不知現在市場上低壓漏電保護器的質量如何,?前幾年,,因其質量不過關,,我們縣把所有的低壓漏電保護器都拆了,。各位同行,,你們那里如何,?
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,,一根接零線。電源線連著一小配電盒,,盒內有3P和2P斷路器若干,,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘?。,。×钊税偎疾坏闷浣狻?/p>
今天關燈時被電打了 一下 ,,挺麻人的,,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,,跳開了,,試了兩次都正常能跳開。,。,。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳,。。,。,。直接短路正反級跳了。,。,。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢?,。,。可是大事呀
我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,功率為1kw,,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,,功率為1.3KW,,PC機2臺,功率0.3kw,,電源是220V單相回路,,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點,。
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,這是什么原因呢,?應該如何解決,?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖,;
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
低壓饋電系統絕緣監視和漏電保護器的設計,這是我的畢業設計課題,。我感覺很大,,無從下手。給我帶畢設的老師說是有點大,,然后他說這個是人家公司內部的機密,。不可能搞到很詳細的資料。我是學電氣的,,但是大學四年我什么都沒有學啊,。各位仁兄能不能給小弟一些建議或者提供一些資料。我的郵箱[email protected]:546642084不勝感激,。不勝感激,。
漏電保護器安全使用問答: 一、漏電保護器的作用 1.什么是漏電保護器? 答:漏電保護器(漏電保護開關)是一種電氣安全裝置,。將漏電保護器安裝在低壓電路中,,當發生漏電和觸電時,且達到保護器所限定的動作電流值時,,就立即在限定的時間內動作自動斷開電源進行保護,。 2.漏電保護器的結構組成是什么? 答:漏電保護器主要由三部分組成:檢測元件、中間放大環節,、操作執行機構,。 ①檢測元件。由零序互感器組成,,檢測漏電電流,,并發出信號。 ②放大環節,。將微弱的漏電信號放大,按裝置不同(放大部件可采用機械裝置或電子裝置),,構成電磁式保護器相電子式保護器,。 ③執行機構,。收到信號后,主開關由閉合位置轉換到斷開位置,,從而切斷電源,,是被保護電路脫離電網的跳閘部件。 3.漏電保護器的工作原理是什么? 答: ①當電氣設備發生漏電時,,出現兩種異?,F(xiàn)象: 一是,三相電流的平衡遭到破壞
漏電保護器作為國家強制性實施安全認證的電工產品,,其質量的優劣將直接關系到使用者的生命和財產的安全,,為此漏電保護器的質量狀況一直是使用者關注的問題。在低壓配電系統中安裝合格的漏電保護器是防止電擊和漏電引起電氣火災及電氣設備損壞事故的有效技術措施,。尤其在農村低壓電網中其對減少人身觸電傷亡,,防止電氣設備損壞已取得了明顯的效果。隨著其性能的提高和功能的完善,,已越來越被廣泛地應用,,特別是農網“兩改一同價”工作展開后,漏電保護器的需求量激增,,由于漏電保護器主要是由電子元件(或電磁器件)構成的電工產品,,其質量和性能的穩定性容易受材料、電子元件,、電磁器件,、介質、環境,、溫度,、生產工藝、技術要求等因素變化的影響,,因此加強和開展對漏電保護器質量的監測,,實行動態管理,提高生產經營者的質量意識,,防止不合格和假冒偽劣產品進入低壓電網的改造項目,,維護低壓配電系統的安全供用電秩序,保護生產,、經營和使用者的合法權益已越顯重要?,F(xiàn)就如何加強和規范地開展對漏電保護器的質量監管,談幾點體會和建議,,供參考,。 (1)堅持對漏電保護器實施安全合格認證,進行強制性監督管理是保證其質量的前提和基礎,。通過對
[轉帖]漏電保護器的技術誤區http://www.haochenc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=4&ID=6417&page=1漏電保護器的技術誤區 http://www.hc360.com 2005年6月22日14時26分 慧聰網電氣行業 在兩網改造中,,大量使用了剩余電流動作漏電保護器,,幾年過去了,事實證明,,漏電保護器損壞,、人為解除運行現象非常嚴重。用電損耗問題,,安全用電問題仍然嚴峻,。糾其原因是多方面的,但直接原因是漏電保護器的頻動,、拒動,,嚴重影響了正常用電,使管,、用電人員對漏電保護器失去信心,,甚至放棄。漏電保護器的頻動,,包括兩個方面:一是電網確有接地時,,漏電保護器正常動作。在這種正常動作中,,因電網老化,、氣候環境變化,電網產生接地點引起的動作占絕大多數,,而因人身觸電引起的動作則是極少數,。可以想象,,能夠正常用電是人們的第一需求,,為了防止發生概率極低的人身觸電傷害而招致頻繁的停電,影響正常生產和生活當然會
“額定短路分斷能力”和“額定剩余接通和分斷能力”還有“短路能力”有什么區別,?,??,?正泰的DZ47LE-63參數里的有“短路能力”和“額定剩余接通和分斷能力”參數,,而人民電器的同型號的參數里只有“額定短路分斷能力”。不明白這幾個參數的的不同之處,,請教各位,!
我站一個低壓進線裝有接地保護,接有幾路施工電源.昨天在接另一路出線時(此開關處檢修狀態),相線和N線都接好了.在接到地線時,總開關接地保護跳閘了.經問現場3路施工電源都沒有在施工,不存在漏電的可能.我在懷疑是不是與施工人員把N線與地線誤碰在一起,引起跳閘的呢?那天負荷很小,怕是三相不平衡,中性點電流大,誤碰后造成跳閘,各位高手指點一下
三相漏電保護器在三相電流不平衡時是否動作,?為什么?
夏曄南京電力高等專科學校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器,。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,人們與電接觸的機會越來越多,,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生,。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,,并起到了舉足輕重的作用,,老百姓通俗地稱它為“保安器”、“保命器”,。但是有些人認為現在線路改造了,,安全程度已經提高了,沒有必要安裝漏電保護器了,。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見,。 首先從我國低壓供電系統談起。過去,,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統,。這種TN—C系統存在一些不安全因素,,如零線因不平衡電流的存在,正常工作時也帶電壓,;零線斷線時,,設備外殼帶相電壓;電源線路的相線碰
李家賢南京電力高等??茖W校(210013) 1,、錯誤地認為不論發生什么形式的觸電,保護器均應可靠動作 不考慮漏電保護器已經損壞或人為將漏電保護器退出運行,,而是只討論保護器在正常運行狀態發生觸電事故,,但保護器不動作時的認識誤區。 (1)在發生相零,、相相觸電時保護器不動作就錯誤地認為是保護器質量問題,。 當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,,盡管此時人是站立在大地上,,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回配電變壓器的只是極小部分,,該電流無法使保護器動作,。GB6829-86《國標》中規定:“……漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,不能進行保護”,。為此各縣,、市供電局必須對那些從事農電工作的新兵進行基礎知識的培訓。 (2)在特殊場合發生觸電引起的保護器不動作,。 漏電保護器所以能保護人身安全,,其動作原理始終離不開人體觸電電流要由被保護線路與大地形成回路才能使保護