三相電源,,選擇這類斷路器時,,是選3P還是4P的,N線是必須進入漏電保護器的話,,那是不是意味著必須選4P的呢,?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,,是不是和3P的沒有本質區別呢?
我現在做一個機房,分支短路器是32A帶2臺機柜,斷路器帶30mA漏電保護器,但現在有人和我說機房內不應該用漏電保護,我不太清楚,想請教下各位,謝謝了
我剛剛上班,,是做配電設計的。這幾天看了些圖紙,,斷路器有時用DZ20,,NS;C65,DPN Vigi.請教什么時候要用帶漏電保護的,?謝謝
各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
是不是大多數斷路器都有漏電保護的功能,,我看我們廠生產的柜子沒有安過漏電保護器呀?網上一些朋友說是因為斷路器里面自帶了漏電盬o(hù),。
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護???要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列啊,? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262?。?/p>
我家有一個7500W的速熱熱水器,,用一個63A 1P帶漏電保護的斷路器,,電線為6平方的多股軟芯導線,,220V供電;現有一個問題:在使用過程中,,開啟時無任何問題,,但當把水流調小時或關掉熱水器開關時,斷路器就跳閘,,這是為什么,?
1.單相斷路器帶漏電保護器,,檢測“L+N”線。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3+N”線,。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,,不檢測“N”線,。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極,、3相4極插座,;2#箱有3相4極、單相3極插座,;3#箱有3相5極,、3相4極插座、單相3極插座,。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,,作為本箱的保護。額定電流已確定,,應該配哪種斷路器帶漏電保護器,?根據前面關于L、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器,。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,單相插座將不能正常,。敬請各位討論,。
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
請問380V電,進四極的漏??臻_(kāi),,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,,漏保能否動作,?
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓,、額定頻率、額定電流,、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有,?,!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943。
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,,但是,三相380V電機沒問題,,請問大伙什么原因,?
一般來說.住宅的三相是基本平衡的.但是某些時間也會不平衡.N線上就會有漏電流.民規上說住宅總進線斷路器加漏電保護,Iz為300mA.我想知道N線上有多大電壓時,漏電流會達到300mA.不知道我理解的對不對,請高手幫忙
我在廣東看的住宅照明用戶配電箱進線斷路器帶漏電保護,規范上照明和空調回路不要求帶漏電保護的.請問住宅進線配電箱斷路器是否可以帶漏電保護?
之所以提這個問題,是因?yàn)槲业纳弦粋€(gè)問題“諧波會引起漏電保護開關跳閘嗎,?”大家的回答有的說會,,有的說不會,似乎都有道理,,于是就想到這個問題,。我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,,N線電流大于任一相線電流,,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,。如果諧波不會導致漏保跳閘,,那就是諧波引起N極過流,于是就想知道:帶漏電保護的四極斷路器N極過流整定和A,、B,、C極一樣嗎?
第一不知道你的空氣開關是一路總電源還是各分其道有多路.是分路的空開跳還是總路的空開跳.總路空開或分路空開是否帶漏電保護功能.如果你是一路總空開的話.(以不帶漏電保護空開為例)那么你可以這樣試一下.關閉你家里的其他電器.就用你懷疑的那路電線就是敲瓷磚不小心把電線敲破了幾處!連續用電功率可以用相對大一點的電器.然后在用電的同時你可以用防震錘敲打被你用膠布和油紙袋扎緊的電線的埋入處.如果沒有跳閘的話那就說明那里沒問題.(本人建議最好整線更換.如果你不想整線更換的話那么建議你可以把接線頭接在最近的暗盒處如開關.插座等)如果跳閘的話那么你用手摸一下空開是否發熱.如果發熱的話那么就是電線短路. 第二如果你是多路空開.是分路跳的話(以不帶漏電保護空開為例)那么就更簡單了.那就是你那一路電線短路了. 第三如果你的空開帶漏電保護的話.還是分多路空開的話.那么你可以這樣的.(你家里地線總歸接的吧)把你敲瓷磚不小心把電線敲破了那幾處的用電.接