問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,,但是,三相380V電機沒問題,,請問大伙什么原因,?
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較,。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的,?請各位指教一下···
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓,、額定頻率,、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,,外行瞬間就凌亂了有木有,?!具體該怎么選,。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943,。
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
請問380V電,,進四極的漏保空開,,然后出來取N和A相作220V電,,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,,漏保能否動作,?
做一個路燈項目,想做TT系統,,在每個回路加上300mA的漏電保護,,斷路器選用C65N/4P/C32A的,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,,VIGI C120倒是有300mA的,,但是能不能搭配上不說,居然要1200rmb+,。有沒有其它產品的開關能搭配好的,,還經濟的,,望各位前輩多多指教~
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,,可是在住戶裝修時,老是跳閘,;不過平日用電倒不跳,。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,,與相線一起分合造成的,。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,,小女子這廂先謝過了,。
有一項目,當地電業局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,,現在國家是否有這樣的規定,要求非常不合理,,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,,漏電電流在0.5--30A內調整,電業局要求的范圍根本達不到,。想聽聽木友的意見,。
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇,。那么,,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一、漏電斷路器工作原理
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全,。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安,。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943。
現在有個項目,,甲方提出現在有些人裝修時候亂接線,,經常會弄的整個樓都跳閘,希望解決這個問題,,我想插座回路漏電都是跳自己家的,,是不是照明回路的問題,這樣把所有的照明回路開關都換成1P+N的可以解決這個問題嗎,?
請問知道的朋友們,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,,哦還有漏電繼電器,,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢,?哪個功能多些呢,?哪個價格高些,謝謝了,。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
請教:怎樣判定漏電保護斷路器是否合格?一般在帶漏電保護的微型斷路器(普通的微斷:30mA,0.1s)上都有一個測試按鈕,,是否只要測試按鈕能使斷路器動作,,就可以判定漏電保護斷路器是合格的?如果不能,,還有沒有其他的檢測方法,?請說明如果能有相關的規范說明那就感激不盡了
低壓經常有要求要做三級漏電保護,要用到漏電保護器,,我有個疑問,,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代,?
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護啊,?要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列?。?比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262???
一個配電箱的進線斷路器的漏電保護時間一般設置為多少呢?,?有時候是300mA,,0.3s,有時候又是300mA,0.4s,有時候又是100mA,0.2s,,,,這樣設計有什么依據呢?,?,?請指教。。,。,。