,?
各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ,?