亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 接地變和消弧線圈容量的確定

    接地變帶有二次負荷時,,接地變和消弧線圈的容量具體是怎么配合的,?消弧線圈的容量計算用到的回路標稱電壓,是否指接地變中性點的電壓,?

  • 10kV接地變消弧線圈容量

    10kV接地變消弧線圈容量計算時,,如果10kV采用單母分段接線,那么計算時候線路長度是一段母線上出線線路長度還是兩段所有出線線路長度,?

  • 關于帶消弧線圈的小電流接地選線的疑問

    我想請問一下各位高手,,目前小電流接地選線主要是什么原理?并聯電阻法用的還多嗎,?5次諧波法,,首半波法等暫態取樣現在是否采用?目前10kV系統,,配網自動化中環網柜出線裝設零序ct,,在消弧線圈接地的系統中效果如何?望指點,,不勝感激:)

  • 接地電阻柜和消弧線圈的區別

    電力系統中好多是消弧線圈換成了電阻柜,,有的電阻柜又換成了消弧線圈。二個產品各有優點,,要求不高的系統,,接地很少的系統,大都采用接地電阻柜,。對于不能停電的系統,,如鋼鐵、醫院等系統,,采用消弧線圈較多,。接地電阻投資較少,維護簡單,,是一個趨勢,。一、  電阻接地的優缺點,。1,、  單相接地時,異常過電壓抑制在2.8倍以下,。2,、  繼電保護簡單,。3、  維護簡單,,現在是多電源系統,,以及城市電網的首選方案。4,、  缺點是綜合投資較高,;故障點的電位較高,對人身設備不安全,;供電的可靠性低,,不能長時間接地運行;接地電弧的影響,,對通訊和電子設備干擾較大,。消弧線圈的優缺點1 、提高電力系統的供電可靠性 可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電,。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,,可以降低電弧,繼電保護動作少,,系統可以持續供電,。2、 發生永久性接地時,,可以運行一段時間,,使用于不能停電的用戶。雖然接地,,非故障相電壓升高,,但是三相之間仍

  • 求助:接地變 消弧線圈資料

    我站10kv發生諧振后,更換消弧線圈阻尼電阻后(由15換成7.5歐姆),,得到了控制,,想知道為什么?諸位是否有相關資料,?多謝多謝,!

  • 中性點接地方式與消弧線圈

    中性點接地方式與消弧線圈

  • 10kV接地變消弧線圈成套裝置

    10kV接地變消弧線圈成套裝置

  • 急求:關于中性點經消弧線圈接地的問題

    我變電站兩路10kv電源來自上級10kv開關站。上級10kv開關站采用中性點經消弧線圈接地,,我站也必須采用中性點經消弧線圈接地方式嗎,?如果采用中性點不接地方式,是否必須要安裝隔離變壓器,?

  • 中性點接地方式與消弧線圈.pdf

    中性點接地方式與消弧線圈.pdf

  • 中性點經消弧線圈接地系統的優點

    電力系統中,,發電機和變壓器的中性點是否接地運行,涉及到技術,、經濟,、安全 等多個方面,,是一個綜合性的問題。中性點經消弧線圈接地(又稱非有效接地) 根據系統中發生單相接地故障時的電流,,我國將其劃分為小接地電流系統,。按我 國有關規程規定,在 3~10kV 電力系統中,,若單相接地時的電容電流超過 30A; 或 35~60kV 電力系統單相接地時電容電流超過 10A,其系統中性點均應采取消 弧線圈接地方式,。消弧線圈迄今已有 80 多年的應用歷史,,中壓電力系統運行經驗表明,中性點采 用經消弧線圈接地的方式優點顯著,。1 提高電力系統的供電可靠性

  • 電阻和消弧線圈并聯接地方式

    電阻和消弧線圈并聯接地方式

    電阻與消弧線圈并聯可充分發揮各自優勢,,達到正確選線、降低過電壓倍數和消諧的效果,。 高電阻并聯自動調諧消弧線圈主要由接地變,、700歐姆電阻、自動跟蹤補償消弧線圈,、檢測器和控制器等組成,。在測量系統Ic時一般利用消弧線圈中的電感和串聯電阻計量,本方案由于電阻與電抗并聯故需換算,,中性點的電阻與電抗器用串聯或并聯方式接入電網,,見圖1。其換算關系為 由于電阻與電抗并聯,,等值于

  • 請問專家關于小電流接地選線和消弧線圈的關系問題?

