各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
本人小白啊,,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,,求怎么接線。是這樣的,,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,,冬天插上電可以加熱,,洗澡什么的,用久了,,里面的線燒斷了,,我又給接上了,還能用,,最近買了一樣的插頭,,但是按照舊的那個插頭接線,接線接上不亮,,接線之前試驗過,,通電。舊的插頭有三根線,,紅,、綠和深藍,紅色的接在N上,,綠色的接在L上,,中間的接的是深藍,這是舊插座的接線,,插上后是紅色,,水溫達到跳黃燈,代表可以洗了,,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L,、E(像E)、N,,按照舊的來接,,不亮是什么原因,有誰知道怎么接嗎,?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座,。)十分感謝!
三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,,要想知道這個問題如何解決,,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,二是三相四線漏電保護器的接線方法,;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題,。
如題 漏電保護器到底怎么接線,!
下面是下載某網友提供的漏電保安器常見錯誤接線及分析,,現貼上圖,,請大家分析一下可能造成的危險后果.為便于網友發表意見及建議,原網友的原文分析將隔天貼上,,供大家參考?。?請大家發表一下自己的意見??! (按如圖接線時有什么后果!?。?注:圖中的M不是馬達,,是指用電設備!?。,。?(在此再次感謝本網友提供的資料)
(1)用于支線保護時,,各支線應有各自的專用零線,,且兩相鄰支線路的零線不得相連。如果將兩分支線路相連,,零線中的電流互流,,破壞零序電流互感器內的工作電流平衡,使漏電保護器發生誤動作,。如果想就近利用動力分支線的零線作為照明分支線的零線,,則會造成動力分支線的漏電保護器動作(錯誤接線之一)。(2)一個用電設備只能接在一條保護支路內,,不得跨接在兩條分支回路內,,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,,否則,,會導致漏
三相四級漏保,下端接了一個三相電機和一個單相220V負載,,漏保送不上,,請問是接線問題嗎?,?
發一個”漏電保護器的工作原理,、使用范圍,、接線方式“,供大家參考,!
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-5-29 15:47 編輯 今天在工地翻舊雜志,,發現其中一篇文章有些參考價值,掃描下來,,供各位同行學習,、借鑒。掃描的效果不是太好,,請各位見諒,。順序不對,對不起各位了,。
空調漏電保護器接線方法: 1,、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器,。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,,應選用三極式漏電保護器。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器,。 2、根據電氣線路的正常泄漏電流,,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍,。 漏電保護器的額定電壓、額定電流,、短路分斷能?、額定漏電電流、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。
總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷；帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
我們廠的機組是DCS控制,,建廠時關于所有低壓設備的低電壓保護均沒有接線,現在公司要求接入低電壓保護,,但是從傳統控制的接線圖上看低電壓保護回路均經過控制開關KK和連鎖開關LK,,但是在DCS系統中無法接入,有哪位高手可以告知在DCS系統中低電壓保護怎么接線,,現在關于低電壓保護的方式有沒有更加先進的方式,,比如用電動機保護器實現?
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,在哪本嘛,?問題比較低端,,不好意思!
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖,;