RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
以前設計基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系統,,一般帶漏電保斷路器都是選用4P的,前些天看了王厚余先生的論文,,發現他意思是建議用3P的,,我看了好些別人的圖紙,都是用4P,。我也感到奇怪,,那N線是為什么不用檢測呢?誰有漏電保護器的原理資料,,麻煩傳一份出來分享一下,,也麻煩高手們指點指點,不勝感激,![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-10-23 16:53 編輯 ]
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護?。恳鞘堑脑挒槭裁碅BB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列??? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262啊,?
三相電源,,選擇這類斷路器時,,是選3P還是4P的,N線是必須進入漏電保護器的話,,那是不是意味著必須選4P的呢,?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,是不是和3P的沒有本質區別呢,?
我家有一個7500W的速熱熱水器,,用一個63A 1P帶漏電保護的斷路器,電線為6平方的多股軟芯導線,,220V供電,;現有一個問題:在使用過程中,開啟時無任何問題,,但當把水流調小時或關掉熱水器開關時,,斷路器就跳閘,這是為什么,?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?
問個很菜但必須弄清的問題,,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法。2,、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開。
今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,以為插座受潮,,全部打開后,,挑開火線,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,,重合成功,。回來與同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行,?
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點,。
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上?,這種開水器應如何接漏電保護,?
畢業后,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,,現在工地施工現場布置臨時用電,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,,自從投入使用后,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后,;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1,、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2,、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因,。3、如果推薦使用的開關型號,,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。
現在我們項目現場廚房設備有一臺湯面爐,該設備分為兩部分,,一部分是三相設備7.5KW,,用來煮面,另一部分是單相設備2.85Kw,,用來給湯保溫,,和設備廠商聯系后得知兩種設備都是電阻絲。電箱里的4P帶漏電開關直接接入湯面爐的接線端子,,開始4P帶漏電開關是20A,,經測量運行時C相電流24A左右,故會造成跳閘,,單現在已經將開關換成32A的了,,今天早上廚房反映空開還是會跳閘,只是比之前堅持的時間長了一點,,請教各問大神,,現在這種情況是過載跳的還是因?yàn)榫€路有漏電造成的,亦或是其他什么原因,,請各位多多指教,,不勝感激。
因為防火災的漏電脫扣的出現,,導致我們在三極,,四極帶漏電脫扣斷路器問題上出現了很大分歧。論壇已經多次出現爭論,。我想先試著先分類一下:一:斷路器+漏電附件,,斷路器有三極,四極之分,,漏電附件也有三極,,四極之分(漏電附件的“極”應該指的是接線的極數,用“線”來形容可能更準確,比如三線,,四線,,但我沒有看到廠家有這樣分類的)。按照以上分類,,應該有這樣的叫法:1,三極斷路器+三極(線)漏電附件(三極三線),,用在三相平衡的動力線路(沒有中性線的線路),;2,三極斷路器+四極(線)漏電附件(三極四線),,用在建筑進線處(TN-C-S,,TN-S系統);3,,四極斷路器+四極(線)漏電附件(四極四線),,用在建筑進線處(TT系統)。二,,斷路器漏電一體化開關,。(我們用的比較少,不作討論),。以上是我自己的一點總結,,請大家指正,多多討論,。
1.單相斷路器帶漏電保護器,,檢測“L+N”線,。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線,。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,,檢測“L1+L2+L3”線,不檢測“N”線,。我的問題是:化驗室有三臺插座箱,。1#箱有3相5極、3相4極插座,;2#箱有3相4極,、單相3極插座;3#箱有3相5極,、3相4極插座,、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,,作為本箱的保護,。額定電流已確定,,應該配哪種斷路器帶漏電保護器?根據前面關于L,、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,,單相插座將不能正常,。敬請各位討論。
帶漏電斷路器
帶漏電斷路器專題,,為您提供帶漏電斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與帶漏電斷路器 相關的專業交流討論,更多帶漏電斷路器相關內容請?jiān)L問