    10kV出線和35kV出線如果要求裝小電流接地選線裝置,,是否和兩個電壓等級的消弧線圈無關?也就是說不裝消弧線圈。只需在出線裝個零序CT,,取個信號就行了,。還是兩者都必同時存在。

  • 電阻和消弧線圈并聯接地方式的分析

    電阻和消弧線圈并聯接地方式的分析

    電阻與消弧線圈并聯可充分發揮各自優勢,,達到正確選線,、降低過電壓倍數和消諧的效果。 高電阻并聯自動調諧消弧線圈主要由接地變,、700歐姆電阻,、自動跟蹤補償消弧線圈、檢測器和控制器等組成,。在測量系統Ic時一般利用消弧線圈中的電感和串聯電阻計量,,本方案由于電阻與電抗并聯故需換算,中性點的電阻與電抗器用串聯或并聯方式接入電網,,見圖1,。其換算關系為

  • 消弧線圈和小電阻合一接地方式的設計探討

    消弧線圈和小電阻合一接地方式的設計探討

    0 引言 目前中國6 kV~35 kV配電網大多數采用小電流接地方式,,即中性點非有效接地方式。近年,,中國經濟社會發展和人民生活水平的迅速提高,,電容電流有很大的增加,進而降低電力的可靠性級及影響電網安全質量,。單相接地故障是配電網中最主要的線路故障形式,,因而選擇適當?shù)呐潆娋W(wǎng)中性點接地方式是關系到電力系統運行可靠性的重要保證。近年來,,中國10 kV系統電網中性點接地方式主要采用小電阻接地和消弧線圈接地兩種,,本文通過分析二者的優點和缺點,提出消弧線圈和小電阻合一接地方式的設計探討,,闡述該接地方式優點及合理性,,之后解釋消弧線圈和小電阻一體化接地系統對單相接地故障的處理過程。提出實現該接地方式的技術關鍵與難點,,進而論述減少了對電網的沖擊,,有效提高了供電的可靠性、安全性和供電質量,。證明此種接地方式的選擇是合理的,,下面就相關問題進行論述。 1 消弧線圈和小電阻接地方式的論述

  • 中性點加裝消弧線圈接地的優缺點有哪些呢,?

    中性點加裝消弧線圈接地的優點主要有:          

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 消弧線圈接地時間和發電機失磁時間問題

    請問: 1、中性點經消弧線圈接地系統,,出現金屬性接地時運行一般不超過2小時,,經阻抗50%接地可以多長時間? 2,、汽輪發電機失磁運行時,,出現100%接地時運行一般不超過20分鐘,,經阻抗50%接地可以多長時間?

  • 中性點經消弧線圈接地系統分析

    中性點經消弧線圈接地系統分析

    電力系統的中性點是指 發電機或 變壓器的中性點,,從電力系統運行的可靠性,、安全性、經濟性和人身安全等方面考慮,,中性點常采用不接地,,經消弧線圈接地、直接接地和經低電阻接地四種運行方式,,我國3—66KV系統,,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地運行方式。 1 中性點不接地電力系統的運行特點 中性點不接地系統正常運行時的電路圖和相量圖如圖1所示:

  • 消弧線圈“消除弧光接地過電壓”的異議

    有一些雜志多年多次報道:消弧線圈自動跟蹤補償或自動調諧能“消除弧光接地過電壓”等等,,實屬誤導。 首先應肯定的是,,發明和制造出消弧線圈自動跟蹤補償或叫自動調諧,,使消弧線圈功能和應用上了一個新臺階。 電網中性點經消弧線圈接地方式的優點是: (1)降低了電網絕緣閃絡(如雷擊閃絡)接地故障電流的建弧率,,減少了線路跳閘率; (2)金屬性接地故障時,,可帶單相接地運行,改善了電網不間斷供電,,提高了供電可靠性; (3)接地工頻電流(即常稱的殘流)小,,降低了地電位升高,減小了跨步電位差和接地電位差,,減小了對低壓設備的反擊以及對信息系統的干擾等,。這些優點是眾所周知的,本文就不再贅述,。 1

點擊加載更多

接地墊圈

接地墊圈專題,,為您提供接地墊圈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地墊圈 相關的專業交流討論,,更多接地墊圈相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地技術

變壓器鐵芯接地