問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
三相電源,,選擇這類斷路器時,,是選3P還是4P的,N線是必須進入漏電保護器的話,,那是不是意味著必須選4P的呢,?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,是不是和3P的沒有本質區別呢,?
我家有一個7500W的速熱熱水器,,用一個63A 1P帶漏電保護的斷路器,電線為6平方的多股軟芯導線,,220V供電,;現有一個問題:在使用過程中,,開啟時無任何問題,但當把水流調小時或關掉熱水器開關時,,斷路器就跳閘,,這是為什么?
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護?。恳鞘堑脑挒槭裁碅BB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列??? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262啊,?
1.單相斷路器帶漏電保護器,,檢測“L+N”線,。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線,。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3”線,不檢測“N”線,。我的問題是:化驗室有三臺插座箱,。1#箱有3相5極、3相4極插座,;2#箱有3相4極,、單相3極插座;3#箱有3相5極,、3相4極插座,、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,,作為本箱的保護,。額定電流已確定,應該配哪種斷路器帶漏電保護器,?根據前面關于L,、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器,。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,,單相插座將不能正常,。敬請各位討論。
我現在做一個機房,分支短路器是32A帶2臺機柜,斷路器帶30mA漏電保護器,但現在有人和我說機房內不應該用漏電保護,我不太清楚,想請教下各位,謝謝了
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,,但是,三相380V電機沒問題,,請問大伙什么原因,?
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943。
請問380V電,,進四極的漏??臻_,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎,?A,N相漏電,漏保能否動作,?
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓,、額定頻率,、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有,?!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
我剛剛上班,,是做配電設計的,。這幾天看了些圖紙,斷路器有時用DZ20,,NS;C65,,DPN Vigi.請教什么時候要用帶漏電保護的?謝謝
我在廣東看的住宅照明用戶配電箱進線斷路器帶漏電保護,規范上照明和空調回路不要求帶漏電保護的.請問住宅進線配電箱斷路器是否可以帶漏電保護?
做一個路燈項目,,想做TT系統,在每個回路加上300mA的漏電保護,,斷路器選用C65N/4P/C32A的,,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,,但是能不能搭配上不說,,居然要1200rmb+。有沒有其它產品的開關能搭配好的,,還經濟的,,望各位前輩多多指教~
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,,可是在住戶裝修時,老是跳閘,;不過平日用電倒不跳,。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,,與相線一起分合造成的,。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,,小女子這廂先謝過了,。
請問知道的朋友們,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,,哦還有漏電繼電器,,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢,?哪個功能多些呢,?哪個價格高些,謝謝了,。
現在有個項目,,甲方提出現在有些人裝修時候亂接線,經常會弄的整個樓都跳閘,,希望解決這個問題,,我想插座回路漏電都是跳自己家的,是不是照明回路的問題,,這樣把所有的照明回路開關都換成1P+N的可以解決這個問題嗎,?