現在風力發電蓬勃發展,,但關于風機的防雷接地始終沒有規范,。請全老師就風電機接地給點意見?,F(xiàn)在都要求風機基礎接地電阻小于4歐姆,,具體實施中應該注意哪些問題?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
目前,,我國風電行業發展十分迅猛,,但有專家表示,我國風電在防雷方面依然存在較多問題,,很容易造成安全隱患,。請關注——在能源日益緊張的今天,風力發電由于高效清潔,,越來越受到人們的青睞,。據報道,我國風力發電已經連續3年實現翻番增長,,總裝機容量已經排在亞洲第一,、世界第四,而且還在飛速發展,,各地都在爭先恐后地上馬風電項目,。在此大好形勢下,有關專家卻表示,我國風電行業在防雷接地方面普遍存在一定安全隱患,,如果處理不善,,極易造成風電機組的雷擊事故。風電機組極易遭到雷擊眾所周知,,風力發電機組分散安置在風能資源比較好的各種復雜地形地帶,,如曠野、山頂?,環境比較惡劣,,特別是風機的葉片高點甚至達100多米。在這種環境下,,高高聳立的風機就很容易被雷電擊中,。目前,風電機組的單機容量越來越大,。為吸收更多能量,,隨著輪轂高度和葉輪直徑的增高,相對也增加了被雷擊的風險,,雷擊成了自然界中對風電機組安全運行危害最大的一種災害,。雷電釋放的巨大能量,會造成風電機組葉片損壞,、發電機絕緣擊穿,、控制元器件燒毀等。統計資
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處,。 1,、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡,?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻,。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢,?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,,是用扁鋼沿外墻設引下線,,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱,。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板,、做引下線的柱子主鋼筋,、測試點、斷接卡這幾者間的關系,。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,,這樣理解對不對呢,?
利用柱筋作為防雷引下線時,,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,,但質檢站的人說不行,。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接,。請大家幫幫忙指教指教?。多謝!
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求?,?還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,??
現有一會所長47米,寬37米,高7.5米.緊靠有一15米高的長6米,寬8米建筑物.地區平均雷暴日為59.4d/a.經計算其會所的雷擊次數為0.0582次/a小于0.06次/a.請問該會所是否要做防雷設計?為什么?
我做一個倉庫改造的防雷接地,,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接,?
在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師,、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題,。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容,?非常感謝,!
現在有一獨立10KV配電房,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,,間距為5m,。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,尺寸為5X17m
近來地下室底板施工,,避雷引上線是利用28的鋼筋,,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,,我施工隊伍說不用,,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,,請各位大蝦指教,!
適用于建筑物防雷接地、保護接地,、工作接地,、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
避雷接地裝置套定額的時候.其中1,、避雷網以10M為單位,,他的長度數量應怎么計算,,有什么依據嗎?2,、安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋他的長度應怎么計算,?3、引下線的長度是不是按樓高計算的,?4,、引下線的斷接卡子怎么計算5、接地跨接線的數量怎么確定,?
風電防雷接地
風電防雷接地專題,,為您提供風電防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風電防雷接地 相關的專業交流討論,,更多風電防雷接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題