各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護啊,?要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列?。?比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262???
三相電源,,選擇這類斷路器時,是選3P還是4P的,,N線是必須進入漏電保護器的話,,那是不是意味著必須選4P的呢?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,,是不是和3P的沒有本質區別呢,?
我家有一個7500W的速熱熱水器,用一個63A 1P帶漏電保護的斷路器,,電線為6平方的多股軟芯導線,,220V供電;現有一個問題:在使用過程中,,開啟時無任何問題,,但當把水流調小時或關掉熱水器開關時,斷路器就跳閘,,這是為什么,?
1.單相斷路器帶漏電保護器,,檢測“L+N”線,。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線,。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3”線,不檢測“N”線,。我的問題是:化驗室有三臺插座箱,。1#箱有3相5極、3相4極插座,;2#箱有3相4極,、單相3極插座;3#箱有3相5極,、3相4極插座,、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,,作為本箱的保護,。額定電流已確定,應該配哪種斷路器帶漏電保護器,?根據前面關于L,、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器,。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,,單相插座將不能正常。敬請各位討論,。
我現在做一個機房,分支短路器是32A帶2臺機柜,斷路器帶30mA漏電保護器,但現在有人和我說機房內不應該用漏電保護,我不太清楚,想請教下各位,謝謝了
如果是三相四極的話,,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
請問380V電,,進四極的漏保空開,,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,,漏保能否動作,?
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,,還要考慮額定電壓,、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有,?,!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,,但是,,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因,?
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943,。
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
我剛剛上班,是做配電設計的,。這幾天看了些圖紙,,斷路器有時用DZ20,NS;C65,,DPN Vigi.請教什么時候要用帶漏電保護的,?謝謝
我在廣東看的住宅照明用戶配電箱進線斷路器帶漏電保護,規范上照明和空調回路不要求帶漏電保護的.請問住宅進線配電箱斷路器是否可以帶漏電保護?
請問知道的朋友們,,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,,哦還有漏電繼電器,,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢,?哪個功能多些呢,?哪個價格高些,謝謝了,。
有一項目,,當?shù)仉姌I(yè)局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動?,現在國家是否有這樣的規定,,要求非常不合理,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,,漏電電流在0.5--30A內調整,,電業局要求的范圍根本達不到。想聽聽木友的意見,。
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關,。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。漏電斷路器用于防止人身觸電,,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。那么,,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一,、漏電斷路器工作原理
做一個路燈項目,想做TT系統,,在每個回路加上300mA的漏電保護,,斷路器選用C65N/4P/C32A的,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,,VIGI C120倒是有300mA的,,但是能不能搭配上不說,居然要1200rmb+,。有沒有其它產品的開關能搭配好的,,還經濟的,望各位前輩多多指教~