今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊,。監理提出沒有相關規范可以單面焊,,請教各位一下,,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎,?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條,? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,,在線等答案~~~~~~
下面這張圖是基礎接地平面圖,黃色的線代表與引下線連接的扁鋼,。設計目的就是整個基礎柱與梁全部貫通,。引下線是肯定要與黃色的線做焊接的。但,,有一點想請教,,在沒有引下線的柱子處,,從梁過來的扁鐵還需要與柱連接嗎?,?,?也就是平面圖上,右邊那根柱里的鋼筋還需要與黃線連接嗎,?,?如果連接,那還算閉合回路嗎,?,?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎,?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件,、混凝土梁,、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,,嚴禁熱加工連接,。)
接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理
防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊,? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,,有沒有規范明確的? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
防雷接地的焊接搭接長度分三種情況:扁鋼與扁鋼2d、扁鋼與圓鋼 6 d ,、圓鋼與圓鋼 6 d ,,不同情況下其搭接長度存在差異,現摘錄相關規范條文以供學習,。
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
220KV電站防雷接地施工 熱熔焊接技術
對于防雷接地焊接對“電焊機”和“焊條”有什么規定嗎?今天一個師傅聽焊接聲音說焊條選擇不對,,要選擇什么4.0,、3.2是什么意思。腦子里的疑問點:1:電焊機選擇不當會造成什么后果,,以什么標準去選擇電焊機(根據什么參數來選擇)2:焊條與焊機是否有對應的搭配關系防雷接地涉及的就是土建螺紋鋼與圓鋼,,圓鋼與扁鋼 之間的焊接
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-29 20:37 編輯 焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么,單單就是為了檢查焊接部位的質量嗎,?有人說是為了防腐,,我認為單單是為了防腐沒必要,因為防雷接地的焊接大部分都是埋在混凝土內的,,不需要考慮防腐的問題,。
項目簡介 陜西偉信防雷科技有限公司于2015年1月承接廣場防雷接地項目,經現場勘察,,防雷接地施工材料采用高效非金屬接地模塊:YBD-02M. 銅包鋼接地棒:YBD-01B. 高效物理降阻劑:YBD-Z25. 電離子接地極:YBD-L3.0及其他輔材,,施工完畢實測接地電阻小于4歐姆。工期持續2天順利完工,。經驗收,,符合當?shù)厣絽^(qū)特殊防雷要求。現如今已經順利投入使用,。
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?