  • 接地變壓器的作用是什么,?

    一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,,10KV側又單獨裝了接地變壓器,,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器,?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的,?

  • 兩個變壓器能否共用接地?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),,我想問能否共用接地!??!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。,。?/p>

  • 樓頂變壓器的零線如何接地,?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 110kV變壓器鐵心多點接地故障處理

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 編輯 彭剛 廣東電網公司惠州供電局

  • 變壓器鐵心多點接地故障的原因及處理

    大家知道,,運行中的變壓器鐵心必須有一點可靠接地,如兩點或多點接地就屬于故障,。 當運行中的變壓器發生兩點或多點接地故障時,,就會形成鐵心工作磁通周圍有短路匝存在。短路匝產生很大的渦流和環流使鐵心發熱,,油溫升高,,絕緣件炭化,產生可燃氣體,,引起輕瓦斯不斷動作,。如果接地不好,環流可能斷續發生,,使絕緣油游離炭化,。這時應對油進行色譜分析,以判斷故障性質,。變壓器鐵心多點接地故障是比較常見的一種故障,,如廠家設計制造不良,內部絕緣距離不夠,,油內有金屬焊碴等都可能引起多點接地故障,。 1 穿心螺栓的螺孔如開得不正,穿螺栓時鐵心硅鋼片受外力作用,,靠外邊的硅鋼片會向外膨脹,,并進入套座內與套管相接,造成鐵心多點接地,。

  • 變壓器進線接地該如何接,?

    變壓器進線接地該如何接,?

    如圖,,是不是可以這么連接地線呢?

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,,各自接各自的地,。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么,?廠商的說法是否正確,?

  • 關于變壓器出線柜接地刀

    我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,使用380/208V,,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),,有沒有問題,?

  • 變壓器的平衡繞組(消諧)的接地

    有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,,容量為120MVA,,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11,。要求平衡繞組引出a,、b、c,、x四個套管,,c與x短接后,a,、b,、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1,、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓,。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差,。2、避雷器動作,,相當于繞組對地短路,,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,,影響變壓器的安全運行。所以,,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,,而應直接接地。不知我的想法是否正確,。

  • 零線和pe接地的變壓器引出,??

    請問零線是在yn接法中的,,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎,?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶,?自學存在這些疑問,,不對之處,請各位指教?。,。?/p>

  • 有關室內變壓器是如何接地的問題

    室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛,?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢,?

  • 20kV變壓器接地怎么做的?

    看民規,,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。,。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么,?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,,怎么計算的?希望作過20kV的高手,,不吝賜教???[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]

  • 請教有關變壓器鐵芯多點接地處理中的一個問題

    今天上午看了篇文章,其中有一點談到由于鐵芯毛刺或懸浮物引起的(鐵芯多點)接地故障時,,說這時可以用電容放電法進行處理,。其中的電容放電法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么,?望各位前輩不吝賜教,!謝謝!

  • 變壓器中性點接地的問題,?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接,。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>

  • 變壓器接地對零序保護的影響,。

    有2個問題不是特別清楚,想請教各位老師,,希望一起討論下,。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么?2.光伏電站在35kV系統中,,接地變(小電阻消?。?duì)零序保護的動作有無影響?